Kennlinie Buderus Logamatic 2107

Diskutiere Kennlinie Buderus Logamatic 2107 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei meiner Heizung Buderus Logamatic 2107 am Heizkessel G 134X tritt das Problem - bei niedriger Außentemperatur zu warm -...

  1. #1 helmutw, 19.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.01.2012
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Wetzlar
    Hallo zusammen,

    bei meiner Heizung Buderus Logamatic 2107 am Heizkessel G 134X tritt das Problem
    - bei niedriger Außentemperatur zu warm
    - bei mittlerer Außentemperatur zu kalt
    auf.

    In dieser Seite wird geraten, die Kennlinie flacher zu stellen und die Parallelverschiebung zu erhöhen.
    http://www.energiesparhaus.at/selber_machen/heizkurve-einstellen.htm

    Im dem Menü des Regelgeräts findet sich einmal die Auslegung, welche ich von 75 grd (Werkseinstellung) auf 70 grd geändert habe.

    Mir ist aber nicht ganz klar ob ich für die nötige Parallelverschiebung einen positiven oder negativen Wert einstellen soll.


    http://user.fh-frankfurt.de/~hweil/haus/logomat2.jpg
    Gruß

    Helmut
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ein positiver Wert erhöht die Kurve (Parallelverschiebung). Der Offset ist aber nur im Bereich -5 bis +5 einstellbar.

    Die Heizkennlinie lässt sich auslesen, also auf jeden Fall die Einstellungen kontrollieren.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 hobbyhausbauer, 19.01.2012
    hobbyhausbauer

    hobbyhausbauer

    Dabei seit:
    16.11.2011
    Beiträge:
    201
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ort:
    Ebermergen
    Hallo Helmut,

    wenn mans vereinfacht könnte man die Kurve als allgemeine Gerade, darstellen, also y = c*x + b.
    y ist die Vorlauftemperautur
    c die Steilheit der Heizkennlinie
    x ist die Aussentemperatur
    b ist die Parallelverschiebung

    "Kennlinie flacher stellen" heisst also kleineres c,
    "Parallelverschiebung zu erhöhen" bedeutet grösseres b.

    Hans
     
  4. #4 helmutw, 19.01.2012
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Wetzlar
    Danke Euch herzlich, jaja die Dipl-Ing und die linearen Gleichungen

    Helmut:respekt
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und was machen wir bei einer krummen "Geraden" :mega_lol:

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Kennlinie Buderus Logamatic 2107
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. buderus logamatic 2107 einstellen

    ,
  2. logamatic 2107 heizkurve einstellen

    ,
  3. Buderus Logamatic Vorlauftemperatur einstellen

    ,
  4. buderus logomatic 2107 heizkurve einstellen,
  5. logamatic 2107 richtig einstellen,
  6. welche Vorlauftemperatur logomatic 2107,
  7. heizkennlinie logomatic 2107,
  8. logamatic Kennlinie,
  9. logamatic 2107 offset,
  10. buderus Kessel vergisst heizlinie,
  11. heizkurve buderus logamatic 2107,
  12. buderus logamatic 2107 heizkennlinie anderen
Die Seite wird geladen...

Kennlinie Buderus Logamatic 2107 - Ähnliche Themen

  1. Buderus Fehlercode

    Buderus Fehlercode: Was kann man gegen den Fehlercode OY204 tun? Normal müsste doch code OE265 stehen. Oder an was liegt der code OY204?
  2. Vailland oder Buderus Gastherme

    Vailland oder Buderus Gastherme: Hallo, ich stehe vor der Entscheidung eine neue Gas Brennwerttherme zu bestellen. Es geht um die Vailland ecoTec plusVC 15 cs und die...
  3. Buderus Logamax plus GB112 macht Geräusche.

    Buderus Logamax plus GB112 macht Geräusche.: Hallo, meine Buderus Logamax plus GB112 aus dem Jahr 2001 macht komische Geräusche. Es kling so als würde die Heizung die ganze Zeit Arbeiten....
  4. Reset der Solaroptimierung an Buderus Logamatic RC300 - wann erforderlich?

    Reset der Solaroptimierung an Buderus Logamatic RC300 - wann erforderlich?: Hallo zusammen, ich habe folgende Solar-Parameter am RC300 an meiner Buderus Brennwerttherme geändert: - "Min. Warmwassertemp." - "Solareinfluss...
  5. Buderus G124 Störung nach Nachtabsenkung

    Buderus G124 Störung nach Nachtabsenkung: Guten Morgen, ich bitte einmal um Euren Rat bzw. Lösungsvorschläge. Habe jetzt 2 Stunden hier im Forum gelesen aber nicht so richtig das passende...