Industriestrasse

Diskutiere Industriestrasse im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; ich hab da mal eine Frage: um eine Industriestrasse zu bauen, die man auch mit LKW's bis ca. 10 Tonnen befahren kann , wie muss man den Unterbau...

  1. Wycliff

    Wycliff

    Dabei seit:
    16. Dezember 2009
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonmischer
    Ort:
    Husum
    ich hab da mal eine Frage:
    um eine Industriestrasse zu bauen, die man auch mit LKW's bis ca. 10 Tonnen befahren kann , wie muss man den Unterbau herstellen, wenn der Oberflaechenbelag aus Betonsteinen erstellt werden muss -- danke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gast3

    gast3 Gast

    das ist eine Planungsleistung

    schau mal in die RStO 01 oder auch ZTVE Stb's
     
  4. #3 HolzhausWolli, 18. Dezember 2009
    HolzhausWolli

    HolzhausWolli

    Dabei seit:
    20. Februar 2006
    Beiträge:
    2.078
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbstständig
    Ort:
    Siegen
    Benutzertitelzusatz:
    Baustatus: Längst fertig
    Industriestrasse und LKW bis 10 t passt nicht.... Ich gehe davon aus, dass die Anforderung 10 t Achslast lautet.... wenns ne Industriestrasse sein soll.

    Und das ist dafür noch die geringste Anforderung.

    Wie war das noch mit SLW 30 oder 60 ? Oder galt das für Brücken..... weiss ich grad net.
     
  5. #4 Manfred Abt, 18. Dezember 2009
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    und vor der Planungsleistung steht der geotechnische Bericht deiner Zunft, ohne diesen ist die Planungsleistung nicht sicher erbringbar.

    Industriestraße und 10t-LKW fand ich auch putzig.
     
  6. Wycliff

    Wycliff

    Dabei seit:
    16. Dezember 2009
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonmischer
    Ort:
    Husum
    und wie muss ein solcher Aufbau nun aussehen
     
  7. #6 wasweissich, 19. Dezember 2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    das hängt vom
    ab und gaaanz vielen kleinigkeiten drum herum .....:yikes
     
  8. #7 Manfred Abt, 20. Dezember 2009
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    von unten nach oben:
    • Unterbau
    • Planum
    • Tragschicht
    • Decke
    • LKW
    • Himmel
     
  9. #8 alfredromeo, 20. Dezember 2009
    alfredromeo

    alfredromeo

    Dabei seit:
    17. Juni 2009
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Straßenbauermeister
    Ort:
    Florstadt
    Grob, ohne irgendwelche Kenntnisse der Gegebenheiten:
    Auf dem Erdplanum min. 45MN/m² Druckfestigkeit. Ca. 35cm 0/45mm Schottertragschicht mit min. 120MN/m², Brechsand 0/5 3-5cm und min. ein 10cm Stein.
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25. Juni 2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Pflasterbelag mind. 10cm
    Bettung 3-4cm
    Schottertragschicht 25cm 150 MN/m2
    Frostschutzschicht nach örtlichen Anforderungen 120MN/m2

    Wobei für den Belag noch andere Anforderungen hinzukommen wie Größe der Steine Kantenausbildung und Form.
    Die Hersteller haben da eigentlich genügend Informationsmaterial auf ihren Webseiten liegen.
     
  12. Wycliff

    Wycliff

    Dabei seit:
    16. Dezember 2009
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonmischer
    Ort:
    Husum
    danke .. fuer die Info
     
Thema:

Industriestrasse