L/W-Wärmepumpe - Montage Luftkanäle

Diskutiere L/W-Wärmepumpe - Montage Luftkanäle im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, wir haben eine L/W-Wärmepumpe der Fa. Wolf im Keller stehen. Über Lichtschächte wird die Luft zu- und abgeführt. Die Luftkanäle...

  1. #1 ghneumann, 05.02.2009
    ghneumann

    ghneumann

    Dabei seit:
    27.06.2008
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur Nachrichtentechnik
    Ort:
    Bodensee
    Liebe Experten,

    wir haben eine L/W-Wärmepumpe der Fa. Wolf im Keller stehen. Über Lichtschächte wird die Luft zu- und abgeführt. Die Luftkanäle der Wärmepumpe sollen laut Montageanleitung min. 15cm in die Außenwand eingelassen werden. Dies ist nicht passiert, stattdessen enden die Schächte an der Kellerwand und sind mit einer Art Kompressionsband gegen die Wand abgedichtet (nicht ganz dicht).

    Nun haben wir festgestellt, dass sich am Abluftschacht nicht nur Kondenswaser bildet, sondern sogar Eis (!), das Temperaturgefälle in der Wand zum Schacht hin nach Begehung mit Wärmebildkamera beträgt 13 Grad auf einem Meter. Ich bin geneigt, das für :Baumurks zu halten.

    Aber lustig wird's erst jetzt: Unser Heizi traute sich nicht zu, uns in die Anlage einzuweisen (die er installiert hat...), also tat dies ein Techniker der Fa. Wolf. Dieser bestätigte uns auch, dass die Montage so nicht in Ordnung sei. Also Mängelanzeige an unseren GÜ bei der Abnahme.

    Mittlerweile hat der GÜ ein Schreiben der Fa. Wolf weitergeleitet das besagt, dass die Montage so in Ordnung sei. Begründung: Die Luftführung ist nicht behindert. Um die mache ich mir auch keine Sorgen, sondern um meine Wand. Ich will nicht glauben, dass die Montage so akzeptabel ist. Was sagen die Experten? Der Schimmel ist doch vorprogrammiert, die Dichtung am Auslass ist permanent feucht (bei 50% und weniger Luftfeuchte)

    Danke,
    Günther
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja was jetzt?

    Ich würde denen genau meine Bedenken mitteilen und auch die Sache mit der Eisbildung (Rostgefahr?). Dann frage ich mich, wie es mit der Schallentkopplung aussieht.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

L/W-Wärmepumpe - Montage Luftkanäle

Die Seite wird geladen...

L/W-Wärmepumpe - Montage Luftkanäle - Ähnliche Themen

  1. Wärmepumpe Erdwärme mit Körben geeignet

    Wärmepumpe Erdwärme mit Körben geeignet: Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich bräuchte wieder euer Schwarmwissen. Wir wollen für unseren Neubau (sind noch ganz am Anfang, demnächst Termin...
  2. Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe

    Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe: Hallo zusammen, bevor ich vollkommen verzweifle von den vielen Meinungen/Ratschlägen meine Frage mal hier in den Raum gestellt. Einige sagen...
  3. Auswahl / Auslegung Sole Wärmepumpe

    Auswahl / Auslegung Sole Wärmepumpe: Hallo Forumsmitglieder, die Planung / Berechnung unseres Neubaus ist nun endlich abgeschlossen. Es wäre schön, wenn ich aus dem Forum Meinungen /...
  4. Kondenswasser an Wärmepumpe

    Kondenswasser an Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich habe eine Wärmepumpe der Firma Elco im Keller stehen (KFW 55 Haus in Holzständerbauweise). Keller ist nicht gedämmt. Seit...
  5. Estrich unter Wärmepumpe - wie richtig ausführen

    Estrich unter Wärmepumpe - wie richtig ausführen: Hallo zusammen, ich bekomme eine Viessmann Vitocall 333G. Die WP bringt inkl. gefülltem Puffer 495kg auf die Wage, die sich auf 4 Punkte mit...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden