Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV

Diskutiere Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; 2-stöckiges Haus bekommt PV-Anlage knappe 5KW. In welchen Schächten, Rohren etc führt man PV-Leitungen(werden von der Firma gestellt),...

  1. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    325
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    2-stöckiges Haus bekommt PV-Anlage knappe 5KW.


    In welchen Schächten, Rohren etc führt man PV-Leitungen(werden von der Firma gestellt), Erdungsleitung der PV Schienen, dazu kommende Antennenleitungen von der neu zu errichtenden Hauswand-Satanlage, vom 0,5m überstehendem Satteldach unten Nut und Federbretter bis ins KG(dort Wechselgleichrichter und Satmatrix) aussen am Fallrohr entlang.
    Welche Leitungen dürfen miteinander, welche getrennt?

    Welches (UV-beständige?) Material hinsichtlich Leitungsträger, Erdungsleitung, Antennenleitungen nehmen.
    Darf man auch Schraubkabelschuhe für die Erdung nehmen(keine Presszange!)

    Wie bringe ich die Bohrunge/en in den Kellerraum(Beton) ca 20cm überm Pflaster
    wieder dicht und die obere Bohrung zum Dach (in den Nut und Federbrettern

    Schon malen vielen Dank!
     
  2. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    325
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Haallooo!

    Niemand da der was dazu sagen kann?

    Wenigstens ob man die Solarleitungen von den Antennenleitungen trennen muß(wieviel cm?)

    Danke!
     
  3. #3 Bauhamster0815, 11.10.2011
    Bauhamster0815

    Bauhamster0815

    Dabei seit:
    15.07.2011
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    NRW
    Ob man die Leitungen laut Norm zusammen verlegen darf, weiß ich nicht. Technisch gesehen sind die PV-Leitungen ja Gleichstromleitungen und somit aus EMV-Sicht nicht so kritisch wie Wechselstromleitungen. Bei entsprechend gut geschirmten Antennenleitungen sollte da eigentlich nix passieren.

    Unsere PV-Anlage wurde nicht Geerdet. Scheint auch eine Ideologiefrage zu sein. Insofern haben wir auch keine Erdungsleitung.

    Da die Leitungen außen verlget werden sollen würde ich diese in ein Entsprechendes Edelstahlrohl verlegen. Das erschlägt im Groh das UV-Problem und hilft auch gegen Sabotage.

    Dicht? Silikon?!
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Quatsch. Der WR produziert auch auf der DC-Seite ein nicht unerhebliches Störspektrum, und gerade die langen Leitungen sind ideale Antennen.

    Nochmals Quatsch. Und das hat auch nichts mit Ideologie zu tun. Nur weil Deine Anlage nicht korrekt installiert wurde, muss das noch lange nicht richtig sein. Die Anlage muss zumindest an den Potenzialausgleich sofern keine Blitzschutzanlage vorhanden ist. Ansonsten ist auch eine Anbindung an die Blitzschutzanlage erforderlich.

    Quatsch Nr. 3. Es gibt entsprechende Durchführungen. Silikon hat hier nichts verloren.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 Bauhamster0815, 11.10.2011
    Bauhamster0815

    Bauhamster0815

    Dabei seit:
    15.07.2011
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    NRW
    Und das steht WO?
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    VDE 0100, Teil 712

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Bauhamster0815, 11.10.2011
    Bauhamster0815

    Bauhamster0815

    Dabei seit:
    15.07.2011
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    NRW
    Hm... die DIN VDE 0100-712:2006-06 die ich kenne, sagt lediglich, dass ein Potentialausgleich gemacht werden muss, wenn er nötig ist. Sie trifft aber kleine Aussage darüber WANN sie nötig ist. Meine Anlage ist auf dem Dach... da hat keiner was zu suchen. Somit gibt es doch weder einen Grund für einen funktionalen Potentialausgleich noch für einen Schutzpotentialausgleich. Die Module (meine zumindest) sind nach Schutzklasse II zertifiziert und DÜRFEN wiederum nicht an den Potentialausgleich angeschlossen werden.

    Alles in allem kein einfaches Thema...
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist nicht richtig. Es gibt genügend Gründe warum mal jemand auf´s Dach muss.

    Nebenbei bemerkt ist die Schutzklasse des einzelnen Moduls zweitrangig, wenn durch die Verschaltung eine Spannung > 120V erzielt wird. Zudem sind die meisten WR heute trafolos, so dass sich auch von dieser Seite Anforderungen ergeben.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. gleichstromleitungen pv im haus

    ,
  2. PV gleichstromleitung erdverlegung

    ,
  3. verlegung PV dc leitung im dach

Die Seite wird geladen...

Gemeinsame Verlegung von Leitungen rund um PV - Ähnliche Themen

  1. VOB - gemeinsames Aufmaß - Prüfbarkeit - Anfechtbar?

    VOB - gemeinsames Aufmaß - Prüfbarkeit - Anfechtbar?: Hallo Foristen, folgender Sachverhalt: Bei einer Baumaßnahme VOB Vertrag wurden Leistungen in einem längeren Zeitraum erbracht. Es gab 8...
  2. Gemeinsamer Kabelgraben

    Gemeinsamer Kabelgraben: Hallo Zusammen, vllt hat jemand eine Idee zur Umsetzung: Eigtl. hatte ich geplant einen Kabelgraben für die gemeinsame Verglegung von Abwasser,...
  3. Grundstück teilen wenn Haus 1 Bodenplatte und gemeinsame Heizung - separate Eingänge

    Grundstück teilen wenn Haus 1 Bodenplatte und gemeinsame Heizung - separate Eingänge: Guten Morgen, Ich bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Grundstück gekauft dieses in der Hälfte teilen lassen und bauen...
  4. Doppelhaushälfte mit gemeinsamer 50qm Terrassenbetonplatte - Problem?

    Doppelhaushälfte mit gemeinsamer 50qm Terrassenbetonplatte - Problem?: Hallo Zusammen, freue mich, dass ich hier im Forum meine Frage stellen darf - vielen Dank schon mal im Voraus! Zwar bitte ich hier um...
  5. Gemeinsamer Weg an der Grundstücksgrenze

    Gemeinsamer Weg an der Grundstücksgrenze: Ich skizziere einmal kurz das Problem: Wir haben aktuell drei Garagenangebote vorliegen. 3x6m mit 1m bis zur Grundstücksgrenze: - Optimal...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden