    Hallöle zusammen,

    in dem Bereich WW habe ich mich für nen 300L Pufferspeicher entschieden
    (Heizung dann extra ca. 800L Pufferspeicher).

    Soweit ich hier aus Beiträgen gelesen habe ist gibts ja zwei
    große Themen im Bereich WW Pufferspeicher, Kalk und Legionellen.

    Kalk entsteht bzw. lagert sich ab bei glaub ich über 60°C soweit ich mich erinnere.
    Um das Thema Legionellen ausschließen zu können soll man ja regelmäßig das
    Legionellenprogramm fahren wo das WW über 70°C erhitzt wird um Legionellen abzutöten,
    was wiederum bedeutet Kalt lagert sich verstärkt ab.

    Wie siehts denn aus wenn man so eine Enthärtungsanlage (mit Salz) nimmt,
    dadurch sollte doch das Thema Kalt deutlich reduziert sein, oder seh ich da was falsch?

    (wir haben ca 20°dH im TW, nach so ner Enthärtungsanlage evtl. so ca. 8°DH)

    hat da jemand Erfahrungen in diesen Zusammenhängen?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beziehst Du das Wasser aus der Versorgung der StWAN?

     
  4. kukuk

    kukuk

    Dabei seit:
    2. Januar 2007
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Ansbach

    nee, komm ned direkt aus AN, unser Wasser kommt von der Dillenberggruppe
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  6. kukuk

    kukuk

    Dabei seit:
    2. Januar 2007
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Ansbach

    hmm, ab 45°C keine Vermehrung der Legionellen mehr, Abtötung ab 55°C.
    Das bedeutet wenn man das WW im Puffer auf 55°C hält
    dann solten ja Legionellen eigentlich kein Thema mehr sein.

    Jetzt wenn noch diese Enthärtungsanlage (mit Salz) die Kalkgeschichte
    in Grenzen halten kann ist diese Zusammensetung ja Ideal, oder?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und nicht vergessen, die Vermehrungsrate. Wenn für ausreichend Wasserdurchsatz gesorgt ist, dann haben die Legionellen gar keine Zeit sich zu vermehren.

    Meine WW Temperatur beträgt seit vielen Jahren 50°C (nach Aufheizvorgang ca. 52°C) und der Speicher ist so bemessen, daß er den Bedarf für max. 2 Tage bevorräten könnte.

    Sobald mir die erste Legionelle über den Weg läuft werde ich berichten. :mega_lol:
    Während der letzten 15-20 Jahre war aber Ruhe.

    Gruß
    Ralf
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18. Februar 2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Genau :biggthumpup:
     
  10. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    ich nehme auch einmal an, dass Du gesund bist und (noch) nicht zu den Risikogruppen gehörst, so musst Du noch ein weilchen warten, bis Dir eine über den Weg läuft :irre

    Gruß

    Bruno
     
Thema: Pufferspeicher Thema Kalk Legionellen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pufferspeicher legionellen

Die Seite wird geladen...

Pufferspeicher Thema Kalk Legionellen - Ähnliche Themen

  1. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton

    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  2. Kalk im wellrohrwärmetauscher???

    Kalk im wellrohrwärmetauscher???: Hallo mein Name ist jens und wir haben 2012 ein Haus gebaut. Kurz zu unserer Heizungsanlage. Wahr haben einen Wasser Speicher mit 1500...
  3. Kalk oder Ausblühungen in Dusche?

    Kalk oder Ausblühungen in Dusche?: Hallo, wir haben in einer bodengleichen, gefliesten Dusche weiße und honigfarbene Fugen, welche mal anthrazit waren; ebenso an diversen anderen...
  4. Thema Fassadendämmung aus brennbaren Baustoffen

    Thema Fassadendämmung aus brennbaren Baustoffen: http://m.focus.de/immobilien/bauen/menschen-hatten-keine-chance-feuerwehr-erklaert-darum-konnten-sich-die-flammen-im-hochhaus-so-schnell-ausbreiten...
  5. Thema Modulhaus

    Thema Modulhaus: Hallo zusammen , jüngst beschäftige ich mich mit dem Thema Modulhaus und sammel Sämtliches an Infos. Diese Art Häuser gefallen mir sehr,...