Probleme mit Junkers ZWR 24 - 2 KDE

Diskutiere Probleme mit Junkers ZWR 24 - 2 KDE im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich frage einfach mal drauf los, beschreibe aber zunächst den Ist-Zustand. Ich hatte mir vor gut 2 Jahren eine Doppelhaushälfte...

  1. Belenes

    Belenes

    Dabei seit:
    19. Januar 2009
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Triebfahrzeugführer DBAG
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Hallo,

    ich frage einfach mal drauf los, beschreibe aber zunächst den Ist-Zustand.


    Ich hatte mir vor gut 2 Jahren eine Doppelhaushälfte gekauft. Die Heizanlage war im letzten Jahr sehr nett und sparsam da der Verbrauch nur 1.300 m³ für das ganze Jahr betrug.
    Der Hammer kam jetzt aber, da ich den Zähler ablas und feststellte, dass die Therme in nur 5 Monaten satte 1.500 m³ verbraten hatte.
    Das kommt mir trotz des kalten Winters etwas überzogen vor.

    Dazu muss ich sagen das die Therme für warmes Wasser, nach dem Durchlauferhitzerprinzip, sorgt und ein Haus mit 3 Etagen heizt, wobei es sich um 85 m² handelt und 10 Heizkörper.

    Die Anlage selber besteht nur aus der Junkers ZWR 24 - 2 KDE, mehr gibt es nicht.
    Keinerlei Außensensoren, soweit ich das beurteilen kann. Die Regelung erfolgt also nur über die Thermostatventile an den Heizkörpern und dem Gefühl ob es warm oder zu kalt ist.
    Die Pumpe ist superleise, aber wenn man im Keller arbeitet, dann fällt einiges auf:

    - die Pumpe läuft ständig,
    - der Brenner wird alle 30 sec gezündet
    - der Brenner läuft für 20 sec und schaltet ab
    - der Brenner zündet wieder nach spätestens 30 bis 40 sec
    - die Pumpe hört nicht auf zu laufen


    Was stimmt da nicht? Oder ist das normal?
    Sollte ich die Therme tauschen lassen?
    Oder wären einige Zusätze hilfreich um die Therme effektiver zu machen und Gas zu sparen?
    Würden ein Außensensor und vor allem ein indirekt beheizter Warmwasserspeicher was bringen?
    Ich habe an der Therme den Temperaturregler schon von N.T. auf 3 gestellt und damit etwa 1 m³ Gas am Tag gespart, trotzdem ist es warm und das Wasser auch ausreichend heiß.

    Achja, da befindet sich noch ein Thermometer an der Therme und das steht ständig auf 20°C, ist das der Rücklauf oder die Differenz oder der Vorlauf oder ist das einfach nur defekt?


    Grüße
    Belenes
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was soll man dazu sagen?
    Die Kiste ist wohl Bj. 198x-199x und für Deinen Einsatzzweck zu groß.
    Die 1500cbm in 5 Monaten wären möglich, das hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Der aktuelle Winter ist etwas kälter als die Winter der letzen beiden Jahre.

    Die kurzen Laufzeiten sprechen dafür, daß die erzeugte Wärme nicht bzw. nur ungenügend über die Heizflächen abtransportiert wird. Hydraulisch abgeglichen ist wohl auch nichts.

    Also die üblichen Verdächtigen. Dafür sorgen daß genügend Wasser bewegt wird und Temperatur runter.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Probleme mit Junkers ZWR 24 - 2 KDE

Die Seite wird geladen...

Probleme mit Junkers ZWR 24 - 2 KDE - Ähnliche Themen

  1. Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach

    Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach: Wir haben mittlerweile ein Grundstück gekauft und haben jetzt beim Architekten den ersten Kaffee zusammen getrunken. Die Chemie stimmt soweit. Von...
  2. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....

    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  3. Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?

    Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertigaus und Innen ist alles Gipskarton und später Q2 verspachtelt. Da stellen wir uns generell die Frage...
  4. Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen

    Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen: Servus! Unser Haus ist fertig und wir wohnen seit ~2 Jahren darin. Leider wurde der Schornstein so eingebaut, dass sich die Wartungsklappen im...
  5. Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke

    Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke: hi, es sollen 2 zusätzliche Stromkreise in den Media-Raum gelegt werden. Dort laufen mehrere PC´s (1000 Watt-Netzteile). Auch ein großer...