    Liebe Experten,

    wir haben eine L/W-Wärmepumpe der Fa. Wolf im Keller stehen. Über Lichtschächte wird die Luft zu- und abgeführt. Die Luftkanäle der Wärmepumpe sollen laut Montageanleitung min. 15cm in die Außenwand eingelassen werden. Dies ist nicht passiert, stattdessen enden die Schächte an der Kellerwand und sind mit einer Art Kompressionsband gegen die Wand abgedichtet (nicht ganz dicht).

    Nun haben wir festgestellt, dass sich am Abluftschacht nicht nur Kondenswaser bildet, sondern sogar Eis (!), das Temperaturgefälle in der Wand zum Schacht hin nach Begehung mit Wärmebildkamera beträgt 13 Grad auf einem Meter. Ich bin geneigt, das für :Baumurks zu halten.

    Aber lustig wird's erst jetzt: Unser Heizi traute sich nicht zu, uns in die Anlage einzuweisen (die er installiert hat...), also tat dies ein Techniker der Fa. Wolf. Dieser bestätigte uns auch, dass die Montage so nicht in Ordnung sei. Also Mängelanzeige an unseren GÜ bei der Abnahme.

    Mittlerweile hat der GÜ ein Schreiben der Fa. Wolf weitergeleitet das besagt, dass die Montage so in Ordnung sei. Begründung: Die Luftführung ist nicht behindert. Um die mache ich mir auch keine Sorgen, sondern um meine Wand. Ich will nicht glauben, dass die Montage so akzeptabel ist. Was sagen die Experten? Der Schimmel ist doch vorprogrammiert, die Dichtung am Auslass ist permanent feucht (bei 50% und weniger Luftfeuchte)

    Danke,
    Günther
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja was jetzt?

    Ich würde denen genau meine Bedenken mitteilen und auch die Sache mit der Eisbildung (Rostgefahr?). Dann frage ich mich, wie es mit der Schallentkopplung aussieht.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

L/W-Wärmepumpe - Montage Luftkanäle

Die Seite wird geladen...

L/W-Wärmepumpe - Montage Luftkanäle - Ähnliche Themen

  1. Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe

    Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Gelöscht. Diskussion unmöglich, da der Lächerlichkeit preisgegeben.
  2. Entscheidungshilfe Wärmepumpe

    Entscheidungshilfe Wärmepumpe: Guten Abend zusammen, ich bräuchte eine kurze Entscheidungshilfe welche Wärmepumpe wir nehmen sollen. Eigentlich war eine Alpha Innotec LWD 70A...
  3. Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe

    Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe: Hallo Zusammen, eigentlich habe ich gedacht, dass die Kühlfunktion über die Fußbodenheizung nicht viel bringt, unser Heizungsinstallateur schätzt...
  4. Leerrohre als Vorbereitung für eine spätere Wärmepumpe

    Leerrohre als Vorbereitung für eine spätere Wärmepumpe: Hallo zusammen, momentan heizen wir unser EFH (2 Stockwerke, ca. 160m² Wohnfläche, vollunterkellert, ungedämmt aber mit 30 cm Porenbetongstein...
  5. Beste Kombi aus LW-Wärmepumpe und Photovoltaik?

    Beste Kombi aus LW-Wärmepumpe und Photovoltaik?: Hallo zusammen, kennt sich jemand hier mit der optimalen Kombination aus LWWP und PV aus? Wir haben uns jetzt für eine Photovoltaikanlage ohne...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden