Regenablaufrinne nicht am tiefsten Punkt

Diskutiere Regenablaufrinne nicht am tiefsten Punkt im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Ich hab ein Problem, vor allem, wenn es stark regnet Die Garage befindet sich bei mir im Keller, welche durch eine steile...

  1. #1 Andreas64, 19. Mai 2015
    Andreas64

    Andreas64

    Dabei seit:
    19. Mai 2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Niederviehbach
    Hallo zusammen
    Ich hab ein Problem, vor allem, wenn es stark regnet
    Die Garage befindet sich bei mir im Keller, welche durch eine steile betonierte Abfahrt zu erreichen ist. Leider ist die Regenablaufrinne nicht an der tiefsten Stelle, sondern etwa einen halben Meter vor dem Garagentor, noch in der "Abfahrt".
    Wenn es stark regnet, so wie heute den ganzen Tag, weht das Regenwasser gegen das Garagentor und läuft dann in die Garage.
    Das Regenwasser , das die Abfahrt runterläuft, wird sauber von der Rinne aufgenommen.

    Hat jemand eine Idee, wie ich meine Garage vor solchen Überschwemmungen schützen kann?

    Ich freue mich eventuelle Lösungsvorschläge

    viele Grüße aus Niederbayern
    Andy Fischer

    P.S. könnte auch Photos für besseres Verständnis beilegen
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    9. Oktober 2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    sei doch froh das es nicht so stark geregnet hat daß es Rückstau gibt
    ich schätze mal das für diesen Fall keine Vorkehrungen getroffen
    (Rückstausicherung, Hebeanlage)

    wenn es nur um gegen das Garagentor gewehtes Regenwasser gehen soll, kann eine Überdachung des Zufahrtsbereichs evtl. helfen
     
  4. #3 Halbwissender, 19. Mai 2015
    Halbwissender

    Halbwissender

    Dabei seit:
    1. Juli 2011
    Beiträge:
    646
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauzeugs
    Ort:
    NRW
    Häufiges Problem ist nicht nur die Lage der Rinne sondern auch die Art des Gitterrostes. Normale Abdeckungen wie z.B. von Ac* Rinnen sind nicht geeignet da die Stege überlaufen werden.
     
  5. #4 gunther1948, 19. Mai 2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    und bei hagel komplett zu sind.

    gruss aus de pfalz
     
  6. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    9. Oktober 2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    sehr interessant das
    nur schreibt der TS aber daß gerade das bei ihm nicht das Problem ist
    bzw hat dieses interessante Phänomen mit der vom TS geschilderten Problematik genau gar nichts zu tun...
     
  7. #6 Halbwissender, 19. Mai 2015
    Halbwissender

    Halbwissender

    Dabei seit:
    1. Juli 2011
    Beiträge:
    646
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauzeugs
    Ort:
    NRW
    Doch, den Wasser läuft in die TG, wenn die Rinne noch so schön sitzt oder überdacht ist läuft immer noch Wasser die TG runter und über die Stege. Woher will der TE wissen woher das Wasser kommt? Er sieht nur die Mangelfolgen (Wasser in der TG). Bevor ich an etwas rumdoktore versuche ich erst die geringsten Fehler zu klären. Wenn die Gitterroste sowieso falsch sind ersetze ich die bevor ich die Rinne versetze oder das ganze Überdache.
     
  8. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    9. Oktober 2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    super daß du das so genau weißt
    der TO hat dazu geschrieben:


    vielleicht weil er - im Gegensatz zu Anderen - vor Ort ist und es mit seinen Augen sehen kann?

    wie bereits geschrieben ist bei solchen Konstruktionen das mögliche Überlaufen der Rinnenstege nicht das Hauptproblem
     
  9. #8 gunther1948, 20. Mai 2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    was für ein tor, sektionaltor oder kipptor???
    bei einem sektionaltor kannste unter der torschwelle ein stahl rechteckrohr einbauen (bis zu einer gewissen höhe sonst schliesst das tor oben nicht mehr) den endanschlag neu justieren und vor der garage ein gegengefälle im belag ausbilden.
    kipptor evtl höher setzen und ähnlich.

    gruss aus de pfalz
     
  10. #9 Andreas64, 20. Mai 2015
    Andreas64

    Andreas64

    Dabei seit:
    19. Mai 2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Niederviehbach
    Hallo gunther
    Es handel sich um vertikales Sektionaltor. Gegengefälle ist schwierig, da ich sonst mit dem Auto aufkomme.
    Ich habe mir schon überlegt, unmittelbar hinter dem Tor (in der Garage) eine Art Rinne in den Boden zu fräsen und dieses Wasser nach aussen in den Kanal zu leiten...es ist eine Menge Arbeit, aber eventuell realisierbar
     
  11. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10 Andreas64, 20. Mai 2015
    Andreas64

    Andreas64

    Dabei seit:
    19. Mai 2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Niederviehbach
    @reezer
    Wenn es ganz normal regnet und nur von der Einfahrt runterläuft, wird es von der Rinne einwandfrei aufgefangen. Nur bei Ostwind und viel Wasser kommt die "Überschwemmung" vom Garagentor...
     
  13. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    9. Oktober 2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    ich hab das schon verstanden, aber du hast offenbar nicht realisiert daß da noch Potential für weitaus größere Schwierigkeiten vorliegt.
    Wie siehts mit Rückstausicherung oder Hebeanlage aus ?
    Mit "eine Rinne in den Boden fräsen " wirst du nicht weit kommen
     
Thema:

Regenablaufrinne nicht am tiefsten Punkt

Die Seite wird geladen...

Regenablaufrinne nicht am tiefsten Punkt - Ähnliche Themen

  1. Fuge in Betonaußenwand 24cm tief wie verfüllen

    Fuge in Betonaußenwand 24cm tief wie verfüllen: Hallo, bei mir hat sich das Haus im Laufe der Jahre abgesenkt und ein Teil der Betonfertigteile ist vom anderen abgerissen. Über die zwei...
  2. Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung

    Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung: Hallo, ich hab von unserer Baufirma ein Angebot für Vorbereitung eines Carports erhalten: - 12 Punkt-Fundamente 40x40x80 cm (BxTxH) - ca. 1m...
  3. Höhe/Tiefe der Dränanlage

    Höhe/Tiefe der Dränanlage: Hallo Zusammen, kurze Frage: Das Anlegen der "Drainage" steht unmittelbar bevor. Es geht um ein EFH mit Keller (keine WW), tragende Bodenplatte...
  4. Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel

    Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel: Moin, bei unserem Neubau haben wir nun endlich die Wüste im Garten platt gemacht, um eine ordentliche Wiese anzulegen, und stellen nun fest,...
  5. Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte

    Fragen an Gerichtsgutachter: Bodenplatte zu tief, zu dünn, mit falscher Betongüte: Vor langer Zeit fingen wir mit dem Bauen an - Baustopp jedoch vor 2 Jahren. Trotz Bodengutachten wurde die Bodenplatte, eine Kombination aus...