kein Steinüberstand auf BoPl, poroton

Diskutiere kein Steinüberstand auf BoPl, poroton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi. Statiker ist fleißig am rechnen. Kantenpressung ist ihm zu hoch, hieß es. Haus, ohne Keller. Nun soll es kein Steinüberstand geben (wo man...

  1. malgucken

    malgucken

    Dabei seit:
    5. Oktober 2013
    Beiträge:
    633
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektronik
    Ort:
    NRW
    Hi.

    Statiker ist fleißig am rechnen.
    Kantenpressung ist ihm zu hoch, hieß es.

    Haus, ohne Keller.

    Nun soll es kein Steinüberstand geben (wo man dann einfach die Stirndämmung unterm Sockelputz verstecken könnte).
    Steine sollen bündig mit der BoPl abschließen.
    Noch besser wäre es, wenn die BoPl so ein paar cm überstehen würden, hieß es.
    Außerdem soll BoPl ebenerdig mit GOK sein, nicht mehr 5cm rausstehen.


    Wenn die BoPl auch noch was übersteht, lässt sich dann wahrscheinlich der Bereich für Eingangstür/Gartentür leichter gestalten?


    Bei welcher Lösung gibt es den mehr Sicherheit, dass ordentlich dicht zu bekommen (bzgl. Niedreschlag der am Außenputz runterläuft).
    Womit hat man i.A. mehr praktische Erfahrung?

    Danke.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16. Juli 2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Geht es deinem Planer nur um die 1. Steinreihe? Ich kenne das eigentlich nur so:

    1. Steinreihe 24er oder 30er Stein bündig mit Außenkante BoPl. Somit kannst Du problemlos seitlich 6er oder 12er Dämmung anbringen lassen.
    2. Steinreihe siehe 1. oder gleich mit richtiger Breite fortfahren.
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    dann wart´ halt, bis er fertig gerechnet hat .. dann
    wird dein architekt ein konzept für die fußabdichtung
    entwickeln. schnellschüsse helfen nicht wirklich.
     
  5. malgucken

    malgucken

    Dabei seit:
    5. Oktober 2013
    Beiträge:
    633
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektronik
    Ort:
    NRW
    Ja, 1. Seinreihe.

    Also, nachdem wieder werkstags ist:
    Wenn die Steine vollflächig auf der BoPl aufstehen, reicht es statisch. Kantenpressung nur an wenigen Punkten knapp über 150...
    Bettungsziffer ks einstellig ist auch nicht soo gut, sagte auch Planer.
    Deswegen denke ich mir jetzt, größere Fläche mehr Sicherheit, und für später Dämmung in evtl. 30 Jahren hat es wohl auch Vorteile, wo man unten aufsetzen kann. Es gibt ja auch mineralische Steine, nit nur EPS...

    Er lässt die Wahl. Mindestens bündig, wenn wir wollen auch mehr Überstand.

    https://my.mail.de/dl/7e7ab60c0aadf01f77971a1b72229df2
    https://my.mail.de/dl/f810efd5ad53cf4b29675d1e207c3dfa

    Welches System lässt sich einfacher/sicherer in der Praxis umsetzen, insbesondere auch an Stellen wie Türen?
     
  6. malgucken

    malgucken

    Dabei seit:
    5. Oktober 2013
    Beiträge:
    633
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektronik
    Ort:
    NRW
Thema:

kein Steinüberstand auf BoPl, poroton

Die Seite wird geladen...

kein Steinüberstand auf BoPl, poroton - Ähnliche Themen

  1. Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage

    Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage: Der Baustoffhändler meinte Klebe und Amierungsmörtel oder LM21 oder egal..........google sagt Fassadenleichtputz Was sagen die Leute vom Fach...
  2. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???

    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...
  3. Poroton 6er mit 0,8 von Bott und Eder

    Poroton 6er mit 0,8 von Bott und Eder: Hallo zusammen, ich bin Sachverständiger und suche dringend Informationen zu einem Poroton-Stein der früheren Firma Bott und Eder aus Rauenberg...
  4. Druckfestigkeit von Poroton

    Druckfestigkeit von Poroton: Unser Haus wurde vor 28 Jahren laut Baubeschrieb mit einer Außenwand aus 30 cm Porotonsteinen - ich vermute Hochlochziegel - gebaut. Jetzt sollen...
  5. Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz

    Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz: Schönen guten Tag zusammen, ich möchte den aktuellen Stand von Porenbeton vs. Poroton diskutieren. Grundlegend erreichen sowohl Poroton (gefüllt...