Material für Tiefenerder, welche Norm?

Diskutiere Material für Tiefenerder, welche Norm? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, es muss bei uns ein Tiefenerder verlegt werden. Elektriker will ihn nach DIN EN 50164-2 ausführen in VA oder verzinkt. Hier...

  1. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16. Dezember 2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    es muss bei uns ein Tiefenerder verlegt werden. Elektriker will ihn nach DIN EN 50164-2 ausführen in VA oder verzinkt.

    Hier http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf bezieht es sich auf eine andere Norm (DIN 18014) und beim Oberflächenerder wird gesagt: "...nicht rostender Edelstahl ( z.B. V4A, Werkstoffnummer 1.4571) zu verwenden. Feuerverzinktes Material ist nicht ausreichend korrosiosfest und daher nicht zugelassen."

    Gilt das auch für den Tiefenerder? Sollte der auch lieber in V4A ausgeführt werden?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.543
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    rein aus der Logische seite muß es in Edelstahl sein. V4A wäre hier Fachgerecht.
    Mfg.
     
  4. saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    7. Oktober 2008
    Beiträge:
    1.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Sag mal, willst du deinen ganzen Bau per Forum-Bauleitung abwickeln?

    Es fällt mir z.Zt. einfach verstärkt auf.
     
  5. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16. Dezember 2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Warum diese Äußerung?
     
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 17. Oktober 2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
  7. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16. Dezember 2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    vBulletin-Systemmitteilung
    Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen.
     
  8. karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15. April 2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Tiefenerder in St/tZn entsprechend der DIN EN 50164-2 ist schon richtig. Die Ausfuehrung in V4A schlaegt mit ca dem 3-/4-fachen Materialpreis zu Buche.
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    ...und (je nach Boden) mit der zigfachen Lebensdauer!
     
  10. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16. Dezember 2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Dann wird V4A beauftragt. Boden ist ziemlich lehmig.
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ist sehr zu empfehlen.
    Insbesondere, wenn man nicht weiß, was sonst noch für Tücken lauern.
    Wenn die Stromversorgung z.B. über ein TN-C-S-System erfolgt und der VNB in der Nähe im Netz Kupfererder einsetzt, werden verzinkte Erder in Erdungsanlagen von Gebäuden regelrecht weggefressen.
     
  12. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20. September 2010
    Beiträge:
    425
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Meister
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Nichts hat Bestand.

    Die europäisch harmonisierte DIN EN 50164-2 (VDE 0185-201) wurde im Februar von der international harmonisierten DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2):2013-02 abgelöst. Warum die VDE-Bezeichnung geändert wurde erschließt sich vermutlich nur den Mitgliedern des DKE K751.

    Wer hat Zugriff auf die Norm und kann die insbesondere die Änderungen nach c) schildern?
     
  14. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20. September 2010
    Beiträge:
    425
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Meister
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Nachtrag:

    Die einzelnen Teile der Normenreihe DIN EN 50164 haben eine Übergangsfrist von 6 (!) Jahren.
     
Thema: Material für Tiefenerder, welche Norm?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sind verzinkte staberder

    ,
  2. tiefenerder edelstahl

    ,
  3. müssen verzinkte staberder erneuert werden?

Die Seite wird geladen...

Material für Tiefenerder, welche Norm? - Ähnliche Themen

  1. Grundstück groß genug für Material und Anlieferung?

    Grundstück groß genug für Material und Anlieferung?: Hallo, wir haben Probleme mit unserem Bauleiter. Dieser ist der Meinung, dass unser Grundstück zu Spitzenzeiten von der Fläche her nicht...
  2. Boden aus "kunststoffvergütetes mineralisches Material"

    Boden aus "kunststoffvergütetes mineralisches Material": Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unsere Garage "restaurieren" (ca. 18 Jahre alt) lassen, da wir grössere Probleme mit Feuchtigkeit gehabt...
  3. Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?

    Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?: Hallo Bauexperten, unser Grundstück in einem Neubaugebiet wird derzeit erschlossen. Das Bodenniveau vieler Grundstücke lag ca. 30 - 50 cm unter...
  4. Handwerker Gewährleistung - Teile / Material?

    Handwerker Gewährleistung - Teile / Material?: Hallo zusammen, wir sanieren zurzeit unseren Altbau (ok, das meiste lassen wir sanieren..). Ein Thema, was mich gerade beschäftigt: wie ist das...
  5. Estrich Rohrüberdeckung Norm ? - Anspruch bei Nichterfüllung

    Estrich Rohrüberdeckung Norm ? - Anspruch bei Nichterfüllung: Liebe Experten, bei mir in der Wohnung wurde CA-C20-F4 Anhydrit Estricht verlegt mit Fussbodenheizung. Lt. meiner Recherche muss eine...