Hausanschluss

Diskutiere Hausanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, langsam muss eine Entscheidung fallen. Aber so richtig war ich bisher mit den Vorschlägen der "Fachfirmen" nicht einverstanden....

  1. lalfons

    lalfons

    Dabei seit:
    16. Dezember 2013
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tierpfleger
    Ort:
    Aschaffenburg
    Hallo,

    langsam muss eine Entscheidung fallen. Aber so richtig war ich bisher mit den Vorschlägen der "Fachfirmen" nicht einverstanden.

    Folgende Planung erscheint mir bisher am sinnvollsten und ich bitte um Tipps was gut ist und was eventuell verbessert werden könnte (meine Bedenken in einem Punkt hoffe ich hier erläutert zu bekommen).

    HAK 63 A NH - Verbindung zum Zählerschrank (Striebel KS 2211, ABB SHS Leistungsschalter 3x50 A) mit NYM-J 5x10 mm² - 3 Stück MINIZED-Lasttrennschalter NEOZED D02 40 A - weiter mit NYM-J 5x10 mm² zu den 3 UV (UG, EG und OG) - in jeder UV RCD 40 A, 30 mA und notwendigen LS.

    Die 63 A NH und die 50 A SHS sind angeblich in der TAB Nord (Schleswig Holstein) vom Versorger vorgegeben. Die TAB habe ich zwar gelesen, aber da finde ich diese Angaben nicht. Nur Hinweise auf DIN und sonstige Vorschriften, zu denen ich keinen Zugang habe.

    Was ist von dieser Planung zu halten?

    Danke schon mal im voraus.

    lg Alfons
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    862
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Klingt vernünftig.

    die 10mm² vom HAK sind auf jeden Fall durch 16mm² zu ersetzen.
    Die 10mm2 zu den UV gibt's glaube ich in Deutschalnd eine Bestimmung, dass UV Zuleitungen genauso auf 63A ausgelegt werden müssen. Also auch 16mm²

    In manchen Situationen verstehe ich den verpflichteten SLD vorm Zähler nicht ganz.
     
  4. karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15. April 2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Ob 5x10 oder 5x16 erforderlich ist, hängt von Leitungslänge (Spannungsabfall) und Verlegeart (Strombelastbarkeit) ab.
     
  5. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    862
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Also 5x10mm² geht laut meiner Tabelle überhaupt nicht für 63A. Bei der günstigsten Verlegeart C, berechnet bei 30° Umgebungstemp. und 3 belasteten Ader ist bei 57A Schluss.

    -> Von daher 16mm²

    Einen eventuell zu hohen Spannungsfall kann ich aufgrund fehlenden Fakten natürlich nicht beurteilen.
     
  6. feelfree

    feelfree Gast

    Aber warum muss man eine Leitung für 63A auslegen, wenn sie doch mit 40A vorgesichert ist?
     
  7. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    862
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    HAK--> Zählerkasten ?

    Und die angebliche Regel in Deutschland (UV Zuleitung muss für 63A ausgelegt sein) kenne ich als Österreicher eh nicht.
    Habe nur davon läuten gehört.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ein Blick in die TAB:

    d.h. Unabhängig von der Vorsicherung ist die Leitung auf 63A auszulegen, denn man könnte ja irgendwann einmal eine höhere Vorsicherung einbauen.

    Das bedeutet üblicherweise mindestens 10mm2, meist aber 16mm2.

    Jetzt könnte man noch über die Definition von "Stromkreisverteiler" diskutieren. Die allgemeine Definition in den TAB:

    Eine gängige Interpretation wäre, dass ein Stromkreisverteiler eine abgeschlossene Wohneinheit versorgt. Eine Unterverteilung für beispielsweise eine Garage oder Keller wäre dann kein Stromkreisverteiler im Sinne der TAB.
     
  9. feelfree

    feelfree Gast

    Wenn also beim TE die UV für einzelne Wohnungen sind -> 63A/16mm².
    Wenn es sich aber um ein EFH und um einzelne "Stockwerksverteiler" handelt -> Leitungsquerschnitt passend zur Vorsicherung. So zumindest würde ich das sehen. Andernfalls wären viele solcher Unterverteiler ja wirtschaftlicher Wahnsinn, der nur Kupferdiebe anlockt ;-)
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jetzt wird´s kompliziert. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Macher der DIN´s und TAB auch nicht alle Varianten berücksichtigen können. Bei einem EFH wäre der Stromkreisverteiler an sich der erste Verteiler und auf diesem hängen dann alle Endkreise, also wiederum alles was für eine Wohnung benötigt wird. Dieser erste Verteiler kann theoretisch auch im Zählerschrank sitzen.

    Hat man nun ein EFH mit mehreren Etagenverteilern dann könnte man ja unterstellen, dass niemals die komplette Wohnung auf einen einzelnen Verteiler gelegt wird. Nehmen wir mal an, da steckt so ein "Verteiler" auf der obersten Etage, daran hängen nur Schlafzimmer und Badezimmer, mehr nicht. Dann könnte man diesen ja deutlich niedriger vorsichern als mit 63A. Wenn hier tatsächlich mal aus einem EFH ein MFH werden sollte, dann müssen sowieso umfangreiche Umbaumaßnahmen erfolgen, und dann müsste auch dieser Verteiler anders angefahren werden weil er ja in Zukunft einen anderen Zweck erfüllen soll.

    Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich trotzdem alle UV in den Etagen mit 10mm2 anfahre, weil der Kupferpreis bei dem ganzen Aufwand nicht die entscheidende Rolle spielt. Zudem hält das den Spannungsfall niedrig und aufgrund der Verlegeart ginge das auch noch mit 63A durch.
     
  11. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    862
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Was verwendet Ihr für Tabellen?

    Laut von mir verwendeten Tabelle geht sich 10mm² bei 3 belasteten Adern nicht mal mehr bei Verlegeart E aus.

    Der Vollständigkeit halber. Ich arbeite mit

    http://www.elektrikforen.de/attachm...gsquerschnitt-tabelle-leitungsquerschnitt.pdf
     
  12. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. feelfree

    feelfree Gast

    Vermutlich die von dir verlinkte, aber bei 25 Grad Umgebungstemperatur?
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Tabelle 3 in Deinem pdf, Verlegeart C und E:

    Aber wie gesagt, das funktioniert halt nicht immer. Da muss man jeden Einzelfall betrachten.
     
Thema:

Hausanschluss

Die Seite wird geladen...

Hausanschluss - Ähnliche Themen

  1. Hausanschluss (Einsparte / Mehrsparte)

    Hausanschluss (Einsparte / Mehrsparte): Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Experten hier. Mein Neubau schreitet so langsam voran, Bodenplatte fertig, Außen- und Innenwände...
  2. Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern

    Wasserleitung Garten/Terrasse erneuern: Hallo zusammen. Ich war mir nun nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Falls nicht, seht es mir nach, ich war mir nicht...
  3. Hausanschluß Elektrik, Übergabe Punkt nur direkt an Außenwand ( Innenseite ) ?

    Hausanschluß Elektrik, Übergabe Punkt nur direkt an Außenwand ( Innenseite ) ?: Hallo Plane gerade ein Einfamilienhaus zu bauen und wollte den Sicherungskasten oder Übergabepunkt etwas weiter im Erdgeschoss haben. Sprich...
  4. Grundleitungen / Hausanschlüsse - Rat gesucht, Baum im Weg

    Grundleitungen / Hausanschlüsse - Rat gesucht, Baum im Weg: Hallo zusammen, wir planen aktuell wie und wo die Hausanschlüsse für unser neues übers Grundstück laufen sollen. Da aber jeder was anderes...
  5. Wem gehört der Kanal - bzw. was ist ein Hausanschlusskanal?

    Wem gehört der Kanal - bzw. was ist ein Hausanschlusskanal?: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe ein Anliegen. Vielleicht kennt sich ja jemand aus und kann mir weiter helfen....