    nachdem ich hier schon öfters als passiver Leser meine Informationen raus geholt habe, muss ich nun doch mal direkt eine Frage stellen.

    Wir haben eine Schleppgaube installieren lassen, die eine Dachneigung von 5 Grad hat.
    Gem. Architekt und Zimmermann wurde dies zwar als sehr flach aber für möglich bezeichnet und mann könne diese auch aus optischer Sicht mit Ziegeln versehen. (Braas Frankfurter Pfanne, auch bisherige Eindeckung). Der Aufbau bisher von innen nach außen (bereits vorhanden):
    • 240 Sparren
    • 24 Rauhe Schalung
    • Besandete Dachpappe als Trennschicht
    • Bitumenscheißbahn, verschweißt
    • Konterlattung
    • Kaltschweißende Bitumenstreifen über Konterlattung
    • Lattung für Ziegel


    Beim Eindecken mit den vorhandenen Ziegeln ist uns aufgefallen, daß das Wasser zurück läuft und das sicher nicht das wahre sein kann. Termin mit Arichtekt und Zimmermann sind für Samstag vorhanden, jedoch würde ich als vorbereitung gerne wissen, ob mann Dächer mit 5 Grad überhaupt eindecken kann, wenn ja unter welchen Vorraussetzungen und welche Alternativen wir habend? z.B. Konterlattung als Keile um größere Dachneigung zu erzielen, Gaube mit Blech eindecken--> in wie weit muss hier die Unterkonstruktion geändert werden?

    gruß Matthias
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    5 Grad geht ja mal gar nicht bei Frankfurtern... Ich frage mich echt wie der Archi und der Zimmerer auf diese Idee kommt...

    Bei 10 Grad ist bei Frankfurtern absolut Ende, es gibt noch das Braas 7°-Dach, das ist allerdings schon eine Sonderkonstruktion ausserhalb der Fachregeln...


    Eindecken mit Folie und Blech ist möglich, kein Problem sondern da gibt es sehr erprobte Konstruktionen...
     
  4. #3 Gast360547, 22. April 2011
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    hinzu kommt,...

    Moin,

    ... dass das wasserdichte Unterdach auch noch falsch ausgeführt wurde.
    Die Konterlatten werden NIE!!!!!!!!!!!!!! beidseitig eingepackt. Hier im Fall grundsätzlich die KL auf die blanke Schalung und dann erst die Trenn- und Abdichtung(-slagen).

    Meine Emfehlung bei Ihnen:
    a) rein bituminöse Abdichtung
    b) Vordeckung mit Wirrgelage und Zink- oder Kupferstehfalzdeckung als Doppelstehfalz.

    Schönen Gruß von mir an Archi und Zimmerer, sie sollen Ihren Job gem. der gültigen Fachregeln ausführen und nicht herumdoktern. Aus dem Alter sollten die heraus sein.

    Grüße

    stefan ibold
     
Thema: Gaube mit Dachneigung < 5°
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. gauben neigung minimal

    ,
  2. flachdachgaube neigung

    ,
  3. gaube dachneigung

    ,
  4. gaube minimale neigung
Die Seite wird geladen...

Gaube mit Dachneigung < 5° - Ähnliche Themen

  1. Doppelstehfalz bei geringer Dachneigung

    Doppelstehfalz bei geringer Dachneigung: Hallo, ich habe folgenden Dachaufbau bei einem Pultdach: Sparren 8x20 mit Holzfaser-Zwischensparrendämmung Rauhspundbretter 25mm Vapozinc...
  2. 5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?

    5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?: Hallo, die Zeit rennt so schnell vorbei, bald nun laufen bei uns die 5 Jahre Gewährleistung nach dem Neubau ab. Alles in Allem waren die letzten...
  3. Erker und Gaube in Bayern - was ist zulässig

    Erker und Gaube in Bayern - was ist zulässig: Guten Abend, Vorab: Standort: Bayern Unser Haus (BJ 1930) steht im Gemeindekern und es existiert für das Grundstück kein Bebauungsplan. Daher...
  4. Gaube mit Styropor dämmen

    Gaube mit Styropor dämmen: Hallo, meine Dachgaube bietet seitlich nur 120mm Platz für die Dämmung, daher musste ich statt 00,32-er Wolle 00,23-er Polyurethan...
  5. maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen

    maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen: Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Gewerbegrundstück für mich, bzw. habe auch schon eines ins Auge gefasst. Könnte dieses von...