Laufzeit Luft-Wasser-Wärmepumpe

Diskutiere Laufzeit Luft-Wasser-Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, seit einiger Zeit stelle ich fest, dass unsere Außeneinheit an der LWP fast ununterbrochen läuft. Laut Tagebuch 148 Stunden in der...

  1. kaer1981

    kaer1981

    Dabei seit:
    16. Januar 2011
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    bei Ulm
    Hallo,

    seit einiger Zeit stelle ich fest, dass unsere Außeneinheit an der LWP fast ununterbrochen läuft.
    Laut Tagebuch 148 Stunden in der Woche, sprich ca 21 am Tag.
    Ich frage mich nun: Kann sowas sein, kann es defekt vorliegen, kann sowas zu einem defekt führen?
    Ich habe vor einger Zeit auch aud Kennlinie und Spreizung reduziert.
    Aber auch in den letzten Tagen wo die Temparaturen bei 10 C lagen lief Sie ständig.

    Wer weiß Rat?

    lg
    kaer
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das kann viele Ursachen haben.
    - War das Laufverhalten früher anders?
    - Was für eine WP?
    - Heizlast?
    - Wärmetauscher vereist?
    - Kältemittelmangel?

    Gruß
    Ralf
     
  4. kaer1981

    kaer1981

    Dabei seit:
    16. Januar 2011
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    bei Ulm
    LEtztes Jahr im Winter lief diese nicht so oft. Es ist eine Vitocal 200S. Da es auch bei Temp. über 0 ist, dürfte der Tauscher nicht verreist sein.
    Kann es sein, dass es kommt weil ich die Kennlinie verändert habe?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Der WT kann natürlich auch über 0°C vereisen, aber das sieht man ja sofort.

    Was sagen der WMZ und der Stromzähler? Bei einer modulierenden LWP ist die Laufzeit kein Kriterium. Es wäre gut möglich, dass sie den ganzen Tag über an ihrer unteren Leistungsgrenze arbeitet, und somit effizienter läuft, als wenn sie ständig ein- und ausschalten würde. Es ist auch möglich, dass dies früher nicht der Fall war, weil der Regler noch nicht optimal parametriert war.

    Ob jetzt ein Fehler vorliegt kann man aus der Ferne nicht sagen. Dazu müsste man jetzt Wärmemengen, Temperaturen und Drücke prüfen und daraus mal auf die Arbeitszahl hochrechnen.

    Gruß
    Ralf
     
  6. kaer1981

    kaer1981

    Dabei seit:
    16. Januar 2011
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    bei Ulm
    also der verbrauch war bei ca. 20 kwh am Tag an den kalten Tagen. Ich empfinde dies jetzt nicht als viel.
    ich dachte nur "das kann doch nicht gesund sein", wenn der Ventilator ständig läuft.
    Kann es sein, dass durch den geringen Vorlauf aufgrund der vorgenommenen Einstellungen die Wärme zu schnell verbraucht wird und dann die Heizung ständig Nachheizen muss?
    Kann ich selber erkennen ob Kühlmittel fehlt?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nö. Es kann aber sein, dass die Kiste jetzt in ihrem optimalen Regelbereich arbeitet.

    Ich schreibe es gerne noch einmal, beobachte die Wärmemenge, el. Leistungsaufnahme usw. aber die Laufzeit ist völlig irrelevant. Energie ist Leistung * Zeit, und wenn ich die Leistung halbiere, dann verdoppelt sich halt die Zeit, aber die Energiemenge bleibt gleich.

    Viele WP haben ein Manometer für den Kältemittelkreis. Ich glaube aber nicht, dass das von Dir genannte Modell so etwas hat. Dann könnte man nur vermuten, dass wenn die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird, oder die übliche Arbeitszahl, dass Kältemittel fehlt.

    Gruß
    Ralf
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. kaer1981

    kaer1981

    Dabei seit:
    16. Januar 2011
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    bei Ulm
    ich will das ganze noch ergänzen:
    ich habe zusätzlich das Problem, dass es im Wohnzimmer unerträglich warm ist. selbst wenn ich den Regler auf aus stelle ist der Boden warm und wir haben 25 Grad. wie beschrieben habe ich die Anlage eingestellt, dass der Vorlauf niedrig ist. trotzdem zeigt die Anlage Vorlauf 33 bei 3 Grad außen. laut Linie müsste er bei unter 30 sein.
    vor einiger Zeit war die auseneinheit ausgefallen und während der Zeit des defektes lief alles über den heizstab. ich meine dass während der Zeit der Vorlauf niedriger war.
    kann das alles zusammenhängen?
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Regelung auf den Rücklauf? Du solltest also Vor- und Rücklauftemperatur angeben, und dazu noch die Außentemperatur.

    Wurde der Heizstab wieder deaktiviert? Bei 20kWh pro Tag könnte man aber unterstellen, dass hier der Heizstab nicht aktiv war.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Laufzeit Luft-Wasser-Wärmepumpe

Die Seite wird geladen...

Laufzeit Luft-Wasser-Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?

    Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?: Hallo ist eine Abdichtung der Abwasserrohre, Kabel und Erdung mit Mauerkrägen in der Bodenplatte notwendig? Die Abdichtung wird mir dringend...
  2. Wasser im Revisionsschacht normal?

    Wasser im Revisionsschacht normal?: Hallo, kurze Frage, ist es ein Mangel wenn im Revisionsschacht wasser steht? Mein machbar meinte letztens als ich den Schacht offen hatte, das...
  3. Beton Cire - mit Wasser gemischt

    Beton Cire - mit Wasser gemischt: Hallo, ich habe keine Ahnung, ob das Thema hier in diesen Bereich gehört. Ich probiere es mal. Wir wollen ein Bad mit alten Fliesen mit Beton...
  4. Übergangs- und Notlösung bei eindringendem Wasser in den Keller gesucht

    Übergangs- und Notlösung bei eindringendem Wasser in den Keller gesucht: Liebe Bauexperten, nach zweimal Starkregen steht Wasser an unserem Haus an, ca. 1,50 von der Oberfläche gemessen. Es versickert nur sehr sehr...
  5. Wasser von unten in Kellerlichtschächten

    Wasser von unten in Kellerlichtschächten: Hallo, wir haben ein Haus gefkauft BJ 2001. Ganz leichte Hanglage.... Keller als weisse Wanne gegen drückendes Wasser abgedichtet. Bei...