    Hallo Elektro-Experten,

    wir sind kürzlich in unser neues Haus eingezogen.

    Für die Elektroanlage wurden die üblichen VDE Messungen (Schleifenwiderstand, Isolationswiderstand, Fehlerstromschutzeinrichtung, Berührungsspannung) vor ca. 6 Wochen durchgeführt.

    Ich habe vom Installateur nachträglich noch mal 2 FIs (zusätzlich zu den 2 vorhandenen) einbauen lassen. Zum Anschluss von einem FI wurden die Nullleiter im Verteilerkasten mit Klemmen verlängert. Es wurde auch noch ein Typ 1+2 Blitz- und Überspannungsschutz eingebaut.
    Der Installateur meinte eine erneute Prüfung wäre nicht notwendig, da die Anlage nicht maßgeblich geändert wurde.

    Ist diese Aussage korrekt? Was ist vorgeschrieben bzw. sinnvoll?

    Danke im voraus!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Fassade

    Fassade

    Dabei seit:
    5. September 2013
    Beiträge:
    131
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    Thüringen
    Benutzertitelzusatz:
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Um den Teil den der Eli erweitert hat, ist zu prüfen und zu messen. Wie will er sonst wissen ob die FI´s funktionieren.
    Nicht berührte Installation braucht er nicht erneut zu prüfen.

    Sinnvoll ist
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    So ist es.

    Übegens:
    In einem neuzeitlichen Verteiler gibt es gar keine Nulleiter mehr. Die PEN-Aufteilung hat stattdessen möglichst schon im Hausanschlußkasten stattzufinden, aber spätestens vor dem Zähler.
     
  5. Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13. Mai 2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Trotzdem kann hier mit gutem gewissen nur eine zentrale Prüfung der FI geschehen. Die Schutzleiter der Bestandstromkreise sind nicht berührt worden, also muß nur sichergestellt werden, das auch die neuen RCD sicher abschalten und nicht in sich defekt sind. Meine Meinung!
     
  6. lubu0815

    lubu0815

    Dabei seit:
    7. Januar 2014
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ich meinte die blauen Kabel. Vielleicht habe ich die Begriffe etwas durcheinander gebracht. Blau = N = Neutralleiter, richtig?
     
  7. lubu0815

    lubu0815

    Dabei seit:
    7. Januar 2014
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Ludwigsburg
    Meinst Du also, dass nicht das volle VDE Messprogramm notwendig ist, oder habe ich Dich falsch verstanden? Wie sind die RCDs zu prüfen?
     
  8. #7 AlexSinger, 15. Januar 2014
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    aha... und wenn man die Installation erweitern muss, schließt man den zusätzlichen Nullleiter an genau wo.... ?
     
  9. feelfree

    feelfree Gast

    Was genau hast Du an Julius Aussage
    nicht verstanden?
     
  10. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    zum gefühlt 200sten Male :D

    PE Schutzleiter
    N Neutralleiter
    PEN Nullleiter

    PEN ist am aussterben, findet man bald nur noch auf EVU-seite und im Altbestand.

    Grüsse
    Jonny
     
  11. lubu0815

    lubu0815

    Dabei seit:
    7. Januar 2014
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ich möchte nochmal wegen der Verlängerung der Neutralleiter im Haussicherungskasten nachfragen. Die Kabel wurde mit Wago 2273 Klemmen verlängert. Ist das ok?
     
  12. lubu0815

    lubu0815

    Dabei seit:
    7. Januar 2014
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Ludwigsburg
    Danke! :bef1003:
     
  13. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13. Mai 2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Schön ist anders, normenwidrig ist es aber nicht (mehr).
     
  15. oliver24

    oliver24

    Dabei seit:
    7. November 2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektromeister
    Ort:
    Dachau
    Mit dem geht's:
    Wago222-500.jpg
     
Thema:

Nac h nachträglichem Einbau von FIs und Grob-/Mittelschutz VDE Prüfung wiederholen?

Die Seite wird geladen...

Nac h nachträglichem Einbau von FIs und Grob-/Mittelschutz VDE Prüfung wiederholen? - Ähnliche Themen

  1. Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen

    Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen: Ich hab eine Garage in der ein altes großes Metallfenster rausnehmen möchte und es zumachen will. Darin kommen 2 Lüfter zur Regulierung der...
  2. Ringanker - Nachträglich Prüfen

    Ringanker - Nachträglich Prüfen: Hallo, Weiss jemand ob es möglich ist nachträglich zu prüfen ob Ringanker verbaut worden sind? Dachanschluss Mauer... Vielen Dank im Voraus.
  3. Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand

    Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand: Hallo liebes Forum, das nächste Projekt läuft an - unser Kleiner braucht ein Kinderzimmer. Dafür trenne ich ein Zimmer ab und muss zuerst bei...
  4. Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen

    Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen: Servus! Unser Haus ist fertig und wir wohnen seit ~2 Jahren darin. Leider wurde der Schornstein so eingebaut, dass sich die Wartungsklappen im...
  5. Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?

    Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?: Tag zusammen. Habe jetzt ein paar Stunden in das Thema gesteckt und trotzdem nichts dazu gefunden: Man liest ja überall, dass eine Dampfsperre...