KfW 70 und BTW

Diskutiere KfW 70 und BTW im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich habe schon viel im Forum gelesen aber keine endgültige Antwort für meine Frage gefunden. Wir haben ein KFW 70 Haus...

  1. Sambi86

    Sambi86

    Dabei seit:
    28. Februar 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Steuerberater
    Ort:
    Geldern
    Hallo zusammen,

    ich habe schon viel im Forum gelesen aber keine endgültige Antwort für meine Frage gefunden.

    Wir haben ein KFW 70 Haus gebaut und unser Energieberater hat uns zu Beginn der Arbeiten gesagt ein BTW ist nicht nötig , da keine Lüftungsanlage.

    In den Unterlagen der KFW steht "Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle nach Anlage 4 EnEV bestehen nicht, sofern keine Lüftungsanlage eingebaut wird und kein reduzierter Luftwechsel im Effizienzhausnachweis angesetzt wird. Die Luftdichtheit der Gebäudehülle eines KfW-Effizienzhauses muss jedoch messtechnisch bestimmt werden".

    "Bei Berechnungen nach DIN V 4108-6 / DIN V 4701-10 ist standardmäßig die Luftwechselrate n = 0,7 h-1 anzusetzen. Der Ansatz eines reduzierten Luftwechsels mit n = 0,6 h-1 bei freier Lüftung/Fensterlüftung oder mit n = 0,6 h-1 bzw. 0,55 h-1 bei Gebäuden mit Lüftungsanlage kann nur verwendet werden, wenn auch nach Abschluss des Bauvorhabens die entsprechend erforderliche Luftdichtheit des Gebäudes mit einer Luftdichtheitsmessung nachgewiesen wird"

    Liest sich für mich so, dass kein BTW nötig ist, bzw lt. Dem ersten Absatz dass das Ergebnis des BTW egal ist.
    Da Nachbarn gerade bauen und deren Energieberater sagt der BTW ist Pflicht, habe ich einen 3ten Energieberater gefragt und der sagt wiederum es besteht keine Pflicht.

    Kann mir hier jemand sagen was denn nun Korrekt ist???
    Haben mit dem Bau in 2013 begonnen also vor Novellierungen der EnEv und der Inkraftretung der Änderungen aus Mai 2014.

    Bereits im Vorfeld vielen Dank.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Sambi86

    Sambi86

    Dabei seit:
    28. Februar 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Steuerberater
    Ort:
    Geldern
    Meine Abkürzung ist natürlich total Quatsch :mauer

    Meine den BlowerDoorTest also BDT!!!!!
     
  4. #3 BEngBoomBEng, 28. Februar 2015
    BEngBoomBEng

    BEngBoomBEng

    Dabei seit:
    7. Februar 2013
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    BEng
    Ort:
    Köln
    Wir haben einen Blower Door Test machen müssen, ist lt. Aussage meines Bauleiters bei Einbau von Lüftungsanlagen mit WRG vorgeschrieben.
    (Ebenfalls KFW 70, Bauantrag 2013)
     
  5. Sambi86

    Sambi86

    Dabei seit:
    28. Februar 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Steuerberater
    Ort:
    Geldern
    Und genau die Lüftungsanlage mit WRG haben wir ja Nicht!!!
    Da war mein Kenntnisstand, BlowerDoorTest nicht notwendig!?
     
  6. Mycraft

    Mycraft

    Dabei seit:
    29. November 2010
    Beiträge:
    654
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    Berlin
    Naja ob nu Lüftungsanlage oder nicht es geht ja nicht darum sondern um die Luftdichtheit des Gebäudes...es kann ja auch ohne Lüftungsanlage schlampig gebaut worden sein und in der Dampfsperre oder ändern Bauteilen sind überall Löcher...


    Sent from my iPhone using Tapatalk
     
  7. #6 Alfons Fischer, 28. Februar 2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    rein formal gibt es m.E. beim Neubau nur dann eine Pflicht, eine Blower-Door-Messung durchzuführen (und zu bestehen) wenn entweder eine verminderte Luftwechselrate zugrundegelegt wurde oder Wärmerückgewinne aus einer Lüftungsanlage angesetzt werden.

    Wenn der Nachweis auch ohne rechnerische Berücksichtigung einer Blower-Door-Messung geführt und die Anforderung an den Jahres-Primärenergiebedarf eingehalten werden können, ist m.E. theoretisch auch keine Messung erforderlich.
    Das (also Einhaltung Q''p) wird aber bei vielen Gebäuden schwierig, es sei denn, Sie haben eine Haustechnik, die mit hohem regenerativen Anteil arbeitet.
     
  8. Sambi86

    Sambi86

    Dabei seit:
    28. Februar 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Steuerberater
    Ort:
    Geldern
    Hallo,

    An regenerativer Haustechnik haben wir nur eine LWP für Heizung und Warmwasser.

    Am besten spreche ich nochmal mit beiden Energieberatern...
     
  9. #8 Alfons Fischer, 28. Februar 2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    könnte ohne Blower-Door schwierig werden. Hängt aber (wie immer) von vielen Komponenten ab.
    Mit dem Energieberater zu sprechen, ist die einzig richtige Empfehlung
     
  10. samosir

    samosir

    Dabei seit:
    1. Juni 2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Neu-Isenburg
    Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Satz meines damaligen Energieberaters: "Der BDT inklusive Leckagesuche ist auch immer ein Schutz der Bausubstanz"
    Bei den Kosten für einen BDT solltest du da nicht lange nachdenken, sondern ihn machen lassen.
     
  11. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10 Alfons Fischer, 28. Februar 2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    da sollte man aber auch aufpassen, was man beauftragt: eine reine Abnahmemessung beinhaltet i.d.R. nicht eine Leckagesuche während der Bauphase (also dann, wenn die für die Luftdichtheit vorhandenen Schichten noch zugänglich und nachbesserbar sind).
     
  13. #11 F Gleiwitz, 2. März 2015
    F Gleiwitz

    F Gleiwitz

    Dabei seit:
    18. Mai 2010
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Berlin
    Seitens der KfW gelten immer die zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden KfW Förderbedingungen.
    Du benötigst also die zum Zeitpunkt der Antragsstellung gültigen Merkblätter, technischen Mindestanforderungen und oder/ FAQ der KfW.

    Es kann durchaus sein das kein BDT notwendig ist. Wichtig ist das Datum der Antragstellung!!

    @rest

    ich handhabe es so, das ich bei BV bei denen aktuell ein KfW Antrag gestellt wird (Programm 153) die Aussage treffe, da es ein BDT notwendig ist.


    greetz
     
Thema:

KfW 70 und BTW

Die Seite wird geladen...

KfW 70 und BTW - Ähnliche Themen

  1. KfW 430 - Unklarheiten und ungewöhnliche Konstellationen

    KfW 430 - Unklarheiten und ungewöhnliche Konstellationen: Ich habe ein paar Fragen zur KfW-Förderung beim Einzelmaßnamen im Bestand (430). (1) Ich möchte zunächst von Heizkörpern auf Flächenheizung...
  2. Müssen alle Fenster erneuert werden, wenn KfW Förderung in Anspruch genommen wird

    Müssen alle Fenster erneuert werden, wenn KfW Förderung in Anspruch genommen wird: Hallo zusammen, wir planen den Erwerb einer Bestandsimmobilie aus dem Jahre 1960 und sind uns gerade unschlüssig, ob eine KfW Förderung...
  3. Ohne KfW Förderung 3fach Verglasung wirklich von Nutzen???

    Ohne KfW Förderung 3fach Verglasung wirklich von Nutzen???: Hallo zusammen, ich weiss nicht, ob alle Angaben die ich mache wirklich korrekt sind, daher bitte ich um Korrektur, falls ich was falsches...
  4. Mauerdurchwurf-Briefkasten bei KfW 55

    Mauerdurchwurf-Briefkasten bei KfW 55: Hallo ihr Lieben, noch in diesem Jahr sollen zwei KfW 55 Rohbauten hochgezogen werden. Wie so oft haben Männlein und Weiblein unterschiedliche...
  5. Bungalow KFW 55 Aussenwände

    Bungalow KFW 55 Aussenwände: Hallo, ich bin gerade dabei mir einen Bongalow 110 m2 KFW 55 planen zu lassen. Jetzt ist mir bei den Angeboten aufgefallen das die meisten...