Kennlinie Buderus Logamatic 2107

Diskutiere Kennlinie Buderus Logamatic 2107 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei meiner Heizung Buderus Logamatic 2107 am Heizkessel G 134X tritt das Problem - bei niedriger Außentemperatur zu warm -...

  1. #1 helmutw, 19.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.01.2012
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Wetzlar
    Hallo zusammen,

    bei meiner Heizung Buderus Logamatic 2107 am Heizkessel G 134X tritt das Problem
    - bei niedriger Außentemperatur zu warm
    - bei mittlerer Außentemperatur zu kalt
    auf.

    In dieser Seite wird geraten, die Kennlinie flacher zu stellen und die Parallelverschiebung zu erhöhen.
    http://www.energiesparhaus.at/selber_machen/heizkurve-einstellen.htm

    Im dem Menü des Regelgeräts findet sich einmal die Auslegung, welche ich von 75 grd (Werkseinstellung) auf 70 grd geändert habe.

    Mir ist aber nicht ganz klar ob ich für die nötige Parallelverschiebung einen positiven oder negativen Wert einstellen soll.


    http://user.fh-frankfurt.de/~hweil/haus/logomat2.jpg
    Gruß

    Helmut
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ein positiver Wert erhöht die Kurve (Parallelverschiebung). Der Offset ist aber nur im Bereich -5 bis +5 einstellbar.

    Die Heizkennlinie lässt sich auslesen, also auf jeden Fall die Einstellungen kontrollieren.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 hobbyhausbauer, 19.01.2012
    hobbyhausbauer

    hobbyhausbauer

    Dabei seit:
    16.11.2011
    Beiträge:
    201
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ort:
    Ebermergen
    Hallo Helmut,

    wenn mans vereinfacht könnte man die Kurve als allgemeine Gerade, darstellen, also y = c*x + b.
    y ist die Vorlauftemperautur
    c die Steilheit der Heizkennlinie
    x ist die Aussentemperatur
    b ist die Parallelverschiebung

    "Kennlinie flacher stellen" heisst also kleineres c,
    "Parallelverschiebung zu erhöhen" bedeutet grösseres b.

    Hans
     
  4. #4 helmutw, 19.01.2012
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Wetzlar
    Danke Euch herzlich, jaja die Dipl-Ing und die linearen Gleichungen

    Helmut:respekt
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und was machen wir bei einer krummen "Geraden" :mega_lol:

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Kennlinie Buderus Logamatic 2107
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. logamatic 2107 heizkurve einstellen

    ,
  2. buderus logamatic 2107 einstellen

    ,
  3. logamatic Kennlinie

    ,
  4. logamatic 2107 offset,
  5. buderus Kessel vergisst heizlinie,
  6. heizkurve buderus logamatic 2107,
  7. buderus logamatic 2107 heizkennlinie anderen
Die Seite wird geladen...

Kennlinie Buderus Logamatic 2107 - Ähnliche Themen

  1. Buderus GB125 +FriWa+Sonnenkolltektoren

    Buderus GB125 +FriWa+Sonnenkolltektoren: Hallo zusammen, ich habe 2017 eine Heizungsanlage von Buderus einbauen lassen. Zur Systemkonfiguration: - Wärmeerzeuger ist ein GB-125...
  2. Buderus GB192-19 CMS oder GB192-15

    Buderus GB192-19 CMS oder GB192-15: Guten Tag zusammen, wir wollen eines der Beiden genannten Geräte für ein Haus mit 110 m2 Wohnfläche einbauen lassen. Aktuell 2 Bewohner evtl. mal...
  3. Buderus kein Sommerbetrieb möglich

    Buderus kein Sommerbetrieb möglich: Hallo, bei meiner Buderus Logamatic 4121 mit dem Modul ZM424 ist es plötzlich nicht mehr möglich die Regelung auf Sommerbetrieb, als nur...
  4. Buderus Fehlermeldung

    Buderus Fehlermeldung: Hi Heizungs Experten, ich habe eine Buderus 172-14 für Flüssiggas. Seit Heute stimmt mit Ihr was nicht. Sie bringt den Fehler A11 1037...
  5. Buderus G115 Umwälzpumpe springt nicht an

    Buderus G115 Umwälzpumpe springt nicht an: Hallo erst mal alle hier im Forum!Ich hätte mal ne Frage Seit paar Tagen geht meine Umwälzpumpe für Heizkörper nicht mehr, besser gesagt, wenn...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden