LED Lampen blinken obwohl ausgeschaltet !!!????

Diskutiere LED Lampen blinken obwohl ausgeschaltet !!!???? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr da draußen, ich habe meine 20Watt Halogenspots (8Stück Einbauleuchten in Decke) gegen 1Watt LED mit GU4 ausgetauscht .Dazu habe ich...

  1. Garfiel4

    Garfiel4

    Dabei seit:
    4. Januar 2014
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbaumeister
    Ort:
    Schwaan
    Hallo Ihr da draußen,
    ich habe meine 20Watt Halogenspots (8Stück Einbauleuchten in Decke) gegen 1Watt LED mit GU4 ausgetauscht .Dazu habe ich einen LED-Transformator von Goobay mit einer Nennlast von 15 Watt montiert.
    Schalte ich das Licht jetzt aus dann blinken alle Leuchten !!!
    Als Schalter habe ich einen Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Selectlinse. Die Lampen blinken aber auch wenn ich den Schalter von Hand ausschalte.
    Kann mir jemand helfen, warum blinken die Lampen ohne Strom ??????

    Herzlichen Gruß
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *g* Läuft da ein Kabel parallel? Hast du ein Kontrolllicht am Schalter? Das hatte ich mal, da gabs im Bad nur Hell oder Nachtlicht. War im Grunde gar nicht mal unangenehm...
     
  4. stef87

    stef87

    Dabei seit:
    24. Juni 2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DI Elektrotechnik
    Ort:
    Sachsen
    Das mit den "aufblitzen" ist bei LED Austausch ein bekannter Effekt. Tritt meist auf, wenn die Lampenleitung in einem mehradrigen Kabel läuft, wo ebenfalls eine Dauerleitung mit drin ist. Das führt dann zu einer Spannung auf der eigentlich ausgeschalteten Leitung

    Abhilfe bringen hier Entstörkondensatoren, die die wenige eingekoppelte Energie vernichten, bzw. Begrenzen, sodass die LEDs nicht angehen.

    Was du bei so einen Tausch auch beachten solltest, was du bei deinem Bewegungsmelder für ein Unterteil hast. Es sollte beim Einschalten "Klacken", also ein Relaiseinsatz sein und kein MOSFET, da die 40W oder so Mindestlast benötigen, da kann es dann auch schlechte Effekte, wie Aufblitzen geben.
     
  5. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29. Januar 2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Der Effekt tritt i.d.R. bei Komponenten aus dem unteren Preissegment auf.
    Von daher lieber ein paar € mehr hinlegen und Ruhe ist.
    Ansonsten bleibt nur die Bastelei mit dem Kondensator übrig.
    @H.PF
    :bau_1:
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Noch nicht für die Suchfunktion freigeschaltet...?
     
  7. #6 AlexSinger, 5. Januar 2014
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    vielleicht wurde am Schalter falsch verkabelt und es wird nicht die Phase sondern die Null getrennt? Dann stehen die Spots immer noch unter Spannung und bei den LEDs reichen noch geringste Kriechströme, damit Du was sehen kannst - mit einer Glühbirne scheint der Stromkreis aber ausgeschaltet...
     
  8. #7 Rudolf Rakete, 5. Januar 2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    und so etwas von einem Physiker. Tss tss tss.
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    [böse]Die Null eben... :bef1009:[/böse]

    Schon das (einpolige) Schalten des Neutralleiters (N) wäre falsch, da gefährlich und daher verboten.
    Aber das Schalten des Nulleiters (PEN) ist akut lebensgefährlich und war daher niemals üblich oder gar erlaubt!!!
     
  10. #9 ars vivendi, 5. Januar 2014
    ars vivendi

    ars vivendi

    Dabei seit:
    25. Juli 2012
    Beiträge:
    1.521
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Ort:
    Erzgebirge
    Also entweder wurden um 1900nochwas(als die Elektrizität Einzug hielt) die Dinge anders gehandhabt, oder hier wurden die Phasen mal verdreht, aber hier bei mir im Hause sind diverse Schalter so geschaltet (oder waren es). Oder es hat wer-weiß-was diese Arbeiten erledigt. Je nachdem.:mauer
     
  11. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10 Rudolf Rakete, 5. Januar 2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Und der induzierten Spannung ist es völlig egal ob N oder L getrennt ist, theoretisch kann dieser Effekt sogar bei allpoliger Abschaltung vorkommen.
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Daher:
    Relais oder geeigneten Kondensator einbauen (lassen) und es ist vorbei mit dem Spuk!
     
Thema: LED Lampen blinken obwohl ausgeschaltet !!!????
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. neue led lampen flackern ausgeschaltet

Die Seite wird geladen...

LED Lampen blinken obwohl ausgeschaltet !!!???? - Ähnliche Themen

  1. Led-Einbaustrahler für Aussen in Anthrazit

    Led-Einbaustrahler für Aussen in Anthrazit: Hallo, kann mir bitte jemand schöne Spots in der Farbe Anthrazit o. Schwarz empfehlen? 230V 68mm Bohrung IPx4
  2. Lichtplanung - wieviel LED Spots pro qm ?

    Lichtplanung - wieviel LED Spots pro qm ?: Hallo, ich bin gerade dabei die Lichtplanung für unser EFH zu machen. Ich habe mich dabei an dieser Rechenformal orientiert:...
  3. Strom sparen mit LED Leichtmittel? Stimmt das?

    Strom sparen mit LED Leichtmittel? Stimmt das?: Hey Community, habe mal folgende Frage in die Runde: Ich wollte mal fragen, ob es ausreicht eine normale Birne auszutauschen mit einer LED...
  4. 230V-LEDs womit dimmen?!

    230V-LEDs womit dimmen?!: Hallo, habe bei mir auf dem Dachboden 8x 230V dimmbare LEDs (jeweils 7W) verbaut (Einbaufassung GX53). Nun wollte ich mir eigentlich den BJ...
  5. Stehlampe Deckenfluter dimmbar von Halogen au LED umrüsten?

    Stehlampe Deckenfluter dimmbar von Halogen au LED umrüsten?: Hallo. Kann ich meine Stehlampe Halogen dimmbar auf LED umrüsten? Die Stehlampe hatte vor Jahren 390€ gekostet. Seitliches unteres kleines...