NYM Mantel beschädigt

Diskutiere NYM Mantel beschädigt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Handwerker machte mich auf einen Schnitt im Mantel eines NYM-Kabels aufmerksam. Keine Ahnung, wer den fabriziert hat (evtl. die...

  1. #1 Eumeltier, 10. März 2015
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30. Januar 2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Hallo,

    mein Handwerker machte mich auf einen Schnitt im Mantel eines NYM-Kabels aufmerksam. Keine Ahnung, wer den fabriziert hat (evtl. die Dachdecker)...

    Der Schnitt geht nicht bis auf die Ader-Isolierung durch.

    Wie repariert man so etwas fachgerecht?

    Gruß,
    Martin
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Jens85

    Jens85

    Dabei seit:
    17. Januar 2015
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckergeselle/Zimmerermeister
    Ort:
    Wangerland
    Elektriker rufen, der setzt da wahrscheinlich ne Verteilerdose hin und verkabelt das dort neu.
     
  4. OlliL

    OlliL

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    933
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Leverkusen
    Laienmeinung gefällig? Nein? Muss trotzdem meinen Senf loswerden :)

    Ich würde tippen auf: Der gerufene Elektriker wird eine UP-Dose setzen, die Leitung durchtrennen und die einzelnen Adern mit Verbindungsklemmen und ein wenig zusätzlichem Kabel durchverbinden und somit "flicken".

    Aber... am besten ignorieren und auf einen fundierten Kommentar eines Fachmannes warten :)
     
  5. karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15. April 2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Isolierband.
     
  6. #5 Eumeltier, 10. März 2015
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30. Januar 2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Das soll die einzige Möglichkeit sein? Finde ich nicht gut, eine zusätzliche Klemmstelle einzuführen.
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Da hast Du völlig Recht.
    Ein echter Fachmann wird in solchem Fall keinesfalls die Leitung auftrennen (das wäre nur nötig, wenn Kupferleiter angekratzt wurden), sondern eine Reparaturmanschette setzen.

    Dazu wird der betroffene Mantelbereich entweder mit selbstverschweißendem Reparaturband umwickelt oder es wird ein geschlitzter, mit Schmelzkleber innenbeschichteter Schrumpfschlauch aufgezogen.
     
  8. OlliL

    OlliL

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    933
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Leverkusen
    Schrumpfschlauch? Ich kenne Schrumpfschlauch aus meinem Elektronikbereich. Wenn es der gleiche sein sollte.... wie verhällt sich das Kunststoff der bestehenden Leitung unter Einwirkung eines Heissluftgebläses? Findet der doch eher nicht so toll. Gibt ja auch so Silikonschläuche, aber wie will man die da sinnvoll aufziehen...
     
  9. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    870
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Kommt drauf an, ob man den Schrumpfschlauch aufschrumpft, oder aufbrennt.
    Beo ordnungsgemäßen Aufschrumpfen, wird die Leitung selber kaum übermäßig erwärmt.
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Eumeltier, 11. März 2015
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30. Januar 2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Im Moment ist die Situation noch so, daß man das Ende des Kabels noch mal ausfädeln könnte (mit etwas Mühe) und einen Schlauch drüber ziehen...
     
  12. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Was für ein Handwerker? Der Gärtner?
    Lass das einfach jemand machen der was von Elektroinstallation versteht. Der weiß dann auch, ob ein Schlauch oder ein Band das Mittel der Wahl ist und kann die Leitung vorher nochmal durchmessen.
     
Thema:

NYM Mantel beschädigt

Die Seite wird geladen...

NYM Mantel beschädigt - Ähnliche Themen

  1. Beschädigte Haustür - welche Rechte habe ich

    Beschädigte Haustür - welche Rechte habe ich: Hallo zusammen, ich habe bereits einen ähnlichen Beitrag gefunden. Jedoch deckt er unser Problem nicht so ganz ab. Gerne würde ich es "kurz"...
  2. Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?

    Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?: Hallo zusammen, bei mir wird im Keller gerade eine Estrichdämmschichttrocknung vorgenommen. Dazu wurden mehrere Löcher durch den Estrich und die...
  3. Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.

    Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.: Siehe Bild
  4. Türrahmen beschädigt

    Türrahmen beschädigt: Hallo, Wir haben uns zwei neue Türen einbauen lassen. Ein Kellertür und eine Terrassentür. Bei der Terrassentür ist oben noch ein Oberlicht,...
  5. Sockeldämmung angefressen / beschädigt

    Sockeldämmung angefressen / beschädigt: [ATTACH] Guten Tag, Unser Haus liegt am Hang, also ist das EG auf der anderen Seite komplett im Boden. An dieser Steigung wollte ich nun eine...