Frage zu Abdichtung an Bodenplatte

Diskutiere Frage zu Abdichtung an Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Auf den Bildern sieht man einen Ausschnitt meiner Kellerausenwand. Kurze Beschreibung des Aufbaus:...

  1. #1 TurboToby, 24. Juli 2006
    TurboToby

    TurboToby

    Dabei seit:
    7. Juli 2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    -
    Hallo,

    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Auf den Bildern sieht man einen Ausschnitt meiner Kellerausenwand.
    Kurze Beschreibung des Aufbaus:
    Auf dem gemauerten Kellersockel wurde verputzt und anschließend mit PCI Bitumendickbeschichtung (2K) eine ca 4mm dicke Schicht aufgetragen.
    Der Übgergang von Bodenplatte zu Mauerwerk wurde komplett mit zugeputzt und auch die Dickbeschichtung wurde über diesen Bereich mit aufgezogen.
    Im Prinzip wurde fast von Unterkante Bodenplatte bis oberkante Decke verputzt und mit Dichbeschichtung abgedichtet.
    Jetzt mache ich mir Gedanken ob der untere Ansatz des putzes bzw. Dickbeschichtung so bleiben kann. (s. Bilder) Oder sollte ich dort noch weiter Abdichtungsmaßnahmen durchführen?
    Habe mal Bilder mit den "schlimmsten" Stellen angehängt!

    Vielen Dank im Voraus!

    Gruß Tobias

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wenn es bis

    UK Bodenplatte geht ist schon gut! Aber ist in einem Auftrag 4mm Aufgebracht worden ???
     
  4. #3 TurboToby, 24. Juli 2006
    TurboToby

    TurboToby

    Dabei seit:
    7. Juli 2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    -
    Also kann von da unten kein Wasser mehr über den Putz oder so reinziehen?
    Sonst würde ich unten noch einen Betonkeil hingießen.
    Ne Auftrag war das nicht. War meine freie Entscheidung.
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15. Mai 2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Freising
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    "hmmm"

    jetzt kenn ich mich mit KMB ned aus ... "aber" von meinen Putzsockel
    weiß ich daß man Abdichtung Putz etc. nie wild auslaufen lassen sollte ...
    warum schrägt man sowas ned unter 45 Grad hin ab ? ... "hier" hätte
    ich persönlich auch meine Bedenken daß es hinterwandert ... "aber"
    wie erwähnt ist KMB ned meine Welt :)
    .
     
  6. #5 TurboToby, 25. Juli 2006
    TurboToby

    TurboToby

    Dabei seit:
    7. Juli 2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    -
    Deswegen bin ich am überlegen ob ich da unten jetzt noch einen 45° Keil aus Beton hinmache!

    Ich bräuchte mal ne "Handfeste" antwort! :)
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Also

    der 45 Grad Sockel vorwärts würde nichts an hochziehen des Wassers hinter dem anbetonierten Socke im Putz ändern. Hier wäre es besser gewesen im unteren Bereich der Bopl. Dichtschlämme zu nehmen und dann die KMB auf die DS aufzutragen. Hier wäre ein hochziehen ausgeschlossen.
     
  8. #7 TurboToby, 25. Juli 2006
    Zuletzt bearbeitet: 25. Juli 2006
    TurboToby

    TurboToby

    Dabei seit:
    7. Juli 2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    -
    Wie kann ich es denn jetzt im nach hinein verhinden?

    /EDIT
    Wäre echt nett wenn ich bis heute Nachmittag eine Antwort hätte, weil ich gerne
    daran weiter arbeiten würde!
     
  9. #8 TurboToby, 26. Juli 2006
    TurboToby

    TurboToby

    Dabei seit:
    7. Juli 2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    -
    Würde es was bringen wenn ich im unteren Bereich den Putz mit der Dickbeschicktung wieder weg stemme und dann Dichtschläme auftrage und darüber dann nochmal Dickbeschichtung auftrage?
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 TurboToby, 26. Juli 2006
    TurboToby

    TurboToby

    Dabei seit:
    7. Juli 2005
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    -
    Weiß keiner zu diesem Thema etwas? Das bei einem "Bauexpertenforum"??? :wow :lock :yikes
     
  12. #10 Carden. Mark, 26. Juli 2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Zementputz ist keine Abdichtung.
    Daher sollte diese die Horizontale Abdichtung nicht unterbrechen.
     
Thema:

Frage zu Abdichtung an Bodenplatte

Die Seite wird geladen...

Frage zu Abdichtung an Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung einer Dachterrasse

    Abdichtung einer Dachterrasse: Hallo, wir interessieren uns für ein älteres Einfamilienhaus (Baujahr: in den 50er Jahren). An das ursprüngliche Haus wurde Ende der 80er Jahre...
  2. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?

    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  3. Bodenplatte nachträglich einbauen

    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  4. Ausgleich auf alter Bodenplatte

    Ausgleich auf alter Bodenplatte: Hallo, wir haben einen Altbau aus dem Jahr 1925, welchen wir mit Ausnahme des Kellers umfangreich saniert haben. Im Bereich der Waschküche...
  5. Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen

    Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen: Hallo, im Flur (5meter lang und 4 meter breit) gibt es eine Tür (2 meter hoch), die zur andere Wohnung führt, aber die ist verschraubt, weil keine...