Horizontale Sperrschicht (Verblendmauerwerk mit Kerndämmung) beschädigt, Sachmangel?

Diskutiere Horizontale Sperrschicht (Verblendmauerwerk mit Kerndämmung) beschädigt, Sachmangel? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, hat die horizontale Sperrschicht beim Verblendmauerwerk (Vormauerwerksziegel, stark Saugfähig) mit Kerndämmung eine wichtige...

  1. Steffen114

    Steffen114

    Dabei seit:
    8. August 2008
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Controller
    Ort:
    Rostock
    Liebe Experten,

    hat die horizontale Sperrschicht beim Verblendmauerwerk
    (Vormauerwerksziegel, stark Saugfähig) mit Kerndämmung eine wichtige Funktion?

    Hintergrund:

    Bei unserem Neubau mussten die kompletten Fugen ausgetauscht werden, da diese verbrannt waren.
    Dabei wurde die horizontale Sperrschicht beim Entfernen der Fugen um ca. 1,5 cm beschädigt und nicht repariert.
    Gemäß Bauleitung sind die Auswirkungen gering und ein Austausch hätte höhere Folgeschäden zur Folge. (Mörtelbrücken wären so oder so vorhanden und würden das Wasser hochleiten)

    Hat jemand (im Falle das diese Aussage nicht stimmt) eine gute Argumentationshilfe für mich?

    Mit welchen Spätfolgen kann man bei einer Sanierung dieses Ausmaßes generell rechnen?
    (Die Verfugung Mauern- und gleichzeitiges Verfugen lief schief, da der Anmacher zu schnell verdunstet ist)
    Nun wurde nachträglich verfugt mit Mörtel der MIIa verfugt.
    Viele beschädigte Steine (auch umliegende, da sich diese gelöst hatten) wurden getauscht, dabei sind auch große Mörtel-/Bruchstücke hinter das Mauerwerk gefallen.
    Zudem wurde teilweise beim Entfernen der Steine die Dämmung beschädigt.



    LG und danke...
    Steffen
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Steffen114, 3. Oktober 2012
    Steffen114

    Steffen114

    Dabei seit:
    8. August 2008
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Controller
    Ort:
    Rostock
    Hallo liebe Bauexperten,

    ich wollte noch einmal nachhaken, ob vielleicht jemand eine Idee bzw. einen Ansatz hat?

    LG
    Steffen
     
  4. #3 Gast036816, 3. Oktober 2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    das thema ist zu speziell. da muss sich jemand vor ort mit beschäftigen. ich weiss nicht, was ich dir aus der ferne für einen ratschlag geben kann. ich kann dir nur einen sachverständigen für verblendmauerwerk aus der liste der zuständigen architektenkammer, baukammer oder handwerkskammer empfehlen.
     
  5. #4 Gast036816, 3. Oktober 2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    eine frage noch nach zu schieben:

    ist der bauleiter von der firma oder ein von dir bezahlter freiberuflicher dienstleister?
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.530
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    wieviele Horizontalsperren sind eingabaut?
    bei 1,5 cm wird nicht zu schäden kommen.
     
  7. #6 Steffen114, 4. Oktober 2012
    Steffen114

    Steffen114

    Dabei seit:
    8. August 2008
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Controller
    Ort:
    Rostock
    Der BL ist vom Bauträger.
    BL und Gutachter sagen, dass es keine Auswirkung hat.
    Wenn man jedoch bei Wiki bzw. bei google guckt, wird man andere Ansichten finden.
    Wenn die Sperrschichten defekt sind, wird sich das Mauerwerk (da stark saugend) auch mit Wasser vollsaugen, oder? (Kapilllarwirkung)

    Im Mauerwerk ist eine Sperrschicht in etwa 15 cm vorhanden.


    Beste Grüße
    Steffen
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Horizontale Sperrschicht (Verblendmauerwerk mit Kerndämmung) beschädigt, Sachmangel?

Die Seite wird geladen...

Horizontale Sperrschicht (Verblendmauerwerk mit Kerndämmung) beschädigt, Sachmangel? - Ähnliche Themen

  1. Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?

    Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?: Hallo zusammen, bei mir wird im Keller gerade eine Estrichdämmschichttrocknung vorgenommen. Dazu wurden mehrere Löcher durch den Estrich und die...
  2. Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe

    Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe: Guten Tag bevor ich jetzt Sanieren lasse möchte ich kurz Rückfragen welches die beste Lösung ist da es verschiedene Lösungsansätze gibt. Das...
  3. Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.

    Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.: Siehe Bild
  4. Türrahmen beschädigt

    Türrahmen beschädigt: Hallo, Wir haben uns zwei neue Türen einbauen lassen. Ein Kellertür und eine Terrassentür. Bei der Terrassentür ist oben noch ein Oberlicht,...
  5. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???

    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...