Leitungen an Haustrennwand

Diskutiere Leitungen an Haustrennwand im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=9193 hat Josef Thalhammer gesagt, dass falsch angebrachte Steigleitungen...

  1. egoge

    egoge

    Dabei seit:
    26.11.2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Hessen
    Hallo,

    im Thread
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=9193
    hat Josef Thalhammer gesagt, dass falsch angebrachte Steigleitungen eine Schallbrücke sein können. Leider hab ich nirgends gefunden, wie es richtig gemacht sein sollte.

    Bilder von unserer Ausführung (Befestigung Steigrohre und Vorwandinstallation) hab ich mal angehängt.

    Die Vorwandinstallation scheint mir schon eine Schallbrücke zu sein, da sie direkt auf dem Estrich festgeschraubt ist. Leider sind schon Gipskarton und Fliesen dran, die Abnahme war aber noch nicht. Kann da noch was gerettet werden? Oder ist das so ok und "Stand der Technik"?

    Die (schwarzen) Rohre sind an Metallschienen befestigt. Was ist davon zu halten?

    Danke für Eure Ratschläge!
    egoge
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Bin kein Insta-Dingsda

    aber ich glaube die entkopplung passiert innerhalb der Schellen.

    So eine ordentliche Ausführung hab ich aber sehr selten zu Gesicht bekommen... mal so nebenbei!
     
  3. egoge

    egoge

    Dabei seit:
    26.11.2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Hessen
    Danke für eine erste Einschätzung.

    Sehen das die anderen Forum-TeilnehmerInnen genauso?
     
  4. #4 Achim Kaiser, 20.11.2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    6
    Gegen die Ausführung ist nichts zu meckern, soweit man das auf den Bildern sehen kann.

    Haustrennwand *unbeschädigt*.
    Sämtliche Rohrbefestigungen *schalldämmend* in Gummi gelagert.
    Sämtliche Leitungen *gedämmt*, keine Körperschallübertragung.
    Vorwandsystem mit Prüfzeugnissen (sieht nach TECE aus....)

    Allzuviel *mehr* kann man aus Installationssicht *nicht* tun.

    Wenn die Wandgewichte stimmen und Mauerwerksausführung ok ist, dürfte hier kein Problem auftreten.

    Der Installateur wusste was er tut.
    Die Bilder machen einen guten Eindruck.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 20.11.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Öööööhhhmmmm...

    Ne Achim, der wusste nicht was er tat. In der Ausgangsfrage steht Befestigung AUF dem Estrich!!!!
    Ein WC-Ständer auf schwimmendem Estrich :mauer
    Der gehört auf den Rohbeton und nirgendwo anders hin.
    MfG
     
  6. #6 Achim Kaiser, 20.11.2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    6
    Hallo Ralf,

    sieht auf dem 1. Bild aber anders aus .... da sieht es nach typischer Altbausituation aus....paar cm Estrich ohne Dämmung direkt auf dem Beton und hinten an der Wand siehst den lädierten Putz im Fußbereich.
    Ausserdem wie verschwinden ansonsten die Kabel/Verrohrung die aus der Vorwandgeschichte in den Raum verlegt sind ?

    Eine Befestigung auf schwimmendem Estrich natürlich Asche.

    Korrekt

    Gruß
    Achim
     
  7. egoge

    egoge

    Dabei seit:
    26.11.2005
    Beiträge:
    79
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Hessen
    beides stimmt...

    Im Obergeschoss wurde die Vorwandinstallation auf den Rohfussboden gesetzt (1. Bild), im Dachgeschoss auf den Estrich. Letzteres wurde etwas später gemacht, ist wohl jetzt nicht mehr zu ändern...

    Danke für Eure Einschätzung!
     
  8. #8 marcusch, 20.11.2006
    marcusch

    marcusch

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    HLS-Planer
    Ort:
    Raum Hannover
    Hallo,
    die Wandscheiben (Rohrleitungsanschluss für Waschbecken) im DG sind nicht schallgedämmt...
     
Thema:

Leitungen an Haustrennwand

Die Seite wird geladen...

Leitungen an Haustrennwand - Ähnliche Themen

  1. Solaranlage, welche Leitung

    Solaranlage, welche Leitung: Hallo zusammen, ich bin neu hier, und habe da eine zweite Frage. Vorher etwas zu meiner Situation. Wir werden eine Haus aus den 1970er Jahren...
  2. Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung

    Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung: Hallo Zusammen, diese Woche wurden die Leitungen für Kalt und Warmwasser gemacht. Meine Frage ist nun, ob das richtig ausgeführt wurde. Ich kenne...
  3. Waschmaschine muss weiter weg vom Anschluss: wie sinnvoll Leitungen verlängern?

    Waschmaschine muss weiter weg vom Anschluss: wie sinnvoll Leitungen verlängern?: Moin, wir müssen Waschmaschine und Trockner leider genau auf die gegenüberliegende Wand der Anschlüsse in der Küche stellen. Zu- und Abwasser...
  4. Leitung in Decke finden

    Leitung in Decke finden: Hallo, wir haben im Wohnzimmer vor einiger Zeit LED Spots verbaut. Leider sind 2 davon nicht angeschlossen, weil wir die Verbindung einfach...
  5. UW Profil für Leitungen aussparen?

    UW Profil für Leitungen aussparen?: Liebe Bauexperten, ist es möglich ein UW-Profil an der Decke im Kreuzungsbereich mit Leitungen auszusparen? Sonst würden ja alle Installationen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden