    Hallo Freunde,

    ich baue gerade meine Lüftungsanlage mit 75mm Flexipipe-Rohren vom Hersteller A. Dieser führt für den Hauptverteilerkasten bei einem Volumenstrom von 220 m2/h einen Druckverlust von 23 Pa an. Durch Zufall sehe ich nun, dass ein anderer Systemhersteller, der ebenfalls mit 75mm flexiblen Rohren arbeitet, einen Verteilerkasten anbietet, für den er bei demselben Volumenstrom einen Druckverlust von nur 3-4 Pa anführt. (Wie kommt das? Ist der Verteilerkasten von Anbieter A derart leck?). Nun möchte ich natürlich den Verteilerkasten von Hersteller B einbauen. Mündliche Anfragen bei den Herstellern waren nicht zielführend.

    Meine Recherchen haben ergeben: Die Flexipipe-Rohre meines Systemherstellers haben einen Durchmesser von 75,0mm außen und innen von 63mm. Die Flexipipe-Rohre des Herstellers B jedoch einen Aussendurchmesser von 75,7mm und von 64mm innen. Ich frage mich nun, ob ich die Schläuche des Anbieters A (habe diese nun mal schon verlegt) mit den Dichtungen von A in den Verteilerkasten von Hersteller B luftdicht anschließen kann? Liegen die 0,7 mm Differenz der Schläuche noch innerhalb der Toleranzen der Dichtungen von Hersteller A? Was sagen die Lüftungsprofis dazu? Welche Erfahrungen gibt es diesbezüglich?
     
  2. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    kann es sein das der Verteilerkasten von Hersteller A mit Schalldämpfer ist und der mit B ohne?
     
  3. #3 Achim Kaiser, 19.03.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Weichen die Maße der Verteilerkasten gravierend voneinander ab ?
    Deutlich weniger Druckverlust lässt sich in der Regel nur durch größere Querschnitte erzielen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 jodler2014, 19.03.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Oder durch einheitliche System-Komponenten von einem Hersteller.

    Ich schraube mir ja auch nicht die Auspuff-Anlage vom Audi RS 5 unter den Golf GTI !

    [/U]
     
  5. #5 Achim Kaiser, 20.03.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die kochen auch alle mit Wasser und es gelten einheitlich die selben physikalischen Grundlagen.
    "Wunder" gibts nur aus der Marketingabteilung ...

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    ah blödsinn. Es werden oft Komponenten von unterschiedlichen Hersteller verwendet. Meinst du nur weil man Belüftungsanlage von A nimmtm muss man auch die Rohre von A und Verteiler von A nehmen?

    außerdem ist es möglich von eine Auspuff-Anlage vom Audi RS 5 für Golf GTI nehmen, nur das macht der Tüv nicht mit. Nur bein Belüftungsanlagen bastelt man sich halt was.
     
  7. #7 Lexmaul, 20.03.2015
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Klar macht eine Prüforganisation das mit - per Einzelabnahme ;).
     
  8. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    die will kein Mensch bezahlen :D
     
  9. #9 Linda2010, 20.03.2015
    Linda2010

    Linda2010

    Dabei seit:
    30.03.2010
    Beiträge:
    684
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Sekretärin
    Ort:
    Ba-Wü.
    verwendest du die Rohre vom Hersteller mit H.....?
     
  10. #10 alfred33, 22.03.2015
    alfred33

    alfred33

    Dabei seit:
    19.09.2011
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    bergtheim
    Beide Verteilerkästen sind ohne Schalldämpfer.
     
  11. #11 alfred33, 22.03.2015
    alfred33

    alfred33

    Dabei seit:
    19.09.2011
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    bergtheim
    Die Abweichungen erscheinen mir nicht gravierend:

    Maße von Kasten A: 500x500x200 Kasten B 650x500x200
     
  12. #12 alfred33, 22.03.2015
    alfred33

    alfred33

    Dabei seit:
    19.09.2011
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    bergtheim
    Ja. Deswegen würde ich gerne von Profis wissen, ob das bei den geringen Rohrabweichungen (0,7mm) geht. Ob da die Dichtung von System A mit Rohr A noch genügend dichtet.
     
  13. #13 feelfree, 22.03.2015
    feelfree

    feelfree Gast

    Die verteikerkästen unterscheiden sich also im Volumen um ca. 30%, beim Druckverlust aber um Faktor 6? Das kann nicht sein, denn es sind ja keine Hightech Produkte, sondern: Kästen. Welcher Hersteller sich denn nun vertan hat, kann ich aber auch nicht sagen.
     
  14. #14 alfred33, 23.03.2015
    alfred33

    alfred33

    Dabei seit:
    19.09.2011
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    bergtheim
    Sehe ich auch so. Bin froh, das von Dir bestätigt zu hören. Die einzige technische Möglichkeit, die mir einfällt, könnte sein, das der Kasten mit den schlechteren Werten deutlich weniger luftdicht ist. Dies natürlich nur bei den Einführungsstutzen und Dichtungsringen der Rohre. Aber so ein krasser Unterschied ...
     
Thema:

Frage an Profi-Lüftungsbauer

Die Seite wird geladen...

Frage an Profi-Lüftungsbauer - Ähnliche Themen

  1. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  2. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?

    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
  3. 2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang

    2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang: Hallo, meine Frau und ich planen ein Grundstück von einer Privatperson zu kaufen. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass es einen Bauzwang / Baugebot...
  4. Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.

    Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.: Kann mir jemand sagen, ob die besagte Dämmung "drückbar" ist? Ich habe einen Dachboden, der von innen nachgedämmt werden soll, leider ist dort...
  5. Frage zu angegriffenen Träger

    Frage zu angegriffenen Träger: Moin, Ich habe in der Zwischendecke unterhalb eines Fachwerkhauses das folgende Bild gemach [IMG] Ich kann Alter, Bedeutung und Kritikalität des...