Noppenbahn zu tief abgeschnitten ?

Diskutiere Noppenbahn zu tief abgeschnitten ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter, vielleicht könnt Ihr helfen. Ein Bekannter hat mich darauf hingewiesen,...

  1. #1 ThomasSchmid, 29.08.2005
    ThomasSchmid

    ThomasSchmid Gast

    Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter, vielleicht könnt Ihr helfen.

    Ein Bekannter hat mich darauf hingewiesen, daß bei unserem Neubau die Noppenbahn zu tief abgeschnitten wurde. Ums Haus herum haben wir Kiesstreifen, darunter Split. Der Split liegt direkt an der Hausmauer an, die Noppenbahn kommt wohl erst 10-20 cm tiefer.

    Besteht die Gefahr, daß der Außenputz Wasser zieht und kaputtgeht ?
    Was kann man nachträglich tun ?

    Sorry für die laienhafte Formulierung, aber ich bin Laie. Falls Infos zur Beurteilung fehlen, liefere ich diese gerne nach.

    Gruss,
    Thomas
     
  2. #2 Carden. Mark, 29.08.2005
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    1. Frage Ist das eine reine Noppenbahn oder ein Anfüllschutz, mit Vlies-Noppen- und einer Gleitschicht.
    2. Frage Habt Ihre eine Dränung.

    Wenn letztere Frage mit Ja, beantwortet wird, dann hat der, der den Drän-Anfüllschutz angebracht hat, Richtig gehandelt. Stichwort: Zeitverzögerte Einleitung von Oberflächenwasser in die Dränanlage. Der Restbereich hätte dann mit einem reinen Anfüllschutz ohne Dränwirkung geschützt werden müssen.
     
  3. #3 ThomasSchmid, 30.08.2005
    ThomasSchmid

    ThomasSchmid Gast

    1. Frage Ist das eine reine Noppenbahn oder ein Anfüllschutz, mit Vlies-Noppen- und einer Gleitschicht.

    --> Ich würde sagen, eine reine Noppenbahn. Sie ist blau, auf der einen Seite glatt, auf der anderen eben die Noppen

    2. Frage Habt Ihre eine Dränung.
    --> Du meinst eine Drainage ? Ja, die haben wir rings ums Haus, etwa auf der Höhe Unterkante Kellerboden.

    Angeblich soll der Split, der direkt an der Hauswand liegt (ohne Noppenbahn dazwischen), aufgrund seines großen Oberflächenvolumens Wasser "sammeln" bzw. speichern, so daß es dort nach einem Regen noch ziemlich lange feucht ist.

    Daher nochmal die Frage :
    Besteht die Gefahr, daß der Außenputz Wasser zieht und kaputtgeht ?

    Gruss,
    T.
     
  4. #4 Carden. Mark, 30.08.2005
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    --> Ich würde sagen, eine reine Noppenbahn. Sie ist blau, auf der einen Seite glatt, auf der anderen eben die Noppen

    Wie und womit wurde die Abdichtung der KG Wände erstellt?
    Warum wurde diese nicht bis OK geplantes - oder dann erstelltes Gelände geführt.
    Was für ein Putz im Socckebereich?

    Natürlich ist der Putz oder die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.
     
Thema: Noppenbahn zu tief abgeschnitten ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Noppenbahn zu kurz abgeschnitten

    ,
  2. betonmauer noppenbahn zu kurz abgeschnitten

    ,
  3. stützmauer noppenfolie abgeschnitten was nun

    ,
  4. noppenbahn fehlt www.bauexpertenforum.de,
  5. noppenbahn unter splitt,
  6. nopenbahn splitt,
  7. noppenbahn zu kurz,
  8. noppenbahn split,
  9. noppenbahn kiesstreifen,
  10. noppenbahn wie tief www.bauexpertenforum.de,
  11. splitt rutscht hinter noppenbahn,
  12. noppenbahn welche höhe,
  13. noppenschutzfolie höhe drainage haus,
  14. noppenbahn höhe
Die Seite wird geladen...

Noppenbahn zu tief abgeschnitten ? - Ähnliche Themen

  1. WDVS/Perimeterdämmung anschütten Noppenbahn

    WDVS/Perimeterdämmung anschütten Noppenbahn: Hallo, ich habe eine Frage, es geht um unseren Neubau. Ganz einfach zusammen gefasst, wir möchten das gesamte Grundstück auf eine Höhe haben mit...
  2. Warum sollte eine Noppenbahn herausstehen?

    Warum sollte eine Noppenbahn herausstehen?: Bei mir wurde vor kurzem die Außenanlage fertiggestellt (bei einem Einfamilienhaus in Hanglage) u.a. eine größere Außentreppe (Betonblockstufen...
  3. Noppenbahn bei Pflaster ans Haus ausreichend?

    Noppenbahn bei Pflaster ans Haus ausreichend?: Hallo zusammen, der GALA-Bauer hat bis an den Sockel heran gepflastert. Die Noppenbahn geht zwar bis zur Oberkante des Pflasters. Aber die...
  4. Mauerscheiben noppenbahn

    Mauerscheiben noppenbahn: Hallo, Ich habe eine Frage bezüglich unserer L-Steinmauer. Wir haben vor 2 Jahren unser Grundstück durch eine Mauer aus L-Steinen begradigt....
  5. Noppenbahn mit oder ohne Gleitfolie

    Noppenbahn mit oder ohne Gleitfolie: Hallo, wor haben uns entschieden eine Noppenbahn als Anfüllschutz für den Sockelputz zu verwenden. Aufbau bisher: - Reaktivabdichtung 2K -...