Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich

Diskutiere Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich will ein Nebengebäude mit Heizung, Trinkwasser und Strom versorgen. Will das ganze in ein Rohr legen was ca. 40cm unter der Erde...

  1. WLanracer

    WLanracer

    Dabei seit:
    6. September 2013
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Heidelberg
    Hallo!
    Ich will ein Nebengebäude mit Heizung, Trinkwasser und Strom versorgen. Will das ganze in ein Rohr legen was ca. 40cm unter der Erde liegt.

    Das Rohr ist ca. 6m lang und dazu brauche ich natürlich eine Rohrbegleitheizung. In dem Rohr liegt Außerdem eine Elektro-Zuleitung und eine Internetleitung.

    Zudem will ich für die Sanitärleitungen Plastikleitungen verwenden und bei manchen Rohrbegleitheizungen steht dabei nur für Metallrohr geeignet, wie kommt das?
    Geht es wenn ich die Plastikrohre mit Alufolie umwickle für eine bessere Wärmeleitfähigkeit?

    http://www.amazon.de/Rohrbegleithei...1378934459&sr=8-1&keywords=rohrbegleitheizung

    http://www.amazon.de/Steckerfertige...r=8-33&keywords=rohrbegleitheizung+thermostat

    Wäre eine dieser 2 Heizungen geeignet?

    Gruß und Danke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das steht dann dabei, wenn jene Heizungen Temperaturen erreichen können, welche das Kunststoff-(bzw. Verbund-)Rohr nicht schadlos verträgt.

    Laß das Ganze vom Fachmann planen.
    Gerade die Mischung vonm Heizung und Trinkwasser ist (in Bezug auf die Hygiene - unzulässige Erwärmung des Frischwassers) nicht trivial.
     
  4. karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15. April 2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Wenn das Nebengebäude im Winter "in Betrieb" ist, wird die Heizung doch mindestens auf Frostschutzstufe weiterbetrieben. In dem Fall das Heizung und Trinkwasser in einem gemeinsamen Rohr liegen, hast du doch eine Rohrheizung durch das Heizungswasser.
    Wenn das Nebengebäude im Winter "ausser Betrieb" ist, würde ich Wasserleitung und Heizkreislauf komplett entleeren und gut ist es.

    Ob in der Region um Heidelberg im Winter der Boden 40cm tief gefriert?
     
  5. WLanracer

    WLanracer

    Dabei seit:
    6. September 2013
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Heidelberg

    Stimmt die Heizleitung wärmt das ganze ja selbst! Gute Idee! Es handelt sich allerdings nur um ein 6 Meter langes Rohr in dem alles verlegt wird, ob da die Erwärmung des Trinkwassers was ausmacht? Wahrscheinlich erst sobald das ganze ein paar Wochen in der Leitung steht oder?
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Rohre für die Heizung liefern nur dann Wärme wenn die Heizfläche auch genutzt wird. Ansonsten kühlt das Wasser in den Rohren ebenso aus. Der Wasserinhalt ist ja gering.

    Gruß
    Ralf
     
  7. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    5. März 2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Und ob es wo wie tief vielleicht durchfriert ist relativ irrelevant, dafür gibt es eindeutige Vorgaben.
    Ich denke mal in HD 80 cm.
    Also gleich frostfrei verlegen. Eine ausgefallene Begleitheizung bemerkt man daran, daß die Rohre bereits eingefroren sind und ggf. schon zerstört.
    Ich denke auch, daß die Festlegung auf metallische Rohre in der geringen Heizleistung der Kabel liegt und nur bei Metall ein ausreichender Übergang der Heizleistung ins Wasser stattfindet.
     
  8. saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    7. Oktober 2008
    Beiträge:
    1.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Ich muss hier den Einwand von Julius mal wieder etwas pushen!

    Hier gilt die neue Trinkwasserverordnung!!
     
  9. WLanracer

    WLanracer

    Dabei seit:
    6. September 2013
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Heidelberg
    Ja aber wenn wie gesagt die Heizung über den Winter genutzt wird auf mindestens Frostschutzstufe hat dies ja den gleichen Effekt wie die Begleitheizung oder?
    Was sagt die neue Trinkwasserverordnung zur Erwärmung? Habe es leider nicht finden können
     
  10. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    AW: Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich

    Die Trinkwasserverordnung verlangt eine TW-Temperatur kleiner 25°C .
    Damit scheidet Deine Heizung als Frostschutzmaßnahme aus.

    Auf den Einwand, dass die WW-Heizungsrohre nur durchströmt werden, wenn das HK-Ventil geöffnet ist, bist Du übrigens noch nicht eingegangen...

    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich vermute hier einen anderen Grund. Diese Leitungen können sehr heiß werden, und der Kunststoff mag das aber gar nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Heizleiter ihre Leistung über eine kleine "Drahtoberfläche" abgeben müssen. Das geht nur mit entsprechender Temperatur. Man kann so einen Draht ganz einfach zum Glühen bringen, und hat trotzdem nur eine geringe Leistung.

    Bei Metallrohren hat man den Vorteil, dass diese unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen sind und gleichzeitig die konzentrierte Wärme des Drahts gleichmäßig verteilen.

    Aber bei der Aktion gibt es noch andere Fragezeichen, unter anderem TW Temperaturen, Entkopplung KW zu WW und zu den Heizrohren, usw. usw.

    Gruß
    Ralf
     
  12. WLanracer

    WLanracer

    Dabei seit:
    6. September 2013
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Heidelberg

    Ja doch, die Heizung wird ja auch im Winter mindestens auf Frostschutzstufe betrieben!

    Ich versteh aber nicht: Warum gibt es Begleitheizungen wenn diese nicht mit der Trinkwasserverordnung vereinbar sind?



    Leistung: 10W pro Meter
    Schaltet bei 5°C Ein, bei 15°C Aus
    nur ca. 9mm Durchmesser
    mit Schukostecker
    2m langes Anschlusskabel (Verlängerung möglich)


    Das müsste doch passen oder? Hält sich an die Verordnung und schützt gegen Frost
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wer sagt das? Alles eine Frage der Betriebsweise. Eine Begleitheizung wird das KW niemals auf über 25°C erwärmen, ansonsten stimmt was nicht. Deswegen werden Begleitheizungen grundsätzlich temperaturgesteuert betrieben.

    Gruß
    Ralf
     
  14. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Nun stampf mal nicht gleich mit dem Fuß auf.

    Deine Argumentation zieht nämlich nicht.
    Frostschutz bedeutet, dass genau an dem Punkt, wo das Thermostatventil hängt, die Temperatur überwacht wird.

    Ist es dort aus Gründen des Fremdwärmeanfalls oder der Speicherfähigkeit des Gebäudes wärmer als 3-7°C friert zwei Meter weiter die Leitung trotzdem kaputt, weil das Wasser steht und dort die Sonne nicht hinscheint.
     
  15. Wachtlerhof

    Wachtlerhof

    Dabei seit:
    16. Juni 2011
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfm. Angst.
    Ort:
    Nürnberg
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Verstehe den TE nicht so ganz. Wenn er eh 40 cm tief buddelt und es eh "nur" 6m Länge sind, was spricht dagegen, es gleich auf vorgegebene Frosttiefe einzubuddeln? Ist zwar beim Verlegen etwas mehr Arbeit, aber er ist auf der sicheren Seite.

    LG - Gisela
     
  16. #15 Rudolf Rakete, 17. September 2013
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    In Bezug auf das Trinkwasser, werfe ich hier mal das Wort "Stagnation" ein und dann noch beheizt, die Legionellen freuen sich.:bounce:
     
  17. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  18. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22. Februar 2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Nein, eine typische Frostschutz-Begleitheizung wird eben nicht "sehr heiß", Heizleistung und Wärme sind umgekehrt proportional zueinander.
    Es ist schon so wie PeterB sich das "denkt".
     
  19. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Es gibt für jeden Anwendungsfall die passende Frostschutzmaßnahme. Geht nicht, gibt es nicht, es muss nur normkonform sein.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
Thema: Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. frosttiefe für wasserleitungen

Die Seite wird geladen...

Heizung und Trinkwasserleitung im Frostbereich - Ähnliche Themen

  1. Haus auskühlen lassen??

    Haus auskühlen lassen??: Hallo, Wir haben ein Einfamilienhaus gekauft, und wollen es nächsten Sommer sanieren lassen (sind grade noch auf der Suche nach einem passenden...
  2. Heizung umstellen konkreter Fall

    Heizung umstellen konkreter Fall: Hallo, da jeder Sanierungsfall individuell ist, eröffne ich ein neues Thema, auch wenn die grundlegende Frage hier oft auftaucht. Haus,...
  3. Trinkwasserleitung beschädigt?

    Trinkwasserleitung beschädigt?: Hallo zusammen! Vor ein paar Tagen wurde bei uns ein beschädigtes Abwasserrohr von einem Handwerker (Meisterbetrieb) repariert bzw. getauscht....
  4. Heizungs Mischer

    Heizungs Mischer: Hallo Forum , ich habe offiziell vom Heizungsbauer eine Gasheizung Viessmann Vitodens 200-w einbauen lassen ,den Elektrischen Anschluss machen...
  5. DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?

    DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?: Moin moin, da sich bei uns der 2. Nachwuchs aufm Weg befindet muss mein Büro leider in das voll ausgebaute DG wandern. Das Problem ist das...