    Ziegel, Lattung, Unterspannbahn (nicht diffusionsoffen), Glaswolle, Dampfbremse, Rigips.

    Nun zum Dilemma: Ich habe 15cm Sparren, die ich um 6cm aufgedoppelt habe, also ingesamt 21cm. Abzüglich der 18cm Glaswolle sollten mir also 3cm zum Hinterlüften bleiben, was laut Aussage eines Baumarkt Beraters ausreichend wäre.

    Nachdem ich heute seit Monaten mal wieder auf den Spitzboden gestiegen bin, habe ich jedoch festgestellt, dass die Glaswolle an der Oberfläche leicht feucht ist (nicht viel, wie Kondens auf der Fensterscheibe).
    Die Feuchte besteht allerdings nur in der Schräge, nicht auf der geraden (hier ist etwas mehr Luft, die Wolle ist dort lediglich durch lose Bretter bedeckt).

    Beim abtasten der Schräge habe ich dann auch festgestellt, dass die errechneten 3cm "Luft" nicht vorhanden sind und die Unterspannbahn großteils auf der Glaswolle aufliegt.

    Den Grund für das Dilemma konnte ich auch schon ausmachen:

    1. Die Unterspannbahn hängt zwischen den Sparren in der Mitte etwas durch (ca.2-3 cm).
    2. Die Glaswolle liegt auch nicht gerade und steif wie ein Brett zwischen den Sparren sondern leicht gewölbt, wodurch sie sich etwas "aufplustert".

    Die Frage lautet jetzt: Was kann ich machen?

    Ich habe mir z.b. überlegt in jede Bahn 2 Dachlatten (dauerhaft) einzuschieben und diese dann quer zustellen, damit die Unterspannbahn hoch und die Wolle etwas runtergedrückt wird.

    MfG,

    Ralle
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Marko

    Marko

    Dabei seit:
    23. November 2007
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Land Brandenburg
    Wenn ich dass richtig verstanden habe, ist der Innenausbau abgeschlossen. Erste Frage hierzu gibt es einen Dachkasten oder wie ist die Hinterlüftung im Traufbereich ausgebildet?
     
  4. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    8. Juli 2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    0
    Das ist die generelle Gefahr bei hinterlüfteten Konstruktionen und einer der Gründe, warum man davon völlig abgekommen ist.

    Habe ich vor rund 10 Jahren mal als Notbehelf in einem Ortstermin gesehen.

    Die Ebene Dämmung - USB ist also vom ungedämmten Spitzboden aus frei zugänglich?

    Könnte man dann mal probieren und regelmäßig beobachten, ob es besser wird.

    Ist denn wenigstens an der Traufe und am First ein freier Lüftungsquerschnitt, d.h. Luftungsgitter unten und USB nicht über den First hinweggeführt?
     
  5. Ralle71

    Ralle71

    Dabei seit:
    24. November 2007
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Frankfurt
    Ein Dachkasten ist nicht vorhanden, die USB ist auch am First durchgehend.

    Lüftungsöffnungen an der Traufe konnte ich zumindest unterhalb der Regenrinne nicht ausmachen.
    Ob sich eine Öffnung oberhalb der Regenrinne befindet, kann ich von unten leider nicht sehen.
     
  6. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    8. Juli 2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    0
    Also weiterer konstruktiver Fehler, weil der freie Lüftungsquerschnitt auch an First und Traufe fehlt :confused:.
     
  7. Ralle71

    Ralle71

    Dabei seit:
    24. November 2007
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürokaufmann
    Ort:
    Frankfurt
    Eine Lüftung am First sollte sich durch aufschneiden der USB im obersten Bereich ja ermöglichen lassen.

    Wie ist es mit der Traufe, liegen die Lüftungsöffnungen etwa immer unterhalb der Regenrinne, oder kann es sein, daß auch oberhalb der Regenrinne noch eine Lüftungsöffnung ist.

    Falls nicht: Wie liesse sich hier am einfachsten eine Belüftung bewerkstelligen?

    Kann man eine Trauflüftung einfach nachrüsten oder sollte ich auf Lüfterziegel zurückgreifen?
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Fehler gemacht: Keine Hinterlüftung

Die Seite wird geladen...

Fehler gemacht: Keine Hinterlüftung - Ähnliche Themen

  1. Feuchte Innenwand durch Fehler Führungsschine Schalusie

    Feuchte Innenwand durch Fehler Führungsschine Schalusie: Hallo und guten Abend zusammen, ich habe da da mal eine Frage, ein anliegen, eine bitte um Hilfestellung :-) Vor knapp 8 Jahren habe ich neue...
  2. Gartenhaus hinterlüftung ja/nein

    Gartenhaus hinterlüftung ja/nein: Hallo, ich möchte mein Gartenhaus mit Deckelschalung außen und Profilbrettern innen verkleiden. Dämmung soll auch rein. Jetzt die Frage, das...
  3. Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?

    Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Decke eines Anbaus (das aus einem Badezimmer samt Eingangsflur, angebaut in den 70ern, besteht) soll...
  4. Dummer fehler

    Dummer fehler: Hallo an alle Ich bin im Einsatz auf einer Großbaustelle sehr viel stress wirklich sehr viel im Eifer des Gefecht ließ ich eine hohlwand 1 m zu...
  5. Fragen zu Wärmedämmung am First und Hinterlüftung

    Fragen zu Wärmedämmung am First und Hinterlüftung: Hallo zusammen, wir bauen eine Doppelhaushälfte, bei der wir auch Eigenleistung erbringen wollen. Z.B. auch den Dachausbau, also Verbau der...