Noppenbahn zu tief abgeschnitten ?

Diskutiere Noppenbahn zu tief abgeschnitten ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter, vielleicht könnt Ihr helfen. Ein Bekannter hat mich darauf hingewiesen,...

  1. #1 ThomasSchmid, 29. August 2005
    ThomasSchmid

    ThomasSchmid Gast

    Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter, vielleicht könnt Ihr helfen.

    Ein Bekannter hat mich darauf hingewiesen, daß bei unserem Neubau die Noppenbahn zu tief abgeschnitten wurde. Ums Haus herum haben wir Kiesstreifen, darunter Split. Der Split liegt direkt an der Hausmauer an, die Noppenbahn kommt wohl erst 10-20 cm tiefer.

    Besteht die Gefahr, daß der Außenputz Wasser zieht und kaputtgeht ?
    Was kann man nachträglich tun ?

    Sorry für die laienhafte Formulierung, aber ich bin Laie. Falls Infos zur Beurteilung fehlen, liefere ich diese gerne nach.

    Gruss,
    Thomas
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Carden. Mark, 29. August 2005
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    1. Frage Ist das eine reine Noppenbahn oder ein Anfüllschutz, mit Vlies-Noppen- und einer Gleitschicht.
    2. Frage Habt Ihre eine Dränung.

    Wenn letztere Frage mit Ja, beantwortet wird, dann hat der, der den Drän-Anfüllschutz angebracht hat, Richtig gehandelt. Stichwort: Zeitverzögerte Einleitung von Oberflächenwasser in die Dränanlage. Der Restbereich hätte dann mit einem reinen Anfüllschutz ohne Dränwirkung geschützt werden müssen.
     
  4. #3 ThomasSchmid, 30. August 2005
    ThomasSchmid

    ThomasSchmid Gast

    1. Frage Ist das eine reine Noppenbahn oder ein Anfüllschutz, mit Vlies-Noppen- und einer Gleitschicht.

    --> Ich würde sagen, eine reine Noppenbahn. Sie ist blau, auf der einen Seite glatt, auf der anderen eben die Noppen

    2. Frage Habt Ihre eine Dränung.
    --> Du meinst eine Drainage ? Ja, die haben wir rings ums Haus, etwa auf der Höhe Unterkante Kellerboden.

    Angeblich soll der Split, der direkt an der Hauswand liegt (ohne Noppenbahn dazwischen), aufgrund seines großen Oberflächenvolumens Wasser "sammeln" bzw. speichern, so daß es dort nach einem Regen noch ziemlich lange feucht ist.

    Daher nochmal die Frage :
    Besteht die Gefahr, daß der Außenputz Wasser zieht und kaputtgeht ?

    Gruss,
    T.
     
  5. #4 Carden. Mark, 30. August 2005
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    --> Ich würde sagen, eine reine Noppenbahn. Sie ist blau, auf der einen Seite glatt, auf der anderen eben die Noppen

    Wie und womit wurde die Abdichtung der KG Wände erstellt?
    Warum wurde diese nicht bis OK geplantes - oder dann erstelltes Gelände geführt.
    Was für ein Putz im Socckebereich?

    Natürlich ist der Putz oder die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Noppenbahn zu tief abgeschnitten ?

Die Seite wird geladen...

Noppenbahn zu tief abgeschnitten ? - Ähnliche Themen

  1. Fuge in Betonaußenwand 24cm tief wie verfüllen

    Fuge in Betonaußenwand 24cm tief wie verfüllen: Hallo, bei mir hat sich das Haus im Laufe der Jahre abgesenkt und ein Teil der Betonfertigteile ist vom anderen abgerissen. Über die zwei...
  2. Höhe/Tiefe der Dränanlage

    Höhe/Tiefe der Dränanlage: Hallo Zusammen, kurze Frage: Das Anlegen der "Drainage" steht unmittelbar bevor. Es geht um ein EFH mit Keller (keine WW), tragende Bodenplatte...
  3. Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel

    Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel: Moin, bei unserem Neubau haben wir nun endlich die Wüste im Garten platt gemacht, um eine ordentliche Wiese anzulegen, und stellen nun fest,...
  4. Noppenbahn oder "Dachpappe" hinter Gartenmauer

    Noppenbahn oder "Dachpappe" hinter Gartenmauer: Servus! Ich baue derzeit eine Mauer um mein Grundstück, weil das Gelände noch etwa 60 cm aufgeschüttet werden muss. An die Mauer drücken somit...
  5. Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte

    Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte: Vor langer Zeit fingen wir mit dem Bauen an - Baustopp jedoch vor 2 Jahren. Trotz Bodengutachten wurde die Bodenplatte, eine Kombination aus...