Hilfe bei der Tauwasserberechnung

Diskutiere Hilfe bei der Tauwasserberechnung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gesehen das hier einige Leute ganz fit sind mit der Tauwasser berechnung. Mein Architekt schlägt mit folgenden Aufbau vor:...

  1. #1 joke007, 28. Juni 2006
    Zuletzt bearbeitet: 28. Juni 2006
    joke007

    joke007

    Dabei seit:
    26. April 2006
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Software Engineer
    Ort:
    Lemberg
    Benutzertitelzusatz:
    Beruf: Software Engineer
    Hallo,

    ich habe gesehen das hier einige Leute ganz fit sind mit der Tauwasser berechnung. Mein Architekt schlägt mit folgenden Aufbau vor:

    20 mm Zwischensparrendämmung WLG 035 (Rockwool Klemmrock)
    Dampfbremse ISOVER Vario KM
    50 mm Untersparrendämmung FormRock WLG 035
    12.5 mm GF

    Ich habe mal bei ISOVER und Rockwool nach den technischen Daten gesucht und einiges über die 20% Regel gelesen. Bei FormRock wird darauf hingewiesen das die Dampfbremse einen sd - Wert >= 100 haben muss wenn man das FormRock zur Untersparrendämmung einsetzt.

    Bei ISOVER wird für Vario km ein sd -wert von 0,3 bis 2.5 angesetzt?

    Kann das funktionieren?


    Grüße

    Carsten
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    8. Juli 2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    0
    Versteh ich nicht. Die Hersteller bieten Systeme an und weil dem so ist, sollte man nicht zwischen verschiedenen Herstellern wechseln, dann wirds nämlich Kuddelmuddel und dann kommen solche Fragen.

    Die Dampfbremse Vario KM von Isover ist etwas völlig anderes als die beschriebene Dampfbremse von Rockwool mit sd-Wert von 100.

    Also zunächst mal entscheiden, welche Dampfbremse sie haben wollen und danach die Dämmung vom gleichen Hersteller wählen.

    Die Zukunft liegt wohl bei den feuchteadaptiven Folien, z.B. Vario KM. Ob auch Rockwool eine hat, ist mir nicht bekannt. Lasse nur Isover verbauen.

    20% von 200 mm Zwischensparrendämmung ( 20 mm ist wohl ein Schreibfehler ? ) wären 40 mm. Faustformel würde also nicht passen. 25 mm UKF einbauen oder sicherheitshalber bei der Hotline nachfragen, ob auch 50 mm eingebaut werden dürfen. Hierzu der Hotline den genauen Aufbau angeben.
     
  4. R.J.

    R.J.

    Dabei seit:
    14. April 2006
    Beiträge:
    1.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer & Holzingenieur
    Ort:
    Göttingen
    Ganz generell würde ich mir überlegen ob ich raumseitig, unabgedeckt einen Mineralfaserdämmstoff einsetze. Es gibt durch die GK immer Undichtigkeiten (Kabel, Steckdosen, Schalter usw). Und auch wenn die Biolöslichkeit der Mifa noch so gering , die Formaldehydemission (F.-haltige Harze sind übliches Bindemittel der Matten) noch so unbedeutend sind.
    Dampfbremse >100 ist bei "normalen Aufbau" eigentlich unnötig. Wie ist der "nomale" Aufbau denn bei ihnen?

    Wenn der Archi den Aufbau vorschlägt, dann muss er sich doch irgendwas dabei gedacht haben? Vielleicht hat er das selbst berechnet, oder berechnen lassen oder, oder...
     
Thema:

Hilfe bei der Tauwasserberechnung

Die Seite wird geladen...

Hilfe bei der Tauwasserberechnung - Ähnliche Themen

  1. Bitte Hilfe, bodenaufbau und Kaufberatung

    Bitte Hilfe, bodenaufbau und Kaufberatung: Hallo Leute, ich brauche dringend eure Hilfe bzw. Rat, Kaufberatung. Ich mochte meine Böden komplett neu machen in meine vor kurzem erworbenen...
  2. Hilfe Garagenbau,

    Hilfe Garagenbau,: Hi , Ich baue demnächst einen Bungalow oder besser gesagt ich lasse bauen , Danach soll irgendwann eine Garage gebaut werden in Eigenleistung ,...
  3. Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Innenwandaufbaus

    Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Innenwandaufbaus: Hallo zusammen, nachdem der Erwerb einer Bestandsimmobilie leider nicht geklappt hat, planen wir gerade den Neubau eines EFH als Effizienzhaus...
  4. Hilfe! Schimmel oder Ausblühungen?

    Hilfe! Schimmel oder Ausblühungen?: Hallo liebe Forengemeinde, ich baue in Hamburg eine DHH. Bereits im März/April wurde das Hintermauerwerk im EG und OG gemauert. Lange Zeit...
  5. Hilfe - Abbruchreifes Haus nach Dachstuhleinsturz

    Hilfe - Abbruchreifes Haus nach Dachstuhleinsturz: Meine Mutter wohnte bis vor kurzem in einem schon ziemlich maroden Haus, wollte aber nicht dort raus. Vor einigen Tagen ist der Dachstuhl auf der...