Leitungen an Haustrennwand

Diskutiere Leitungen an Haustrennwand im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=9193 hat Josef Thalhammer gesagt, dass falsch angebrachte Steigleitungen...

  1. egoge

    egoge

    Dabei seit:
    26. November 2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Hessen
    Hallo,

    im Thread
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=9193
    hat Josef Thalhammer gesagt, dass falsch angebrachte Steigleitungen eine Schallbrücke sein können. Leider hab ich nirgends gefunden, wie es richtig gemacht sein sollte.

    Bilder von unserer Ausführung (Befestigung Steigrohre und Vorwandinstallation) hab ich mal angehängt.

    Die Vorwandinstallation scheint mir schon eine Schallbrücke zu sein, da sie direkt auf dem Estrich festgeschraubt ist. Leider sind schon Gipskarton und Fliesen dran, die Abnahme war aber noch nicht. Kann da noch was gerettet werden? Oder ist das so ok und "Stand der Technik"?

    Die (schwarzen) Rohre sind an Metallschienen befestigt. Was ist davon zu halten?

    Danke für Eure Ratschläge!
    egoge
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Bin kein Insta-Dingsda

    aber ich glaube die entkopplung passiert innerhalb der Schellen.

    So eine ordentliche Ausführung hab ich aber sehr selten zu Gesicht bekommen... mal so nebenbei!
     
  4. egoge

    egoge

    Dabei seit:
    26. November 2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Hessen
    Danke für eine erste Einschätzung.

    Sehen das die anderen Forum-TeilnehmerInnen genauso?
     
  5. #4 Achim Kaiser, 20. November 2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Gegen die Ausführung ist nichts zu meckern, soweit man das auf den Bildern sehen kann.

    Haustrennwand *unbeschädigt*.
    Sämtliche Rohrbefestigungen *schalldämmend* in Gummi gelagert.
    Sämtliche Leitungen *gedämmt*, keine Körperschallübertragung.
    Vorwandsystem mit Prüfzeugnissen (sieht nach TECE aus....)

    Allzuviel *mehr* kann man aus Installationssicht *nicht* tun.

    Wenn die Wandgewichte stimmen und Mauerwerksausführung ok ist, dürfte hier kein Problem auftreten.

    Der Installateur wusste was er tut.
    Die Bilder machen einen guten Eindruck.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 20. November 2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Öööööhhhmmmm...

    Ne Achim, der wusste nicht was er tat. In der Ausgangsfrage steht Befestigung AUF dem Estrich!!!!
    Ein WC-Ständer auf schwimmendem Estrich :mauer
    Der gehört auf den Rohbeton und nirgendwo anders hin.
    MfG
     
  7. #6 Achim Kaiser, 20. November 2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Ralf,

    sieht auf dem 1. Bild aber anders aus .... da sieht es nach typischer Altbausituation aus....paar cm Estrich ohne Dämmung direkt auf dem Beton und hinten an der Wand siehst den lädierten Putz im Fußbereich.
    Ausserdem wie verschwinden ansonsten die Kabel/Verrohrung die aus der Vorwandgeschichte in den Raum verlegt sind ?

    Eine Befestigung auf schwimmendem Estrich natürlich Asche.

    Korrekt

    Gruß
    Achim
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. egoge

    egoge

    Dabei seit:
    26. November 2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Hessen
    beides stimmt...

    Im Obergeschoss wurde die Vorwandinstallation auf den Rohfussboden gesetzt (1. Bild), im Dachgeschoss auf den Estrich. Letzteres wurde etwas später gemacht, ist wohl jetzt nicht mehr zu ändern...

    Danke für Eure Einschätzung!
     
  10. marcusch

    marcusch

    Dabei seit:
    24. November 2005
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    HLS-Planer
    Ort:
    Raum Hannover
    Hallo,
    die Wandscheiben (Rohrleitungsanschluss für Waschbecken) im DG sind nicht schallgedämmt...
     
Thema:

Leitungen an Haustrennwand

Die Seite wird geladen...

Leitungen an Haustrennwand - Ähnliche Themen

  1. Leitung vss. getroffen

    Leitung vss. getroffen: Hallo zusammen, mein Freund hat mit einem Nagel gerade leider vss. eine Stromleitung in de Wand getroffen. Festgestellt haben wir es, weil die...
  2. Warmwasserleitung verstopft

    Warmwasserleitung verstopft: Hallo, ich habe einige Fragen an die Experten hier im Forum. Ich weiß nicht genau, wo dieses Thema einzuordnen ist. Sollte die Rubrik hier...
  3. Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern

    Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern: Hallo, ich habe einen Kemper Frosti-Plus Außenwasserhahn in einer 36,5er Gasbetonwand. Ich möchte den Wasseranschluss verlegen (Da Garage davor...
  4. Weniger Wasserdruck nach rohraustausch

    Weniger Wasserdruck nach rohraustausch: Hallo liebe Experten. Ich habe mal eine Frage und hoffe, ihr könnt mir dazu was sagen, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich...
  5. Haustrennwand zwischen Doppelhaushälften - Wer Zahlt was ?

    Haustrennwand zwischen Doppelhaushälften - Wer Zahlt was ?: Hallo, Ich bin ein total anfänger und habe keinen ähnung von vielen Technische und Gezetzliche sachen. Trotzdem haben wir angefangen an mit der...