Mauerdurchführung passt nicht wg. 2mm!!

Diskutiere Mauerdurchführung passt nicht wg. 2mm!! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir haben einen einen Keller aus Ortbeton, für den wasserdichte Mauerdurchführungen (Strom/Telekom) vorgesehen waren. Dafür...

  1. grobi

    grobi

    Dabei seit:
    23. Mai 2006
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Hallo Bauexperten,

    wir haben einen einen Keller aus Ortbeton, für den wasserdichte Mauerdurchführungen (Strom/Telekom) vorgesehen waren. Dafür hat der Rohbauer ein (graues) DN10 HT Rohr in die Schalung eingebracht. Das Ergebnis ist nun ein Loch mit ca. 98mm Innendurchmesser.
    Nun wollte gestern der Energieversorger unseren Strom-/Telekomanschluß legen und musste feststellen, daß seine Dichtung, (die für DN10 gedacht ist) auch unter Anwendung von Gewalt nicht in unsere Rohrdurchführung passt. Der Außendurchmesser der Dichtung ist ziemlich genau bei 100.0 mm.
    Der EV sagt, er könne da nichts machen und ich müsse nun selber sehen, wie ich die Durchführung dicht bekomme.

    Interessant ist folgendes: Für eine andere DN10 Durchführung hat der Rohbauer ein (rotes) KG-Rohr verwendet. Hier hätte die Dichtung unseres Energieversorgers exakt hinein gepasst. Leider können wir die aber nicht verwenden, weil sie nicht weit genug unter dem Erdboden liegt.

    Frage: Wenn im Ausführungsplan eine wasserdichte Mauerdurchführung mit DN10 bezeichnet ist, wie muß der Rohrbauer die ausführen? Mit KG oder HT Rohr. Welche Toleranz beim Innendruchmesser sind zulässig?

    Danke im voraus für hilfreiche Antworten...

    Gruß,
    Grobi
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bauworsch

    bauworsch Gast

    Ist das Rohr denn noch in der Wand?

    Falls ja, mach es raus - was Du eh tun solltest - und dann sollte auch der Durchmesser passen.
     
  4. grobi

    grobi

    Dabei seit:
    23. Mai 2006
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Hallo Bauworsch,

    wie soll ich denn das herausbekommen? Das ist doch fest einbetoniert.
    Wenn das so einfach wäre, hätte es ja auch der Monteur vom Energieversorger auf die Idee kommen können.

    Ist es tatsächlich so, daß man die Schalungsrohre rausnehmen muß? Und warum sollte es Deiner Meinung nach besser sein? Die Rohrinnenwand ist doch viel glatter als der Beton. Eigentlich hätte doch der Rohbauer nur statt des HT ein KG-Rohr nehmen müssen und alles wäre in Ordnung gewesen. Oder sehe ich das falsch?

    Gruß,
    Grobi
     
  5. bauworsch

    bauworsch Gast

  6. grobi

    grobi

    Dabei seit:
    23. Mai 2006
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Danke für die Infos. Ich denke diese Permur Dichtung ist etwas ähnliches wie die Doymadichtung, die bei uns zum Einsatz kommen sollte.

    Wenn ich Dich richtig verstehe, war die Verwendung der KG bzw. HT-Rohren schon im Ansatz falsch. Der Rohbauer behauptet allerdings, er macht das immer so bei wasserdichten Durchführungen und es habe noch nie Probleme gegeben.

    Vereinbart war der Einbau einer Doymadichtung. Allerdings war die Dichtung nicht im Leistungsumfang des Rohbauers, sonder war bauseits zu erbringen. In unserem Falle war es Sache des Energieversorgers.

    Hier die gewünschten Auszüge aus dem Werkplan (links Grundriss, rechts Wandansicht)
     
  7. bauworsch

    bauworsch Gast

    Hallo Grobi,

    das mit dem HT/KG Rohr siehst Du richtig. Da hätte unter Berücksichtigung des Hinweises in der Werkplanung auf Doyma-Dichtung aus meiner Sicht gleich ein Faserzementrohr hingehört.

    Gibt es eine Rohbauauschreibung, in der die Wanddurchführung definiert ist?

    Eine Möglichkeit wäre wie erwähnt dass das Kunststoffrohr rausgenommen wird. Ist zugegeben eine sch.... Arbeit, aber könnte klappen. Rede mal mit Deinem Rohbauer darüber.
     
  8. #7 Carden. Mark, 6. Dezember 2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    jaaaanz einfach.

    Mit nen Beitel (scharf) das Rohr aufbeiteln. Aber aufgepaßt, nicht den Beton in Mitleidenschaft ziehen, sonst dichtet hier nichts mehr.
     
  9. #8 Jürgen Jung, 6. Dezember 2006
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23. September 2006
    Beiträge:
    2.524
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    als Zimmermann..

    dreht sich mir ja da der Magen um, mit einem Stemmeisen in Richtung Beton zu arbeiten, aber Herr Caden hat recht, das geht wirklich ganz gut so. Ich habe als Lehrling mal einem Maurer genauso geholfen (und hinterher von meinem Postengesellen einen richtigen Rüffel bekommen :D )

    Gruß aus Hannover
     
  10. Wulf

    Wulf

    Dabei seit:
    28. September 2006
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Umwelttechnik
    Ort:
    Köln
    seh ich das richtig: die Abwasserleitung wird über der Trinkwasserleitung ins Haus geführt?

    Ist das so zulässig?
    Zumindestens im Erdreich darf die Abwasserleitung nicht oberhalb der Trinkwasserleitung liegen (DIN 1988 T?).
    Meiner Meinung müsste das für die Hauseinführung ebenfalls gelten.

    Gruß
    Wulf
     
  11. grobi

    grobi

    Dabei seit:
    23. Mai 2006
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Vielen Dank für die Hinweise. Aber das Entfernen der Rohre lass ich lieber sein. Da geht mehr kaputt, als das es Nutzen bringt. Außerdem sind jetzt die Doyma-Dichtungen schon passend zum Innendurchmesser der Rohre bestellt worden.

    Alles nicht optimal, aber wie so oft beim Bauen, ist man hinterher immer schlauer.

    Welche Probleme kann es denn geben, wenn man die Rohre drin läßt? Ich vermute mal, daß die Kontaktfläche zwischen HT Rohr und Beton eine Schwachstelle hinsichtlich der Dichtigkeit sein könnte. Richtig?


    @Wulf
    Interessant! Hast Du zufällig den genauen Wortlaut der DIN- Norm parat? Ist das nur eine sinnlose Regelung oder hat das einen Grund?
     
  12. #11 Carden. Mark, 7. Dezember 2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wenn Du das Rohr drin läßt, brauchst Du auch nicht wie geplant abdichten.
    Das Wasser wird immer seinen Weg zwischen dem (geschrumpften) Beton und dem Rohr finden.

    Also - raus damit, dass ist nicht schwer.
     
  13. Wulf

    Wulf

    Dabei seit:
    28. September 2006
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing. Umwelttechnik
    Ort:
    Köln
    Wortlaut der DIN 1988 Teil 4
    3.3. Äußere Einwirkungen
    3.3.1 Um eine Verunreinigung erdverlegter Trinkwasserleitungen durch Abwasser weitestgehend auszuschließen, sind folgende Hinweise zu beachten:
    - ...
    - Trinkwasserleitungen müssen von Grundstücksentwässerungsanlagen in einem Sicherheitsabstand von mindestens 0,2 m verlegt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstandes müssen bei Anschlußleitungen im Einvernehmen mit dem WVU besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden.
    - Bei Annäherung von Trinkwasserleitungen an Abwasserleitungen (<= 1 m) dürfen Trinkwasserleitungen nicht tiefer als Abwasserleitungen liegen
    ...

    Folgende Beispiele zeigen, dass dies von verschiedenen Wasserversorgern gefordert wird:
    http://www.stadtwerke-uslar.de/wasser/hausanschluss.html
    http://netz.bs-energy.de/fileadmin/...schluesse/Merkblaetter/Merkblatt_Basis-NA.pdf
    http://www.fwspessartgruppe.de/20041216Erklaerung.pdf

    Nein das ist keine sinnlose Regelung. Dies soll verhindern, dass andere Medien, wie z. B. Schmutzwasser, das Trinkwasser negativ beeinflussen können. Schließlich willst Du und Deine Familie das Wasser doch auch geniessen.

    Wende Dich doch mal an Deinen Wasserversorger und frag den mal nach seiner Meinung.

    Gruß
    Wulf
     
  14. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. grobi

    grobi

    Dabei seit:
    23. Mai 2006
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Danke Wulf für Deine Recherchen. Ich werde unseren Wasserversorger fragen.
    Leider sind Wasser und Abwasserleitungen schon endgültig verlegt. Deshalb wäre es nur noch unter großen Aufwand zu ändern.

    Allerdings würde eine Verunreinigung ja nur eintreten, wenn sowohl Abwasserleitung als auch Trinkwasserleitung undicht wären. Ich denke mal, daß das ein recht unwarscheinlicher Fall ist. Sag ich jetzt mal so zu meiner Beruhigung ...


    Gruß
    Grobi
     
  16. #14 Jürgen Jung, 7. Dezember 2006
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23. September 2006
    Beiträge:
    2.524
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    na

    wenn SW und FW schon verlegt sind, hats der Wasserverband ja wohl akzeptiert. Glück gehabt.

    Hier in Hannover wäre sowas allerdings auch nicht gegangen.

    Gruß aus Hannover
     
Thema:

Mauerdurchführung passt nicht wg. 2mm!!

Die Seite wird geladen...

Mauerdurchführung passt nicht wg. 2mm!! - Ähnliche Themen

  1. Risse in der Silikonfuge wg. falscher Badewannenmontage?

    Risse in der Silikonfuge wg. falscher Badewannenmontage?: Hallo, bei unserer Badewanne hat sich die Silikonfuge an 2 Stellen gelöst, die wir auf eine nicht fachgerechte Montage zurückführen. Wenn man...
  2. 2mm oder 3mm Scheibenputz nehmen?

    2mm oder 3mm Scheibenputz nehmen?: Wir können uns nicht entscheiden, ob wir 2mm oder 3mm Scheibenputz nehmen sollen. Welchen Putz habt Ihr für eurer Haus genommen? oder welchen...
  3. Ölheizung Mauerdurchführung abdichten

    Ölheizung Mauerdurchführung abdichten: Hallo liebe Gemeinde, ich habe in einem Raum ein Öl-Heizgebläse (Trotec IDS 30) aufgestellt. Die Abgasführung geht durch eine Außenwand...
  4. Bodenaustausch wg. Starkregen notwendig? (Lehmboden)

    Bodenaustausch wg. Starkregen notwendig? (Lehmboden): Wir bauen in Oberbayern, ganz nahe zu den aktuellen Überschwämmungsgebieten. Aufgrund des vielen Regens hat sich auch in meiner Baugrube (wurde...
  5. Dusche passt nicht auf die Wanne

    Dusche passt nicht auf die Wanne: Hallo, ich habe mich hier registriert da ich leider nicht weiterweis und evtl noch auf den ein oder anderen Tip hoffe. Ich habe letzte Woche...