    Hallo,

    ich bin gerade dabei den 1. Stock meines Wohnhauses (Bj. 1962) zu renovieren. In einen der Räume mündet in Bodennähe ein Luftschacht vom Kachelofen im schräg darunterliegenden Raum.
    Da die Stockwerke künftig 2 getrennte Wohneineiten bilden, soll der Schacht dauerhaft verschlossen werden. Meine Frage wäre nun wie man das am Besten bewerkstelligt ohne Gefahr zu laufen dass sich hinterher irgendwo ein Hitzestau bildet? Leider kann ich von Unten, also am Ofen selber kaum was machen da dieser bis zur (Holzbalken-)Decke hochgemauert ist. Insofern müsste das halt alles möglichst von Oben her passieren...
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Eigentlich sollte man das mit einer Betonplatte verschließen können, denn es wurde ja auch bisher schon einmal die Öffnung abgesperrt, ohne das dort durch Wärme Schäden aufgetreten sind.

    Gruß

    Bruno
     
  4. HansS

    HansS

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kachelofenbaumeister
    Ort:
    Walderbach
    Der Luftschacht muss am Anfang verschlossen werden. D.h. Dort wo der Luftschacht beginnt, (Kachelofendecke) muss dieser verschlossen werden. Die Gefahr ist zu groß, das durch einen Hitzestau ein Brand endsteht. Außerdem dürfen Leitungen die Brände übertragen können nicht durch zwei Wohneinheiten geführt werden.
    Gruß HansS
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin HansS,

    gibt es darüber irgendwelche Unterlagen, die öffentlich zugänglich sind?

    Gruß

    Bruno
     
  6. HansS

    HansS

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kachelofenbaumeister
    Ort:
    Walderbach
    Hallo Bruno,
    steht bei uns in der Bay. Bauordnung Art. 38 und 39.
    Aus Erfahrung ist es immer besser eine Warmluftleitung beim Wärmeerzeuger zu verschließen als beim Warmluftaustritt. Da bei einer Fehlbedienung (alle Lüftungsgitter geschlossen, über eine längeren Zeitraum überheizen der Feuerstätte) Temperaturen in der Heizkammer bzw. Warmluftschacht von 300 Grad und mehr entstehen können. Und solche Fehlbedienungen kommen öfters vor, wenn man solche Kachelöfen einmal wartet.
    Grus HansS
     
  7. HansS

    HansS

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kachelofenbaumeister
    Ort:
    Walderbach
    Sorry letzter Satz sollte lauten:
    Und solche Fehlbedienungen kommen öfters vor als man glaubt. Wenn man einen Kachelöfen wartet kann man dies leicht feststellen..
    Grus HansS
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Hans,

    danke für die Information.

    Gruß

    Bruno
     
  10. RudiL

    RudiL

    Dabei seit:
    23. Mai 2007
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bayern
    Hallo,

    erstmal danke für die Antworten!
    Verschließen sollte kein Problem darstellen da unten eine Klappe im Rohr vorhanden ist. Diese könnte man als Boden für einen "Betonstopsel" verwenden. Meine Sorge gilt aber auch noch dem Rohr selber da es noch fast bis zur Decke reicht - und weil aus Blech leitet es ja auch prima Wärme...
     
Thema:

Kachelofen: Warmluftschacht verschließen

Die Seite wird geladen...

Kachelofen: Warmluftschacht verschließen - Ähnliche Themen

  1. Heizungsnischen mit Fliesen verschließen

    Heizungsnischen mit Fliesen verschließen: Hallo Experten, Ich wollte mir eure erste Meinung abholen bevor ich mir wieder Handwerker zur Begutachtung kommen lasse und mich hinterher drüber...
  2. Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen

    Große Fuge/Spalt zwischen Abwasserrohr und Ziegelwand verschließen: Hallo zusammen, wie verschließt man am besten die großen Fugen/Spalt zwischen Abwasserrohren und Ziegelwänden? Beim Mauern wurden große Stellen...
  3. Dach isolieren/verschließen - Mäuse !

    Dach isolieren/verschließen - Mäuse !: Hallo zusammen, wir haben eine kleines Gartenhaus (Betonhaus) mit Dach. Das Dach (Satteldach) besteht eigenlich nur aus einer einfachen...
  4. Loch verschließen und verputzen

    Loch verschließen und verputzen: Guten Morgen liebe Experten, ich habe nun unser neues Haus bezogen. Da ist mir aufgefallen, dass der Vorgänger anscheinlich für eine...
  5. Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation

    Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation: Servus zusammen, Im Zuge der Kernsanierung unseres EFH habe ich einige Deckendurchbrüche zur Verlegung der Elektro-/Wasserinstallation...