Kellerwand wasserdicht egalisieren.

Diskutiere Kellerwand wasserdicht egalisieren. im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, wir sind dabei unser Einfamilienhaus trockenzulegen und wärmezudämmen, Lastfall aufstauendes Sickerwasser. Der Vorbesitzer hat...

  1. #1 Animedius, 16.10.2011
    Animedius

    Animedius

    Dabei seit:
    09.10.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ort:
    Berlin
    Guten Tag,

    wir sind dabei unser Einfamilienhaus trockenzulegen und wärmezudämmen, Lastfall aufstauendes Sickerwasser.

    Der Vorbesitzer hat den Keller sozusagen tiefergelegt. Dafür hat er ca. 80 cm Boden abgetragen und stückweise neue Wand / Fundament hergestellt.
    Der untere Teil ist ca. 25 cm hoch, aus Beton und wasserundurchlässig.
    Der obere Teil ist etwa 55 cm hoch, aus Mauerwerk und wasserdurchlässig.
    Genaueres sieht man auf der Bilder.

    Nachdem wir eine Wand freigelegt haben, stellten wir fest, dass das Ganze von außen sehr uneben ist. Unebenheiten bis ca. 10 cm.

    Wir müssen die Fläche egalisieren, damit wir die Bitumendichtbeschichtung auftragen und anschließend Styrodurplatten anbringen können.
    Wenn wir die Fläche mit Zementmörtel egalisieren, besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit von unten bis zum oberen Teil der Fläche durchdringt.
    Das Gleiche gilt auch für Betonvorsatzschale.

    Gibt es eine erprobte Möglichkeit das zu vermeiden?

    Ich bitte Sie um Rat, wie man in diesem Fall vorgehen sollte.

    Vielen Dank im Voraus.

    Mit freundlichen Grüßen
    J. Schlächter
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.916
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh...

    Wie habt ihr den Graben abgesichert? Das sieht sehr sauber aus :)
     
  3. #3 wasweissich, 16.10.2011
    wasweissich

    wasweissich Gast

  4. #4 wasweissich, 16.10.2011
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ist die bodenplatte nicht am fundament angebunden/verbunden ?
     
  5. #5 Animedius, 16.10.2011
    Animedius

    Animedius

    Dabei seit:
    09.10.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ort:
    Berlin
    @ H.PF

    Die Grube sieht so aus - siehe Bild.

    @ wasweissich

    Als wir das Haus übernommen haben, gab es keine Bodenplatte, die haben wir aus 11 cm bewährtem Beton gemacht. Also nicht am Fundament angebunden oder mit dem Fundament verbunden.
     
  6. #6 Betonsanierer, 07.11.2011
    Betonsanierer

    Betonsanierer

    Dabei seit:
    05.11.2011
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonsanierer
    Ort:
    Taunus
    "Wenn wir die Fläche mit Zementmörtel egalisieren, besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit von unten bis zum oberen Teil der Fläche durchdringt.
    Das Gleiche gilt auch für Betonvorsatzschale."


    und wo ist das problem? dein mauerwerk dahinter ist doch auch nicht wasserdicht?
    verputze die flächen, arbeite die übergänge sauber über, also keine scharfen übergänge und trage deine kunststoffmodifizierte bitumendickbeschichtung auf.
    wichtig sind rund übergänge (auch ne hohlkehle wand-fundament), um perforationen zu vermeiden. hier ist die verarbeitungsanleitung des herstellers zu beachten (schichtdicken, gewebeeinlagen ).

    dann hst du doch die gesamte aussenfläche abgedichtet und mehr kannst du an der stelle dort nicht tun. oder habe ich etwas falsch verstanden?

    je besser und ebener deine oberfläche wird, umso einfacher kannst du anschleißend auch dein styrodur aufkleben, klarer fall.

    gruß
    betonsanierer
     
  7. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Na ja.

    Das ist ein ziemliches Gebastel.

    Fundamente komplett freigelegt. Keine Einbindung in den Baugrund, innen Bopla auf UK Fundamentsohle -> kaum Grundbruchsicherheit.Wird der bindige Boden zu feucht, wirds unangenehm.

    Die Fuge Bopla innen gegen Fundament abzudichten ist dauerhaft ausführbar?

    Woher ist bekannt, dass die Fundamente wasserunduchlässig sind?

    Bopla 11cm und bewehrt (nicht nur, dass Bewehrung drinliegt, sondern auch was nutzt) wohl kaum.

    Die Themen zur Dämmung und Abdichtung entstehen nur, weil zu tief ausgehoben wurde. OK Bopla gehört auf OK Fundament.
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 07.11.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
  9. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    5
    KMB ist nach überwiegender Ansicht der Bausachverständigen nicht aRdT beim hier vorhandenen Lastfall aufstauendes Sickerwasser. Selbst nach der Mindermeinung ist KMB nur dann geeignet, wenn zumindest die Bodenplatte als WU-Konstruktion erstellt wurde ( sog. Mischkonstruktion ). Ist hier aber auch nicht der Fall, da nur eine ( viel zu dünne ) Bodenplatte zwischen die Wände betoniert wurde --> Anschlüsse an die Wände haben wasserführende Fugen und wenn das aufstauende Sickerwasser von unten richtig drückt, fliegt Dir das Bodenplättchen um die Ohren ( klappt nach innen hoch ).

    Zur klären wäre, ob der vorhandene Lastfall durch eine Ringdrainage auf den Lastfall Bodenfeuchte reduziert werden kann ????? Die von PEMU angesprochenen Probleme der Standsicherheit müßten hierzu aber vorher von einem Tragwerksplaner vor Ort geklärt werden.

    Aufstauendes Sickerwasser bedeutet, dass sich die erstellte Baugrube bei stärkeren Regenfällen wie eine Wanne füllt. Die zeltartige Abdeckung der Baugrube hilft nur gegen direkt einfallendes Niederschlagswasser. Seitliches Oberflächenwasser und Schichtenwasser kann aber nach wie vor von allen Seiten in die " Wanne " einlaufen. Dann droht nach PEMU Unterspülung und Grundbruch, d.h. die Giebelwand und im Gefolge der gesamte Rest könnten einstürzen. Werden dann Personen geschädigt, ist der Staatsanwalt vor Ort und läßt die Verantwortlichen abführen alla " Postwinkel ".

    Ziemlich leichtsinnig, was an Deinem EFH in der Vergangenheit und aktuell passiert.
     
  10. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Jojo, Ringdrainage wohin?
    Na klar unter die Fundamentsohle, weil tiefer als die unterste Ebene der Abdichtung. Dann ist man aber schon beim Untergraben der Fundamente -> nicht wundern, wenn nach einem starken Regenfall mit Wasser in die Baugrube und sowieso über die nächsten Jahre Bewegungen im Gebäude stattfinden mit entsprechenden Verformungen und Rissbildungen bis zum Verlust der Standsicherheit.
     
  11. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    5
    Hast Recht und ich ziehe den Gedanken an eine Ringdrainage zurück:28:
     
Thema: Kellerwand wasserdicht egalisieren.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. egalisieren wände

    ,
  2. mauerwerk egalisieren

    ,
  3. kellerwand egalisieren

    ,
  4. grundbruch giebelwand,
  5. kellerwand beton mauerwerk wasserdicht wasserundurchlässig
Die Seite wird geladen...

Kellerwand wasserdicht egalisieren. - Ähnliche Themen

  1. Übergang von gefliesten Flur zur Kellerwand... (siehe Fotos)

    Übergang von gefliesten Flur zur Kellerwand... (siehe Fotos): Hallo zusammen, der Umbaus meines EGs neigt sich dem Ende zu. Der Estrich (mit FBH) ist nun fertig und es geht an die Fliesen / Parkett....
  2. Wassereintritt aus kleinem Loch in Sandstein-Kellerwand

    Wassereintritt aus kleinem Loch in Sandstein-Kellerwand: hallo, ich habe einen Keller mit Sandsteinwänden. An einer Stelle ist ein kleines Loch, aus dem von außen Wasser durchkommt. Es bildet sich nach...
  3. Kellerwand / zurückgesetzter Eingangsbereich im EG

    Kellerwand / zurückgesetzter Eingangsbereich im EG: Hallo liebe Experten, wir möchten ein Einfamilienhaus mit Keller bauen. Es soll ein Fertigkeller aus Beton geben. Im EG Bereich ist der...
  4. Feuchte Kellerwand

    Feuchte Kellerwand: Hallo zusammen, seit 2 Wochen wohne ich nun in meinem Eigenheim das 1999 gebaut wurde. Das Gebäude befindet sich in Hanglage und es gibt einen...
  5. Feuchte Kellerwand trockenlegen durch wasserdichten Gehweg an Gebäudeaußenkante?

    Feuchte Kellerwand trockenlegen durch wasserdichten Gehweg an Gebäudeaußenkante?: Hallo, wir haben eine 60er Jahre DHH mit Keller; hier wurde vom Vorbesitzer nur die eine Gebäudelängsseite aufgegraben, abgedichtet und gedämmt....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden