PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder

Diskutiere PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bestand mt vorliegendem TN-C-S-System. PA-Schiene vorhanden, aber kein Fundament-, Kreuz- oder Tiefenerder. Vom Mast der Sat-Schüssel geht ein...

  1. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16. Dezember 2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Bestand mt vorliegendem TN-C-S-System. PA-Schiene vorhanden, aber kein Fundament-, Kreuz- oder Tiefenerder.

    Vom Mast der Sat-Schüssel geht ein isoliertes 6mm² zur PA-Schiene. Der Multischalter ist ebenso an der PA-Schiene angeschlossen.
    Das 6mm² geht über den Spitzboden und ist mit Nagelschellen an den Dachbalken befestigt.

    Sehen die Profis hier irgendwelche Probleme?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20. September 2010
    Beiträge:
    425
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Meister
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Dachantennen und selbst BK-Anschlüsse sind nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) -völlig unabhängig von der jeweiligen Netzform- grundsätzlich erdungspflichtig. Nur wenn nach aufwändigem Nachweis über Risikoberechnung nach IEC 62305-2 ein nicht blitzstromtragfähiger PA ausreicht, kann die Nachrüstung eines Erders entfallen.

    Für die Erdung einer Antenne sind Erdleiter mit mind. 16 mm² Cu, 25 mm² Al oder 50 mm² Stahl Querschnitt nebst blitzstromtragfähigen Anschlussbauteilen einschließlich der HES vorgeschrieben. Für einen nicht blitzstromtragfähigen Potenzialausgleichsleiter genügt bei geschützter Verlegung ein Querschnitt von 2,5 mm² Cu, ansonsten 4 mm² Cu.

    Diverse!

    Ein Erdleiter ist möglichst unmittelbar senkrecht und unter Einhaltung ausreichender äquivalenter Trennungsabstände vorzugsweise außen zu einer funktionstüchtig geerdeten Haupterdungsschiene zu verlegen. Ein nicht blitzstrombelasteter Erdleiter soll wiederum möglichst abstandslos mit den Antennenkabeln innen zur HES verlegt werden.

    Nur bei Antenneninstallation im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade genügt ein ungeerdeter Schutzpotenzialausgleich.
     
  4. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20. September 2010
    Beiträge:
    425
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Meister
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Nachtrag zur Vermeidung von Missverständnissen:

    Gemäß DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) ist der PA der Kabel und Komponenten nur schleifenfrei am geerdeten Antennenträger, bei Direkterdung an eine Blitzschutzanlage am Antennenträger und der HES anzuklemmen.
     
Thema:

PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder

Die Seite wird geladen...

PA-Ausgleich, Sat-Mast, kein Erder - Ähnliche Themen

  1. Estrich ausgleich und belegen

    Estrich ausgleich und belegen: Hallo, wir haben folgendes Problem bei einer Renovierung Altbau, bestehender Estrich hat ein Gefälle von 0 - 3,5 cm, wie können wir diese...
  2. SAT-Halterung an EG-Decke: Wärmebrücke?

    SAT-Halterung an EG-Decke: Wärmebrücke?: Hallo, wir planen die SAT-Schüssel evtl. an der Ost-Fassade zu befestigen, und zwar genau auf Höhe der EG-Decke. Das Haus wird gerade mit...
  3. Mal wieder: keine Erdung und PA des SAT-Ständers?

    Mal wieder: keine Erdung und PA des SAT-Ständers?: Also, viele viele Fragen und Beiträge zu diesem Thema, viele viele individuelle Fälle, und ich habe eine Frage, die ich mir durch Suchen im Forum...
  4. Terrassenmauer Höhe ausgleichen

    Terrassenmauer Höhe ausgleichen: Hallo zusammen, ich möchte eine Terrassenmauer mit einem BIMS Hohlblockstein mauern. Diese Mauer soll auch ein Gefälle von 2% haben. Wenn ich mit...
  5. Gartenhaus auf Terrasse, Gefälle ausgleichen

    Gartenhaus auf Terrasse, Gefälle ausgleichen: Hallo zusammen, Ich habe momentan folgendes Problem zu lösen. Ich habe eine Terrasse, auf die an einer Seite ein Gartenhaus (etwa 3x4m)...