Höhenlage zur Definition "Vollgeschoss"

Diskutiere Höhenlage zur Definition "Vollgeschoss" im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; (Voll-) Geschosse nach Musterbauordnung und vielen LBOen "sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über...

  1. Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16. Januar 2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    (Voll-) Geschosse nach Musterbauordnung und vielen LBOen "sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen; im Übrigen sind sie Kellergeschosse."

    Bei:

    1. stark bewegter oder geneigter Topographie
    2. großen Gebäudeflächen / - längen
    3. stark verspringenden Deckenoberkanten
    4. Gebäudeteilen, die erheblich unter Gelände liegen (> 2 m)
    5. für Verkehrsbauten jüngst stark angeschüttetem öffentlichem Gelände

    stellt sich die Frage, wie und wo das "Mittel" für ein Geschoss festgestellt wird und ob dabei möglicherweise tiefere mit höheren Teilen verrechnet werden können.

    Kennt jemand dazu einen Kommentar oder Urteile oder hat eine fundierte Meinung dazu? Im konkreten Fall sind alle aufgezählten Aspekte gleichzeitig vorhanden. :bierchen:
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16. Januar 2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    wie, keine Meinungen dazu?
     
  4. #3 Der Bauberater, 8. September 2010
    Der Bauberater

    Der Bauberater

    Dabei seit:
    23. August 2006
    Beiträge:
    1.804
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Daheim
    Benutzertitelzusatz:
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    In BaWü gab es in der "alten" LBO auch verschieden Auslegungen. In der Neuen hat man einfach die Gebäudeecken "reingebaut"

    § 2 Begriffe Absatz
    (6) Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m über die im Mittel gemessene Geländeoberfläche hinausragen und, von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüberliegenden Decke oder bis Oberkante Dachhaut des darüberliegenden Daches gemessen, mindestens 2,3 m hoch sind. Die im Mittel gemessene Geländeoberfläche ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Höhenlage der Geländeoberfläche
    an den Gebäudeecken
    . Keine Vollgeschosse sind
    1. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von haustechnischen Anlagen
    und Feuerungsanlagen dienen,
    2. oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,3 m über weniger als drei Viertel
    der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses vorhanden ist.

    Damit ist es klarer definiert als vorher.

    Nur gibt es jetzt so Schlaue, die NUR die Ecken so anfüllen, dass es kein VG mehr gibt. :irre
     
  5. oberh

    oberh

    Dabei seit:
    22. Februar 2010
    Beiträge:
    658
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vermessungstechniker
    Ort:
    Rösrath, NRW
    Hi!

    Vor ein paar Jahren hatten wir den Fall, dass ein geplantes Schulgebäude knapp zum III-geschossigen und damit unzulässigen Gebäude deklariert wurde.
    Leider finde ich die Akte nicht mehr :cool: und kann Dir die Prinzipien der Berechnung nicht mehr genau erörtern.

    Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde von einem externen Büro schöngerechnet über die Mantelfläche ...

    Vielleicht hilft Dir das Stichwort ja weiter ...
     
  6. Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16. Januar 2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Die eigentlich zuständige Kollegin hatte den Ansatz über die Mantelfläche verfolgt und dabei - meiner Meinung nach unzulässig - das arithmetische Mittel aller Höhen zwischen - 2,0 m (!) und + 3 m unter Berücksichtigung der Längenanteile ermittelt, welches dann dank der negativen Werte bei - tatataaa - 1,37 m liegt, womit unser KG kein Vollgeschoss mehr wäre.

    Die Alternative wäre die Ermittlung der Teilflächen, in denen die Deckenoberkante > 1,4 m über Gelände liegt und ihre Aufsummierung. Dabei käme dann hoffentlich ein Anteil < 50 Prozent an der Gesamtfläche heraus.

    Diese Methode erscheint mir weniger zweifelhaft.
     
Thema:

Höhenlage zur Definition "Vollgeschoss"

Die Seite wird geladen...

Höhenlage zur Definition "Vollgeschoss" - Ähnliche Themen

  1. Schleswig Holstein Vollgeschoss

    Schleswig Holstein Vollgeschoss: Guten Morgen Leute, Wir planen aktuell ein Eigenheim wo wir im DG kein Vollgeschoss erreichen dürfen. In SH gilt die 3/4 Regelung. Die Dachfläche...
  2. Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?

    Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?: Hallo zusammen, die Frage steht schon im Betreff: "Was versteht man unter untergeordneten Räumen?" Oder konkret: Ist ein Bad ein...
  3. Planung EFH mit zwei Vollgeschossen - Feedback

    Planung EFH mit zwei Vollgeschossen - Feedback: Liebe Bauexperten und Bauherren, nachdem wir seit ca. einem Jahr auf der Suche nach einem Haus oder Grundstück waren, haben wir vor drei Wochen...
  4. Definition Staffelgeschoß / Wohnfläche Geht das so???

    Definition Staffelgeschoß / Wohnfläche Geht das so???: Die Landesbauordnung Schleswig Holsteins definiert in §2, was ein Staffelgeschoss ist. "Staffelgeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie über...
  5. Definition und Abgrenzung Standarddetail, Leitdetail, Regeldetail

    Definition und Abgrenzung Standarddetail, Leitdetail, Regeldetail: Da das mein erster Beitrag ist, erstmal ein herzliches Grüß Gott meinerseits an alle. Nach zwar nicht ganz erfolgloser Literatur- und...