    Hallo Experten,
    ich bin am verzweifeln. Vor 2 Jahren habe ich meine Fassade fachmännisch erneuern lassen, WDSV und Klinkerriemechen. Mittlerweile habe ich zwischen den Fenstern und der Fassade einen Spalt von 2 cm und man kann erkennen, das sich die WDVS-Platten lösen.
    Die Firma, die das damals gemacht hat existiert nicht mehr, auch kein Rechtsnachfolger oder sonst irgendwas, der gute Mann hat letztes Jahr einen Herzinfarkt bekommen und ist verstorben. Mit anderen Worten, ich kann hier nirgends jemanden zur Rechenschaft ziehen.

    Das Problem betrifft 2 von 4 Aussenwänden, und zwar dort, wo auf den Uraltputz von 1950 die Plattem draufgeklebt wurde. Gedübelt wurde auch, nur scheinbar zu wenig...

    Mein Gedanke ist nun, bevor mit alles runterkommt, ein paar (50) Klinkerriemchen an den Fugen rausflexen und dort zusätzlich Dämmstoffdübel zu verarbeiten.
    Meine Frage an die Experten, macht das Sinn, kann das gutgehen. Ich bin wirklich am Ende mit meinen Nerven, die "neue Fassade" ist noch lange nicht abgezahlt und für eine komplette Sanierung habe ich das Geld nicht.

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 28. Juli 2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ob ein Nachdübeln hilft, ob überhaupt sich die Dämmung löst oder "nur" die Armierung mit den Riemchen, wäre das erste, was zu klären ist.

    Die WDVS-Hersteller haben Freigaben, ob und wenn, welche Riemchen (Gewicht, Wasseraufnahme) mit welchem System zugelassen sind und wie dann die Verankerung zu erfolgen hat.

    Jetzt "planlos" Riemchen abzulösen, um dann das Problem doch nicht gelöst zu bekommen, macht wenig Sinn.

    Also mal mit dem System und dessen Zulassungen und Anforderungen anfangen.
     
  4. #3 evilthommy, 28. Juli 2014
    evilthommy

    evilthommy

    Dabei seit:
    14. April 2011
    Beiträge:
    621
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler und Lackierer
    Ort:
    Duisburg
    du könntest auch mal versuchen den hersteller deines wdvs mit ins boot zu holen, falls du weist, welches system verarbeitet wurde, evtl kann dir der außendienst mitarbeiter weiter helfen, was man nun machen kann.
     
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 29. Juli 2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Aussendienst von WDVS-Herstellern ist russisch Roulette. Da gibts gute, aber auch grosse Pfeiffen. Die erklären einem sogar, wie man durch Zugabe von Wasser aus schwarzer Farbe weisse machen kann. :yikes
     
  6. #5 Manfred Abt, 29. Juli 2014
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Trotzdem sollte man mal recherchieren, ob das BV damals unter Vorhandensein einer Haftpflichtversicherung ausgeführt wurde.
     
  7. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16. Dezember 2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    ...die dann, nachdem der Versicherungsnehmer verstorben ist, auch noch zahlen würde???
     
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 29. Juli 2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wenn ein Autofahrer bei einem Unfall, den er verschuldet, sein Leben verliert, zahlt dessen Haftpflicht doch auch!

    Relevant sind nur die Fragen, ob eine Versicherung bestand, die Prämie bezahlt und der Schaden inkludiert war!
     
  9. #8 Gast23627, 29. Juli 2014
    Gast23627

    Gast23627 Gast

    Murks und Haftpflichtversicherung

    Gibt es eine Haftpflichtversicherung die auch für offenbar fehlerhafte Handwerksleistungen (Murks) gerade steht?

    Wirklich?

    Gruß
     
  10. #9 Manfred Abt, 29. Juli 2014
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Josef, manchmal könntest du einfach mal die Finger ruhighalten.
    Hier kann niemand die Aussage treffen, ob es sich um Murks handelt und/oder ob ein Anspruch gegen eine Versicherung durchgesetzt werden kann.

    Aber wir wissen, dass ein Schaden entstanden ist und wir können den Tipp geben, die Frage eines möglichen Versicherungsschutzes auch mal abzuprüfen.

    Die Randbedingungen, ob ggf. Zahlung von einer Versicherung zu erwarten sind sind alle in der stimmigen Aussage von Ralf D. enthalten. Diese Aussagen reichen, um erst mal diese Möglichkeit in Prüfung zu nehmen.

    Erst im Detail kommen dann auch Begriffe wie Vorsatz, Primitivwissen, Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit etc. ins Spiel, wären aber auch alle in der Aussage "Schaden inkludiert" enthalten.
     
  11. #10 Achim Kaiser, 29. Juli 2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Da bleibt aber die Betriebshaftpflichtversicherung aussen vor. Mängel am eigenen Werk werden von der Betriebshaftpflichversicherung nicht abgedeckt sondern sind immer vom Leistungserbinger zu tragen.
    Insofern sind Josefs Einwände durchaus berechtigt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. #11 Manfred Abt, 29. Juli 2014
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    o.k., sorry Josef.

    Prüfen würde ich es in dieser Situation trotzdem oder gerade wegen dieser Situation.
     
  13. #12 raumwunder, 31. Juli 2014
    raumwunder

    raumwunder

    Dabei seit:
    28. Juli 2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Königslutter
    Ob es eine BV gab, ist noch strittig. Der Insolvenzverwalter, der mit der Löschung der Firma beauftragt wurde findet nichts in seinen Unterlagen, die Witwe ist sehr kooperativ, allerdings muss ich erstmal 30 Aktenordner durchwühlen. Falls es eine BV gab, ist aber immer noch nicht sicher, ob die auch an mich oder dann an den Insolvenzverwalter zahlen würde da es sich dann ja um Bares handeln würde....

    Ich habe jetzt einen experten kommen lassen, der hat sofort die Fassade abgestützt und am nächsten Tag ein Gerüst aufgebaut. Es wurde ein Riemchen rausgetrennt und ein neuer Anker gesetzt um zu schauen, was passiert. Und ja, die Fassade ist wieder ein ganzes Stück näher an der Hauswand. Die weitere Vorgehensweise ist nun, das ich in Eigenarbeit sämtliche Klinkerriemchen abmache und ordentlich Schraub-anker einsetze.Um die 200 werden es wohl sein dürfen. Danach kommen neue Riemchen drauf, allerdings nicht in Eigenarbeit, da ich dafür eher 2 linke Hände habe.
    Ich bedanke mich bei allen hier und halte euch, wenn gewünscht, auf dem laufenden.
     
  14. #13 Ralf Dühlmeyer, 31. Juli 2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Näher ran reicht aber nicht!!! Die Luftzirkualtion hinter der Dämmebene muss aus verschiedensten Gründen unterbunden werden.
    Deswegen werden ja auch gedübelte Systeme mit Kleber angesetzt.
    Das ist nicht nur eine Montagehilfe, sondern eben auch eine Unterbrechung der Konvektion!

    Gelingt es nicht, die Konvektion hinter der WDVS Fassade zu unterbinden, sind andere Probleme vorprogrammiert!
     
  15. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. uban

    uban

    Dabei seit:
    7. Januar 2009
    Beiträge:
    1.082
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    dipl.-ing.
    Ort:
    Rheintal Oberrhein Murg
    nur als Tip (bekam ich von einem grossen WDVS Hersteller per Telefon, keine Bau-Zulassung für das Verfahren), sie würden alte WDVS, die aufgedoppelt bzw saniert werden, gfs auch Klebeschaum reinspritzen und dann erst zusätzlich dübeln. Der Klebeschaum würde in deinem Fall, soweit ausreichend! eingetragen, eine mögliche Zirkulation zwischen altem Putz und den Dämmplatten durchaus verhindern können.

    Bei niedrigen Ausstemperaturen könnte man durch Thermografie fest stellen ob die Innenseite der betroffenen Aussenwände irgendwie auffällig sind.
     
  17. #15 Hundertwasser, 31. Juli 2014
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14. Februar 2006
    Beiträge:
    3.264
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Ohne Zulassung kein Nachweis der Standsicherheit! Ende der Bastelarbeit! Ohne eine besichtigung vor Ort kann m.E. kein vernünftiges Sanierungskonzept erarbeitet werden.
     
Thema:

Neue Fassade löst sich ab

Die Seite wird geladen...

Neue Fassade löst sich ab - Ähnliche Themen

  1. Alten Klinker entfernt - Neuer Klinker geplant

    Alten Klinker entfernt - Neuer Klinker geplant: Hallo Foren-Mitglieder, ich bin zurzeit mein Altbau (1960) am Kernsanieren und es wurde ein Anbau (1 Zimmer) erstellt. Der Anbau wurde so...
  2. 5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?

    5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?: Hallo, die Zeit rennt so schnell vorbei, bald nun laufen bei uns die 5 Jahre Gewährleistung nach dem Neubau ab. Alles in Allem waren die letzten...
  3. Silikatfarbe blättert vom Rauputz ab

    Silikatfarbe blättert vom Rauputz ab: Hallo, wir haben uns vor 1 1/2 Jahren ein Haus gekauft und den Innenflur mit Silikatfarbe gestrichen. Alle Wände sind mit Rauputz versehen, der...
  4. Metalldeckel bei verstopfter neuer Dachrinne?

    Metalldeckel bei verstopfter neuer Dachrinne?: Hallo! Ich habe eine Frage in die Runde bezüglich einer Dachrinne, die erst 2015 komplett erneuert wurde und bereits jetzt völlig verstopft war....
  5. Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung

    Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung: Guten Tag, dies ist in diesem Forum mein erster Post. Ich bezeichne mich mal als ambitionierter Heimwerker, der sich erst informiert und dann...