    Es geht um folgenden Rohbau: Betondecken, Mauerwerk Ytong, Fenster, Dach, Dämmung alles fertig, aber noch kein Ausbau, Putz etc. Es ist ein Satteldachhaus mit im EG auf der Giebelseite herausgezogenen Erker (oben drauf kommt eine Dachterasse).

    Heute stelle ich fest, dass im EG genau im Bereich des Erkers die Betondecke so nass ist, dass das Wasser heruntertropft und man meint drunter duschen zu können. Der Bauleiter meint, dass sei Kondenswasser, weil der darüberliegende Balkon noch nicht gedämmt ist. Ich habe Angst, dass evt. die Abdichtung nach oben nicht in Ordnung ist. Frage: Hat er Recht?

    Zum Wetter: Seit mehreren Wochen in HH starker Frost, heute der erste Tauwettertag.

    Danke für Antworten.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Die Berufsangabe stimmt...?
    ...mich nachdenklich.
     
  4. #3 hausbauer2008, 28. Januar 2010
    hausbauer2008

    hausbauer2008

    Dabei seit:
    23. Januar 2008
    Beiträge:
    288
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Hamburger Umland (SH)
    Darf ich Deiner Antwort entnehmen, dass der Bauleiter Recht hat?

    Im Übrigen gibt es 1000 verschiedene Ingenieurberufe in den verschiedensten Gebieten. Ich glaube nicht, dass jeder von den wissen muss, was ein Taupunkt ist und wo der genau zu liegen hat. Ich gehöre dazu. ;)
     
  5. raaner

    raaner

    Dabei seit:
    16. Oktober 2009
    Beiträge:
    204
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Frankfurt
    Kann man per Ferndiagnose schlecht sagen. Wenn drinnen eine Horde Handwerker rumturnt, Gips, Kleber oder sonstwas anrühren, halt ein hoher Feuchteeintrag da ist, kann es schon zu Kondenzwasserbildung kommen. Falls drinnen aber eine geringe Luftfeuchte herrscht und es erst feucht ist seit flüssiges Wasser ansteht (Tauwetter) könnte es auch eine fehlerhafte Abdichtung sein. Sofern denn überhaupt schon eine da ist :D
     
  6. knopy

    knopy

    Dabei seit:
    19. Dezember 2006
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Produktmanager
    Ort:
    CB
    -Hallo Hausbauer unser EFH ist auch Innen geputz und Aussenputz und Estrich fehlt noch. und wir haben ein Gäste wc über dem ein Kaltboden ist der nicht isoliert ist. Dort kannst du auch wunderbar duchen ist halt etwas kalt das Wasser aber ansonsten sehr rein. Ich denke das die Decke sehr kalt ist und im Haus herscht noch eine relativ hohe Luftfeuchte und die kondensiert dort halt. Mach dir keine Gedanken mein Dach oben drüber ist defenitiv dicht.
     
  7. #6 stummel78, 2. März 2010
    stummel78

    stummel78

    Dabei seit:
    17. Februar 2010
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Ort:
    Calbe
    Ist denn das Haus schon beheizt? Wenn nicht, würde ich mich erstmal nochmal genau nach den Ursachen umschauen...Kondenswasser kann ja an sich in solchen Mengen nicht einfach auftreten, dazu müße eine sehr warme und feuchte Raumluft vorhanden sein.

    Ansonsten bei den kalten Temperaturen erstmal gut lüften...damit sollte diese Feuchtigkeit erstmal abtrocknen...
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema: Kondenswasser auf Betondecke?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kondenswwasserflecken betonde

Die Seite wird geladen...

Kondenswasser auf Betondecke? - Ähnliche Themen

  1. Garagendecke Betondecke dämmen

    Garagendecke Betondecke dämmen: Hallo zusammen, wir haben am Haus eine Garage mit separaten Eingang und möchten diese als Hobbyraum umfunktionieren. Die Innen-u. Außenwände sind...
  2. Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe

    Betondecke in Neubau nachträglich durchbohrt für Lichtauslässe: Hallo, wir haben in einem KfW55-Haus eine Neubauwohnung gekauft. Wir saßen an Ostern stundenlang zusammen, um über unsere Lichtauslässe zu...
  3. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen

    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
  4. Dämmung der obersten Betondecke

    Dämmung der obersten Betondecke: Hallo Bauexperten! ich weiß das dieses Thema bereits vielfach besprochen wurde, dennoch liest man SEHR viel über Schimmel im Spitzboden. Der...
  5. Abgesackte Betonsohle sanieren

    Abgesackte Betonsohle sanieren: Moin zusammen, ich habe ein Haus aus dem Jahr 1968 erworben, das ich komplett sanieren will.:hammer: Erstmal alles kein Problem. Nur eines...