Hansgrohe ibox integrierte Sicherungskombination

Diskutiere Hansgrohe ibox integrierte Sicherungskombination im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad eine UP-Armatur von hansgrohe, ibox, eingebaut bekommen. Um mir einen zusätzlichen Rohrtrenner zu...

  1. MrKyBVB

    MrKyBVB

    Dabei seit:
    14. November 2014
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Duisburg
    Hallo zusammen,

    ich habe in meinem Bad eine UP-Armatur von hansgrohe, ibox, eingebaut bekommen.
    Um mir einen zusätzlichen Rohrtrenner zu ersparen habe ich mir ein entsprechendes Montageset mit integrierter Sicherungskombination gekauft. Dieses Set wurde jetzt entsprechend der Montageanleitung installiert.
    EN 1717 ist beim Montageset angegeben und wird eingehalten.
    Sind sonst noch Maßnahmen zu ergreifen bzgl Trink- und Abwassertrennung?

    MrKy
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Rudolf Rakete, 12. Juni 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Gib mal ein bischen mehr Infos. Ist dies eine Armatur zur Wannenbefüllung über Ablauf oder warum der Rohrtrenner?
     
  4. MrKyBVB

    MrKyBVB

    Dabei seit:
    14. November 2014
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Duisburg
    Genau, es handelt sich dabei um eine Armatur zur Wannenbefüllung.
    Einlauf und Ablauf erfolgen dabei über eine Multiplex trio Ab- und Überlaufgarnitur, in meinem Fall mit überlangem Schaft für Sonderwannen.

    MrKy
     
  5. #4 Rudolf Rakete, 12. Juni 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ich bin leider schon einige Zeit aus dem Bereich raus, aber ich meine du brauchst einen Rohrtrenner der Klasse BA eventuell reicht CA. Ein simpler Rückflussverhinderer (EB oder EC) reicht soweit ich mich erinnern kann nicht aus.

    Vielleicht schreibt ja noch jemand was der aktuell in der Thematik steckt. Oder Grohe anrufen, die können dir das genau sagen.
     
  6. kike

    kike

    Dabei seit:
    5. Dezember 2010
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hessen
    Besser Hansgrohe anrufen ... ;-)
     
  7. #6 Rudolf Rakete, 12. Juni 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ich habe gerade bei Viega nachgelesen im Anschlussbogen der Wannenbefüllung ist doch ein Rückflussverhinderer eingebaut. Nach Viega ist dieser ausreichend.
     
  8. #7 Rudolf Rakete, 12. Juni 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Upps da steht in Kombi mit dem Rohrtrenner. Also mal Viega anrufen. Da steht aber auch dass der entsprechende Rohrtrenner im Lieferumfang enthalten ist. ???
     
  9. #8 Rudolf Rakete, 12. Juni 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Es steht dort aber auch dass ein Rohrtrenner gemäß DIN-EN 1717 (Sicherungseinrichtung DB) einzubauen ist. Also hat dein Montageset die Klasse DB?
     
  10. MrKyBVB

    MrKyBVB

    Dabei seit:
    14. November 2014
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Duisburg
    Also, lt telefonischer Aussage von hansgrohe reicht die Kombination iBox/Montageset mit integrierter Sicherungskombination zur Sicherung aus, es ist kein weiterer Rohrunterbrecher erforderlich.
    Entsprechende Artikel habe ich jetzt auch im Internet gefunden.

    MrKy
     
  11. #10 Rudolf Rakete, 13. Juni 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Welche Klasse hat denn nun dein Montageset. Würde mich mal interessieren.
     
  12. #11 Brombeerdone, 13. Juni 2015
    Brombeerdone

    Brombeerdone

    Dabei seit:
    19. Juni 2014
    Beiträge:
    118
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    123
    Die Sicherheitkombination reicht nur aus, wenn die Armatur mindenstens 25cm über den Wannenrand montiert ist.
    Klasse HD

    @Rakete: Braucht es wirklich 6 Beiträge für den Inhalt desser?
     
  13. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12 Achim Kaiser, 13. Juni 2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Korrigiere auf 30 cm über dem max. Wasserspiegel ...
    und warte auf das Gefluche des Bauherrn,
    dass die Armatur so bescheiden in der Landschaft hängt :).

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  15. #13 Rudolf Rakete, 13. Juni 2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Nein aber nachdem ich die erste gesfhrieben hatte viel mir noch etwas ein, da war es für eine Änderung zu spät und dann wieder.......wieder.....

    Habe das online immer nur zwischendurch geschrieben.
     
Thema: Hansgrohe ibox integrierte Sicherungskombination
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ibox Zusatz mit minikonsole

    ,
  2. hansgrohe ibox montageanleitung

    ,
  3. sicherungskombination

    ,
  4. Montageset mit integrierter Sicherungskombination,
  5. ibox rückflussverhinderer
Die Seite wird geladen...

Hansgrohe ibox integrierte Sicherungskombination - Ähnliche Themen

  1. Grundriss, längliches EFH, integrierte Garage ja/nein, kein Keller

    Grundriss, längliches EFH, integrierte Garage ja/nein, kein Keller: Hallo zusammen, bei uns stehen derzeit die Grundrissplanungen an. Mit folgenden Vorgaben sind wir an einen GU herangetreten: Außenmaße ca....
  2. Ziegeln mit integrierter Wärmedämmung für Anbau - Erfahrungen?

    Ziegeln mit integrierter Wärmedämmung für Anbau - Erfahrungen?: Meine Eltern haben 2002 ein Urlaubshaus im Burgenland bauen lassen. Damals mit 36er Poroton-Ziegeln. Nun wollen wir einen Stock drauf bauen,...
  3. Trittschall mit integrierter Dampfbremse ausreichend?

    Trittschall mit integrierter Dampfbremse ausreichend?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei, die Böden für unseren Neubau auszusuchen (Laminat). Im Fachhandel wurde uns als Trittschall "Universol...
  4. Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre für Parkett

    Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre für Parkett: Mahlzeit zusammen. Ich werde bald in meinem Neubau auf FBH schwimmend Fertig Klick Parket verlegen und suche die optimale Trittschalldämmung....
  5. Senken nicht in die Wand integrierte Rollädenkästen den Wert eines Hauses

    Senken nicht in die Wand integrierte Rollädenkästen den Wert eines Hauses: Hallo, bei unserem Neubau sind die Rollädenkästen nicht in die Wand integriert. Mindert das den späteren Wert des Hauses? Danke!