Potentialausgleich über Staberder

Diskutiere Potentialausgleich über Staberder im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich habe in unserem kürzlich erworbenem Altbau noch eine uralte Stromverteilung mit Wechselstromzähler und mit der klassischen...

  1. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Trier
    Hallo Leute,
    ich habe in unserem kürzlich erworbenem Altbau noch eine uralte Stromverteilung mit Wechselstromzähler und mit der klassischen Nullung.
    Bin jetzt dran alles nachundnach auf den neusten Stand zubringen.Da es hier auch keinen normalen Potentialausgleich über Fundamenterder oder so gibt spiele ich mit der Überlegung diesen über ein paar Staberder mit Verbindung zueinander herzustellen.
    bekomme ich so einen genügenden Ausgleich hin oder gibt es eine Alternative ?
    Gruß atomio
     
  2. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    548
    Zustimmungen:
    85
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Hallo und herzlich Willkommen!

    Genügend ist ein relativer Begriff. Ist zum Beispiel eine Dachantenne oder Fotovoltaikanlage vorgesehen, welche optimal mit isoliertem Blitzschutz und getrennten Fangeinrichtungen (Aufgabenbereich für eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft, Erdleiter 50 mm²) nach dem Stand der Technik geschützt werden soll?

    Ich würde keinsfalls nur feuerverzinkte Vertikalerder selbst einprügeln sondern von einem Blitzschutzbauer einen oder erforderlichenfalls mehrere Edelstahlerdspieße mit 9 m Standardlänge mit Vibrationshammer versenken lassen. Bei normalen Bodenverhältnissen ist ein Spieß in weniger als einer Viertelstunde versenkt.

    Dass die Installation von Elektroanlagen im Installateurverzeichniss eingetragenen Betrieben vorbehalten ist, setze ich als bekannt voraus.
     
  3. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Trier
    Hallo,
    auf dem Dach habe ich garnichts außer Schiefer,nebenan steht die Kirche die ist 7x höher wie mein Haus und hat auch einen Blitzableiter installiert wenn ich da jetzt auch einen montiere das wäre doch mit Sicherheit kein Plus.
    Der Hausanschluß erfolgt über einen Erdanschluß.
    Ich denke mir auch das ich die Staberder selber fachgerecht verlegen kann und auch den Erdungswiderstand messen kann.
    Da es viele Wasseradern auf dem Grundstück gibt müßte eigentlich ein gutes Potential zu ereichen sein.
    Gruß atomio
     
  4. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    548
    Zustimmungen:
    85
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    1. Irrtum: Eine Blitzschutzanlage ist immer ein Plus.

    2. Irrtum: Auch wenn das zutreffen sollte, beeindruckt das dein EVU keinen Deut. Kein Sachkundenachweis technische Regeln der Elektroinstallation (TREI) = keine Befugnis an der Elektroanlage einschließlich einer wie auch immer gearteten Erdung zu arbeiten.

    Siehe http://kleiske.de/TREI-Schein.pdf
     
  5. vokono

    vokono

    Dabei seit:
    30.08.2012
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektro-Techniker
    Ort:
    NR
    Hallo atomio,
    Alternativen zu Staberdern gibt es natürlich ,wie von Dipol beschrieben.
    Staberder(Kreuzerder) eignen sich i.d.R. dazu einen Haupt-Potentialausgleich zu gewährleisten.Das wird in der Praxis oft so ausgeführt.Da solche Erder sinnigerweise im Freien eingetrieben werden sollten, ist es wichtig auf eine sorgfältige Verbindung derer zu achten.D.h. vor allem korrosionsfest.Dies gelingt nur bei VA-Stählen mit den entsprechenden Werkzeugen die für VA-Stahl zugelassen sind.
    Viele Grüße
     
  6. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Trier
    Hallo vokono,
    so habe ich mir das auch gedacht,es kann sogar sein das ich später noch eine Garage baue und dann noch einen Fundamenterder mit in das Fundament legen.
    Ich denke mir auch das ich einen guten Ausbreitungswiderstand erreiche,müßte eigentlich mit 3 Stab- oder Kreuzerder zu erreichen sein
    Gruß Atomio
     
Thema: Potentialausgleich über Staberder
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. staberder richtig setzen

    ,
  2. staberder installieren

    ,
  3. staberder setzen

    ,
  4. kreuzerder richtig setzen,
  5. staberder nachrüsten,
  6. staberder,
  7. potentialausgleich nachträglich installieren,
  8. erdungsstab setzen,
  9. erdungsstab nachträglich,
  10. kreuzerder,
  11. staberder wie tief,
  12. kreuzerder setzen,
  13. tiefenerder potentialausgleich,
  14. erdungsstab potentialausgleich,
  15. potentialausgleich kreuzerder,
  16. potentialausgleich staberder,
  17. staberder für potentialausgleich,
  18. staberder anschließen,
  19. tiefenerder wie tief,
  20. potential Ausgleich nachträglich montieren,
  21. potentialausgleich nachrüsten pflicht,
  22. tiefenerder setzen,
  23. Erdungsstab potential Welche,
  24. potentialausgleich erdungsstab setzen lassen,
  25. va kreuzerder
Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich über Staberder - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich bei Dusche über Sicherung laufen lassen?

    Potentialausgleich bei Dusche über Sicherung laufen lassen?: Moin, Meine Duschwanne ist mit einem Schutzleiter versehen. Es ist mir nicht ganz klar, wohin der geht, vermutlich an ein Kupferrohr der...
  2. Potentialausgleich im Neubau mit Aluverbundrohren

    Potentialausgleich im Neubau mit Aluverbundrohren: Hallo zusammen, ich bin derzeit mitten im Neubau und es sind ein paar Fragen bzgl. Potential aufgekommen wo ich euch um Hilfe bitte (bzw euere...
  3. Erdung/Potentialausgleich

    Erdung/Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich hoffe, dass Ihr mir einen Rat geben könnt. Im Keller unseres Hauses, Baujahr 1953, ist eine Potentialausgleichsschiene...
  4. Abschirmputz und Potentialausgleich

    Abschirmputz und Potentialausgleich: Hey Leute, ich habe vor, in einem 60er Jahre Haus ein Zimmer komplett mit dem MENO Abschirmputz (Lehm + Carbonfaser) zu verputzen inkl. Decke....
  5. Zusätzlicher Potentialausgleich bei unbewehrten Fundamenten warum?

    Zusätzlicher Potentialausgleich bei unbewehrten Fundamenten warum?: Hallo, ich habe eine technische Frage laut der Norm (wie ich Sie verstehe) ist es bei einem unbewehrtem Fundament doch so das der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden