frostfreie Wasserleitung mit Berieselung?

Diskutiere frostfreie Wasserleitung mit Berieselung? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ich brauche dringed einen Rat! Ich habe 40m frostfreie Wasserleitung im Garten verlegen lassen, gleichzeitig sollte auf dem...

  1. loll

    loll

    Dabei seit:
    30. November 2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    bayern
    Hallo
    ich brauche dringed einen Rat!
    Ich habe 40m frostfreie Wasserleitung im Garten verlegen lassen, gleichzeitig sollte auf dem Osthanggrundstück (freies Gelände 700mNN, grimmiger Ostwind, geringe Wasserentnahme) das Oberflächenwasser abgeleitet werden.
    Die Wasserleitung wurde 80cm tief verlegt, darüber in ca. 60cm ein Drainageschlauch in Riesel, verfüllt wurde leider mit dem lehmigen Aushub, nur ganz oben am Hang mit durchlässigem Material.
    Oberflächenwasser kommt jetzt leider nur über die obere Zone ins "System" und ich kann wohl davon ausgehen, dass es die Wasserleitung "berieselt". Ich bin Laie, aber das riecht mir nach grobem Umfug. Abgesehen davon, dass ich keine funktionierende Entwässerung auf die Länge habe - der Unternehmer behauptet nun, das sei gar nicht beauftragt gewesen :( - fürchte ich um die Frostsicherheit der Wasserleitung. Obwohl für die hiesige Gemeinde öffentlich eine Leitungstiefe von 1,25m+ und mindestens 1,00m für privat empfohlen wird, vertritt ein Sachverständiger die Auffassung, 0,80m wären völlig ausreichend.
    Hat der Mann recht? Gibt es eine DIN o.ä., wie und in welchem Abstand man sowas gemacht wird? Hätte man die Drainage in einen extra Graben legen müssen - bzw. wenn es sich nur um einen Abfluss handeln sollte, dies in geschlossenen Rohren ausführen?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
    Grüsse loll
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    abgesehen von der lehmverfüllung...
    wenn ich sie richtig verstanden habe, haben sie angst, daß die drainung ihre wasserleitung zufriert??
    das heisst: flüssiges medium verwandelt sich unterhalb der oberfläche in gefrorenes !?
    oder:
    flüssiges medium verwandelt wie aus zauberhand ein anderes flüssiges medium (ihre wasserleitung) in gefrorenes?
     
  4. loll

    loll

    Dabei seit:
    30. November 2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    bayern
    Hallo
    Nein, ich befürchte, dass nasse Erde leichter gefriert als trockene. Ist das blöd?
    loll
     
  5. loll

    loll

    Dabei seit:
    30. November 2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    bayern
    hallo,
    ich habe inzwischen die Antwort herausgefunden :lock . Laut DIN 1988 Teil 4 3.3. "Äußere Einwirkungen" darf eine Trinkwasserleitung nicht tiefer als eine Grundstücksentwässerungsleitung liegen, wenn der Abstand < 1m ist.

    Trotzdem vielen Dank
    loll
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

frostfreie Wasserleitung mit Berieselung?

Die Seite wird geladen...

frostfreie Wasserleitung mit Berieselung? - Ähnliche Themen

  1. Trinkwasserleitung beschädigt?

    Trinkwasserleitung beschädigt?: Hallo zusammen! Vor ein paar Tagen wurde bei uns ein beschädigtes Abwasserrohr von einem Handwerker (Meisterbetrieb) repariert bzw. getauscht....
  2. Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern

    Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern: Hallo zusammen. Ich war mir nun nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Falls nicht, seht es mir nach, ich war mir nicht...
  3. Platzierung von Kopfbrause/Stange/Armatur und Verlegung von Wasserleitungen

    Platzierung von Kopfbrause/Stange/Armatur und Verlegung von Wasserleitungen: Hallo zusammen, als Laie in Bezug auf Sanitär bin ich bei einigen Themen unsicher und würde mich über Feedback freuen: Wieso haben so gut wie...
  4. Wasserleitungen am Durchlauferhitzer

    Wasserleitungen am Durchlauferhitzer: Hallo zusammen! Im Rahmen einer Komplettsanierung wurden bei mir durch eine Sanitärfirma auch sämtliche Wasserleitungen neu verlegt....
  5. Öltankraum - Wasserleitung??

    Öltankraum - Wasserleitung??: Ich habe einen separaten Öltankraum mit einem Öltank bis 10 000 Liter, der vom Heizungsraum getrennt und durch eine Luke zugänglich ist. Durch...