PV Garagen- verbunden-unverbunden- Leitungsführung und Erdung

Diskutiere PV Garagen- verbunden-unverbunden- Leitungsführung und Erdung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Neubauten- Eine ca 2,5- 3m vom Wohnhaus entfernte freistehende Garage die über eine innere Garagentreppe unterirdisch über einen Kellerflur...

  1. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26. März 2009
    Beiträge:
    321
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Neubauten-

    Eine ca 2,5- 3m vom Wohnhaus entfernte freistehende Garage
    die über eine innere
    Garagentreppe unterirdisch über einen Kellerflur mit dem Haus verbunden ist erhält eine PV-Anlage ca 3-4 KW. Der Gleichrichter hängt später an der Garagenwand innen.


    Aus Versehen erhielt die Garage keinen eigenen Fundamenterder für die PV-Schienen.
    Wäre dies hier lt VDE eigentlich gefordert
    oder wie sind die Vorschriften für verbundene Garagen(oben oder unten, Garagen komplett unverbunden freistehend, allgemein Garagen
    (ich meine weil die Garage ist ja mit den Betonteilen mit dem Haus verbunden)

    Darf die Erdung der Garagen PV ( Schienen und Gleichrichter)mit auf den Hauserder?
    Wenn nicht- Was gibts für Alternativen??

    Falls o.k.- mit auf den Hauserder- Ist für die Rückeinspeiseleitung und die Erdungsleitung ein gemeinsames Rohr erlaubt?
    Es ist nur ein 32er Leerrohr ca 15m lang vorhanden und ein 25m Leerrohr( für evtl. Netzwerk PV)

    Danke schonmal!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Oh mann! Stell ne Anfrage an die de.



    Ähm,
    eigener Erder in der Garage wäre empfehlenswert, ist aber m.M. nach nicht zwingend gefordert bei der Entfernung.(Sollte noch im Bereich des FE sein).
    Dies aber unabhängig von der PV.

    Der potentialausgleich der PV-Anlage kann m.M. nach mit auf den FE des Hauses und auch gemeinsam mit der Netzzuleitung verlegt werden.

    Anders sieht's natürlich aus wenn die PV anlage eine Blitzschutzanlage erhalten soll!
    Dann brauchen wir einen geeigneten (in diesem Falle eigenen) Erder und wir müssen Trennungsabstände einhalten.

    Grüsse
    Jonny
     
  4. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26. März 2009
    Beiträge:
    321
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Danke Jonny, also es kommt keine Blitzschutzanlage, weder auf Garage noch Haus.
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ob es mit einem Wechselrichter nicht besser funktioniert...? :think
     
  6. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26. März 2009
    Beiträge:
    321
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Wechselrichter

    Yes, Julius Wechselrichter statt Gleichrichter ist richtig.

    Weiß jemand wo man das mit dem (evtl. extra verlangten ) Fundamenterder für die Garage / PV detaillierter beschrieben findet?
     
Thema:

PV Garagen- verbunden-unverbunden- Leitungsführung und Erdung

Die Seite wird geladen...

PV Garagen- verbunden-unverbunden- Leitungsführung und Erdung - Ähnliche Themen

  1. Einfahrt,Garage, Auffüllen

    Einfahrt,Garage, Auffüllen: Bei unserem Grundstück (Neubaugebiet) werden gerade die letzen Arbeiten der Erschließung fertig gestellt. Nun ist die Straße ca 1m höher wie unser...
  2. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?

    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  3. Garage Neubau - Maße und Ausführung

    Garage Neubau - Maße und Ausführung: Hallo, bitte verschiebt meinen Beitrag, falls ich ihn falsch platziert habe. Wir haben 2014 ein Fertighaus bekommen und haben den Bau einer...
  4. Putzriss Anschluss Garage / Hauswand

    Putzriss Anschluss Garage / Hauswand: Hallo zusammen, vor relativ genau einem Jahr sind wir in unser neues Haus eingezogen. Es handelt sich hierbei um ein freistehendes EFH ohne...
  5. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz

    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...