Kücheninstallation,Backofen-Kochfeld-Mikrowelle...Fragen...

Diskutiere Kücheninstallation,Backofen-Kochfeld-Mikrowelle...Fragen... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Habe im Forum gerade über Backöfen und Mikrowellen nachgelesen. Habe gerade folgende Situation: Backrohr und Kochfeld getrennt...

  1. Mann1979

    Mann1979

    Dabei seit:
    23. Februar 2009
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    Niederbayern
    Hallo


    Habe im Forum gerade über Backöfen und Mikrowellen nachgelesen.

    Habe gerade folgende Situation:

    Backrohr und Kochfeld getrennt eingebaut
    Zuleitung für Kochfeld: NYM 5x2,5²

    Zuleitung für Backrohr:
    NYM 5x2,5²,WOBEI bei diesem NYM 5x2,5² noch die Mikrowelle mit "drüberläuft".

    Jetzt hätte ich gemeint bei diesem 5x2,5²:

    2 Adern für Wechselstromkreis für Backrohr
    2 Adern für Wechselstromkreis für Mikrowelle
    GEMEINSAMER PE-Leiter
    TT-Netz
    Leitungslänge ca. 8 Meter

    Selbstverständlich kommt ein 30mA FI-Schalter davor.
    Ich weiß-die Farbumkennzeichnung für den zweiten Neutralleiter ist zwingend notwendig.

    Ist das zumindest "halbwegs" regelkonform und funktioniert in der Praxis rein von den Leistungsaufnahmen der Geräte?
    Mikrowelle hat 1700 Watt.
    Backrohr 3500 Watt und Kochfeld über 7090Watt.
    (Angaben sind ja max. Werte)

    Absicherung hätte ich jetzt mit "B16" gemacht.
    (Evtl. bei der Mikrowelle einen C16)
    Normal" müsste/sollte das passen.

    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    DANKE
    mfg
    stefan
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13. Mai 2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Nach meiner Rechnung bedarf es bei Drehstrom nur drei Adern für dein Vorhaben.

    Vier gehen zwar auch, sind aber nicht Normenkonform, da dann der Neutralleiter nicht blau gekennzeichnet ist.
     
  4. #3 Baumeister70, 4. Januar 2010
    Baumeister70

    Baumeister70

    Dabei seit:
    13. April 2007
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Bayern
    Hi, gleich zu Beginn, ich bin kein Elektriker, also weiß ich nicht, ob das, was ich schreibe, auch richtig ist.

    Aber:
    Im schlimmsten Fall muss der gemeinsame PE den Strom von beiden Wechselstromkreisen ertragen, was er aber wegen des selben Querschnitts nicht verträgt.
    Diese Lösung ist also meiner Meinung nach unzulässig.

    Ich könnte mir aber vorstellen, dass es zulässig wäre, wenn man einen gemeinsamen Neutralleiter verwendet und das ganze als Drehstrom anschließt, also ZWEI VERSCHIEDENE Außenleiter. Dann sollte das passen. IMHO müsste eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit vorhanden sein, der den kompletten Drehstromanschluss vom Netz trennt. Ob man jetzt einen dreifach-LS für diesen Drehstromkreis braucht, weiß ich nicht, vielleicht zählt der FI schon als gemeinsame Abschaltmöglichkeit.

    Gruß
    Baumeister
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Da irrst Du.
    Gemeinsamer PE ist zulässig, da der ja keinen Betriebsstrom führt.
    Und im Fehlerfalle wird schnell genug abgeschaltet. Auch ist die Wahrscheinlichkeit für einen gleichzeitigen Doppelisolationsfehler gering.
    Auch zwei unabhängige Wechselstromkreise in einer Mehraderleitung sind zulässig (nicht jedoch als Einzeladern in gemeinsamem Rohr).

    Wenn Drehstrom zur Verfügung steht, kann man hier also beide Varianten umsetzen:
    Entweder unvollständiger aufgeteilter Drehstromkreis (gemeinsamer N) oder zwei Wechselstromkreise (2 getrennte N) in gemeinsamer Leitung mit gemeinsamem PE.
     
  6. Andy

    Andy

    Dabei seit:
    2. Mai 2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    NRW
    @Julius
    nur so aus Interesse - Die Farb-Kennzeichnungspflicht gilt doch nach wie vor nur für grün/gelb als PE- bzw. PEN-Leiter, oder?
    Kennst Du den Hintergrund warum zwei unterschiedliche AC-Kreise in Einzelleiter im gleichen Rohr nicht zulässig ist ?
     
Thema:

Kücheninstallation,Backofen-Kochfeld-Mikrowelle...Fragen...

Die Seite wird geladen...

Kücheninstallation,Backofen-Kochfeld-Mikrowelle...Fragen... - Ähnliche Themen

  1. Frage zu Pluggit Temperatursensor

    Frage zu Pluggit Temperatursensor: Hallo, habe seit Juni eine Pluggit AP310 Lüftungsanlage im Betrieb. Seit 2 Tage besitze ich die Pluggit Fernbedienung und beobachte die Werte....
  2. Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur

    Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur: Hallo, ich habe angefangen einen Kellervorraum optisch etwas aufzuwerten, der bisher nach außen offen (zur Kellertreppe) war und nun mit einer...
  3. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte

    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
  4. Typische Fragen in der Bauvoranfrage

    Typische Fragen in der Bauvoranfrage: Ich werde als Bauvorlagenberechtigter alsbald meine erste Bauvoranfrage einreichen. Am zuständigen Bauamt des betreffenden Gebietes...
  5. Habe Garagentüren aus Holz gebaut! Frage wegen der oberen Kante.

    Habe Garagentüren aus Holz gebaut! Frage wegen der oberen Kante.: Moin! Ich habe normale Holztüren aus Fichte Tanne für unsere Garage gebaut. Nut & Federbretter. Habe diese mit guter Lasur betrichen. Also die...