Feuchteschutz von Perimeterdämmung und Außenputz

Diskutiere Feuchteschutz von Perimeterdämmung und Außenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Für die Ausbildung des Feuchteschutzes im Bereich des Sockels bei Wärmedämmplatten und Außenputz gilt laut Merkblatt Merkblatt: WDVS im Sockel-...

  1. Zwieback

    Zwieback

    Dabei seit:
    28. September 2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physik-Lehrer
    Ort:
    Zweibruecken
    Für die Ausbildung des Feuchteschutzes im Bereich des Sockels bei Wärmedämmplatten und Außenputz gilt laut Merkblatt

    Merkblatt: WDVS im Sockel- und erdberührten Bereich


    - Armierungsschicht und Putz enden ca. 20cm unterhalb Gelände-Oberkante (GOK)
    - "geeigneter" Feuchteschutz der von 5cm über GOK bis hinunter auf die ungeputzte Perimeterdämmplatte bzw. auf die Bauwerksabdichtung geführt wird.
    - Mechanischer Schutz des Feuchteschutzes durch Abdeckung mit Noppenfolie


    Das vorausgeschickt, finde ich folgende Lösung verständlich:
    1.4.1 Ausbildung Sockelbereich

    Der Außenputz und die Perimeterdämmung werden durch einen Sockelanstrich (z.B. Dichtschlämme) abgedichtet. Diese Abdichtung wird über die Putzkante bis an die Bauwerksabdichtung DIN18195 herangeführt. So kommt auch keine Kapillarwirkung zum Tragen. Diese Sockelausbildung erscheint mir komplett dicht! :28:

    Jedoch gibt es Hersteller, da ist diese Abdichtung nur eine "Empfehlung" und kann also entfallen:
    Sto W 105 organisches System


    Es gibt sogar Details ganz ohne diesen lückenlosen Feuchteschutz, siehe

    Detaillösung A 03

    Hier empfiehlt der Hersteller eine integrierte Abdichtung durch seine "Perimeterspachtel" (z.B. "Quick-Mix PMS 2K") anstatt eine separate Abdichtung.

    In diesen letzten beiden Details ist der Oberputz am unteren Abschluss erdberührt und offen. Kapillaraktivität ist hier möglich. :(


    Sind diese Details nicht im Widerspruch zueinander? Wieso kann der Feuchteschutz mal entfallen, dann mal wieder nicht?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Hundertwasser, 2. April 2011
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14. Februar 2006
    Beiträge:
    3.271
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Varianten je nach Hersteller ...

    ... sind natürlich möglich. Die Brillux Variante ist sicher, das hier die verschiedenen möglichen Armierungsmassen (mineralisch und organisch) jeweils durch das Multiflex geschützt sind. Also ist es egal, was als Armierung verwendet wird, das Detail funktioniert.

    Die Sto Lösung funktioniert m. E. nur mit der organischen, sprich kunstharzgebundenen Armierungsmasse und ist auch entsprechend gekennzeichnet. Bei mineralischen Armierungen kommt dann als Feuchteschutz das Sto Flexyl zum Einsatz, wird ähnlich wie Brillux Multiflex mit Zement angemischt eingesetzt

    Bei Quick Mix wird ein spezielles zweikomponentiges Material verwendet.
     
  4. Zwieback

    Zwieback

    Dabei seit:
    28. September 2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physik-Lehrer
    Ort:
    Zweibruecken
    Vielen Dank für die Erklärungen zu den einzelnen Details.

    Jetzt ist mir klarer, was der Sinn der Feuchtesperre ist. Es geht dabei hauptsächlich um die Armierungsschicht und nicht den Oberputz.

    Für den Feuchteschutz des Oberputzes "reicht" eine Noppenfolie oder Sickerschicht.
     
Thema:

Feuchteschutz von Perimeterdämmung und Außenputz

Die Seite wird geladen...

Feuchteschutz von Perimeterdämmung und Außenputz - Ähnliche Themen

  1. Außenputz zw. Garage und Haus

    Außenputz zw. Garage und Haus: Hallo, wir lassen uns im Juni 2018 einen Holzrahmenbau aufstellen und die Garage wird direkt ans Haus angebaut, wobei die Garage eine eigene...
  2. Feuchteschutz Pultdach und Blitzschutz

    Feuchteschutz Pultdach und Blitzschutz: Servus liebes Forum, ich baue zur Zeit mein EFH. Der Rohbau steht und das Dach ist drauf. Es handelt sich um ein Pultdach welches mit Prelaq...
  3. Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte

    Abdichtung Perimeterdämmung Bodenplatte: "Thali goes East" - Der Bericht vom Forumsbau im Osten Bei mir wurde es bei der Bodenplatte genauso gemacht wie bei Thali, Perimeterdämmung vor...
  4. Informationspflicht unebener Außenputz

    Informationspflicht unebener Außenputz: Hallo zusammen, wir haben unser Haus neu verputzen lassen. Bei entsprechender Sonneneinstrahlung sind nun ziemliche Wellen sichtbar. Im Forum habe...
  5. XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen

    XPS Perimeterdämmung - Platten wackeln/wippen: Tag zusammen. Hab mal ne schnelle Frage. Bei uns wurden die XPS Platten der Perimeterdämmung in die Schalung gelegt. Da drunter kam natürlich...