    Hallo zusammen,

    mal eine Frage wie der Fundamenterder funktioniert.

    Mal die Punkte die ich glaube zu wissen.
    1. Der Fundamenterder ist ein Stahlblech, welches vom Rohbauer in die Bodenplatte eingelegt wird.
    2. Wie gut der Beton den Strom leitet weiß ich nicht, aber der eingelegte Stahl tut das sicher. Ich geh davon aus daß der Beton auch genügend Leitfähigkeit hat.
    Damit ist Die Bodenplatte/Fundament mit dem Erdreich verbunden

    ---->
    Jetzt kommt aber die Wärmedämmung.
    Rundherum werden Kunststoffdämmungen zur Wärmeisolation an die Frostschürze und die Bodenplatte gelegt.
    Innen an die Frostschürze werden Dämmungen verlegt, und unter der Bodenplatte kommt auch noch eine Dämmung, oder zumindest eine Folie rein.
    Ich geh davon aus, daß die Kunststoffe recht gute elektrische Isolatoren sind.

    ----->
    Wo bleibt jetzt der elektrische Übergangswiederstand zum Erdreich?

    Muß man bei komplett wärmegedämmter Bodenplatte einen Erdungsspieß vorsehen?

    Gruß
    Martin Schrod
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.04.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ein klares Jain...

    Ob der Ableitwiderstand der ungedämmten Fundamentfläche ausreicht, hängt an den Bodenverhältnissen und der ungedämmten Fundamentfläche.
    Alternativ sind möglich.
    Erdspieß
    Ringerder im Arbeitsraum (VA-Stahl)
    ***
    Genaue Aussagen hierzu kann evtl. das EVU machen oder ein Faching oder ein Blitzschützer (die ja an den Potentialausgleich mit anbinden)
    MfG
     
  3. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    Hallo MArtin,

    Problem grundsätzlich richtig erkannt. Schau Dich doch mal im Download-Bereich der Fa. Dehn um, die haben da ne Menga an sehr guten Informationen. Darutern z. B. auch so was:
     
  4. #4 Carden. Mark, 17.04.2007
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Du baust doch ohne Keller.
    Also mit Streifenfundamenten.
    DAnn gehört nach meinen Verständnis, der FUNDAMENTerder auch in das Fundament.

    Wenn Fundamente gedämmt sind, sehe ich zu, dass der untere Bereich nicht gedämmt wird (ev. vertiefen) und dann liegt da der FE, in den Bügeln der Bewehrung, ganz nach außen - Hochkant montiert.
     
  5. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    stimmt, dann eben so:

    (auch von Dehn)
     
  6. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    ich hab mir die Links nicht

    angesehen, aber bei Fundamenterder in umbewehrte Fundamente sorge ich mich bei verzinkt um Korrosionsschutz...
     
Thema:

Fundamenterder?

Die Seite wird geladen...

Fundamenterder? - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten

    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?

    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt

    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder nicht im Technikraum

    Fundamenterder nicht im Technikraum: Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...