Nachträglicher Einbau einer Rückstausicherung?

Diskutiere Nachträglicher Einbau einer Rückstausicherung? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Beim Bau unseres Einfamilienwohnhauses vor einigen Jahren wurde der Einbau einer Rückstauklappe in der Abwasserleitung (Mischsystem) vergessen....

  1. #1 Thomas B, 05.02.2004
    Thomas B

    Thomas B Gast

    Beim Bau unseres Einfamilienwohnhauses vor einigen Jahren wurde der Einbau einer Rückstauklappe in der Abwasserleitung (Mischsystem) vergessen. Bislang hatten wir auch bei starken Wolkenbrüchen noch keinerlei Probleme mit einem Rückstau. Ich würde dies aber gern auch für die Zukunft ausschließen. Noch haben wir eine Baustraße ohne Kanaleinlässe und das Regenwasser läuft oberirdisch am Straßenrand ab und dann in einen Graben. Eventuell wird die Belastung des Abwasserkanalsystems nach Fertigstellung der Straße damit größer. Unser Kellerabfluss liegt ca 50 cm unterhalb des nächsten Straßenkanaldeckels. Etwa 200 m weiter verläuft der Kanal schon wieder um einiges tiefer, so dass dort das sich rückstauende Wasser wohl eher über die Straßenoberfläche oder andere Keller ausweichen würde.

    Gibt es die Möglichkeit eines nachträglichen Einbaus eventuell außerhalb des Gebäudes? Wir haben außerhalb einen Kontrollschacht, in dem am Boden eine Steinzeugrinne verläuft, wo man das abfließende Wasser beobachten kann.

    Falls ja, wie legt man eine solche Sicherung in der Praxis an?

    Vielen Dank für die Aufklärung eines Nichtexperten.
     
  2. #2 bauhexe, 05.02.2004
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
  3. #3 Eberh@rd, 05.02.2004
    Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    06.02.2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Bei Anordnung der Rückstauklappe außerhalb des Hauses sollte man aufpassen, dass das Wasser aus der Regenrinne nicht ebenfalls über die Rückstauklappe geführt wird.

    Sonst hat man im Falle des Rückstaus zwar kein Kanalwasser im Haus, aber dafür eine hausgemachte Überschwemmung durch das Regenwasser vom Dach, das nicht ablaufen kann.
     
Thema: Nachträglicher Einbau einer Rückstausicherung?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rückstausicherung nachträglich einbauen

    ,
  2. nachträglicher einbau einer klappe in abwasserkanal

Die Seite wird geladen...

Nachträglicher Einbau einer Rückstausicherung? - Ähnliche Themen

  1. Schachtverlängerung fachgerecht nachträglich einbauen

    Schachtverlängerung fachgerecht nachträglich einbauen: Hallo zusammen, weiß jemand, wie eine Schachtverlängerung nachträglich fachgerecht zu installieren ist? Ich habe hierzu keine gute Quelle...
  2. Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche

    Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche: Hallo, mal wieder brauche ich eure Hilfe. Wir möchten unser derzeitiges Gäste-WC erweitern um eine Dusche. Da im gesamten Haus Fußbodenheizung...
  3. Abwasserrohre nachträglich einbauen

    Abwasserrohre nachträglich einbauen: Hallo zusammen, wie das so ist kommt zu einer Idee immer noch eine zweite Idee usw., und letztendlich wird aus einer Zimmerrenovierung ein halbes...
  4. Sturz nachträglich über Terrassentür einbauen (derzeit oberhalb im Zimmer im OG)

    Sturz nachträglich über Terrassentür einbauen (derzeit oberhalb im Zimmer im OG): Hallo zusammen, wahrscheinlich stellt mein Fall eine Ausnahme dar, die aber sehr ärgerlich ist und die ich korrigieren möchte. Ich habe ein Haus...
  5. Ringanker / Ringbalken nachträglich einbauen?

    Ringanker / Ringbalken nachträglich einbauen?: Hallo liebe Forengemeinde, es geht um eine Kernsanierung mit Dachausbau: Das Haus wurde ca. 50ger Jahre erbaut. Wände sind 24ger...