    Hallo,
    bei meinem Neubau wurde die Strangbelüftung über Dach (Dachboden nicht Isoliert/Beheizt)realisiert.
    Im Bad wollten wir nicht die Außenmauer aufstemmen, somit ist das 110mm KG Rohr "Aufputz" verlegt und verkleidet. Die Leitung ist ganz dünn Isoliert, ca. 3mm.

    Die Temperatur an der Verkleidung liegt bei ca. 17°C, Außenmauer 19°C, Raumtemp. 20°C.

    Kann ich die Kältebrücke vermeiden, in dem ich ein Durgo Ventil im Dachboden einsetze, somit Zirkuliert im Rohr die Kalt Luft nicht nach oben und kühlt aus (wenn natürlich kein Abwasser läuft)?

    Gruß Thomas
     
  2. #2 OldBo, 11.12.2011
    Zuletzt bearbeitet: 11.12.2011
    OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Wenn es sich um die Hauptlüftung handelt > nein :biggthumpup:

    Bei der Entlüftung kommt bestimmt auch "warme" Luft

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  3. #3 lighttom1, 11.12.2011
    lighttom1

    lighttom1

    Dabei seit:
    28.06.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Kastl
    Habe noch einen zweiten Strang, der würde auch über Dach bleiben.
    Wollte nur wissen, ob mein Vorhaben was bringen würde.
    Ohne Abwasser steigt im Rohr die Luft vom Kanal mit einer Luftgeschwingkeit von 1,3 m/s, also ca. 40 m3/h.
    Mein Hauptproblem ist, dass das Bad trotz zusätzlicher Wandheizung 2°C kälter ist. Hydraulischer Abgleich ist gemacht, jetzt bin ich auf der Suche nach Wärmebrücken.
     
Thema: Kältebrücke Strangentlüftung Bad
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. entlüftungsrohr kältebrücke

Die Seite wird geladen...

Kältebrücke Strangentlüftung Bad - Ähnliche Themen

  1. Ganz großer Bockmist, Kältebrücke Eingangspodest, Perimeterdämmung, WDVS ...

    Ganz großer Bockmist, Kältebrücke Eingangspodest, Perimeterdämmung, WDVS ...: Die Eingangstür wurde wegen eines geplanten WDVS vorgezogen und steht nun auf dem Podest, über den Winter ist das nun eine schöne Kältebrücke...
  2. Kältebrücke Vorbau / Klinkerwand

    Kältebrücke Vorbau / Klinkerwand: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Vorbau zu verklinkern und da stellt sich die Frage wie man am Besten an der Decke des Vorbau die...
  3. Kältebrücke / Schimmel Kellerecke

    Kältebrücke / Schimmel Kellerecke: Hallo Wir haben seit Jahren (Einzug 1986) ein Feuchtigkeits- bzw. Kältebrückenproblem in unseren Vorratskeller. Dieses Problem möchte wir doch...
  4. Kältebrücke vermeiden bei Anbau

    Kältebrücke vermeiden bei Anbau: Guten Tag, wir sind aktuell an der Planung eines Carports (Flachdach), dieser soll am Haus Angeschlossen werden. Die Größe beträgt ca. 21m2....
  5. WDVS Anbau

    WDVS Anbau: Guten Tag, wir sind aktuell an der Planung eines Carports (Flachdach), dieser soll am Haus Angeschlossen werden. Die Größe beträgt ca. 21m2....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden