Reicht meine Herdanschlussleitung?

Diskutiere Reicht meine Herdanschlussleitung? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Forumsteilnehmer, mein Herd ist mit einer 5 x 2,5 mm2-Anschlussleitung angeschlossen. Nun möchte ich gerne einen neuen Herd haben....

  1. Dorismaus

    Dorismaus

    Dabei seit:
    15. November 2006
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo liebe Forumsteilnehmer,
    mein Herd ist mit einer 5 x 2,5 mm2-Anschlussleitung angeschlossen. Nun möchte ich gerne einen neuen Herd haben. Ich möchte mir einen Einbaubackofen mit autarkem Induktions-Kochfeld aussuchen. Wird dafür die vorhandene Anschlussleitung ausreichen?
    Viele Grüße
    Dorismaus
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Hallo Doris,

    wenn Du einen Drehstromzähler hast und nicht grad ein Großküchen-Feld aussuchst, sollte das reichen.
    Achte aber darauf, daß das Kochfeld nur zwei Außenleiter benötigt, den dritten brauchst Du ja für den Backofen!

    Wenn Du es ganz genau wissen willst, brauchen wir noch Angaben zu Leitungstyp, Länge, Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur etc. pp.
     
  4. Dorismaus

    Dorismaus

    Dabei seit:
    15. November 2006
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Kabelaffe,
    herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
    Leider habe ich keinen Drehstromzähler, dann reichts wohl doch nicht, also muß - wenn ich Dich richtig verstanden habe - eine neue Leitung verlegt werden. Ich habe inzwischen meinen Wunschherd gefunden: Der Anschlusswert für den Einbaubackofen beträgt 3680 W, und der für das autarke Induktionskochfeld 7200. Da muß nun ein Eli ran, gibt es noch etwas zu bedenken?
    Viele Grüße
    Dorismaus
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Öha!

    Wenn Du bisher KEINEN Drehstromzähler hast, aber ein Vollherd über ne Leitung von 5x2,5mm² angeschlossen ist, kann schon der Bestand problematisch sein:
    Von nicht voll nutzbar bis hin zu akuter Brandgefahr ist da alles möglich.

    Das muß unbedingt genau geprüft werden!!!

    Leider findet man derartige Kombinationen oft, insbesondere die brandgefährliche mit 3 Herd-Sicherungen.

    Wie viele hast Du? Und was steht drauf (Nennstrom/Amperezahl)?

    Ist das ne Mietwohnung oder Dein Eigentum?
     
  6. honney

    honney

    Dabei seit:
    27. Juni 2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    hallo, kann mir jemand erklären was mit brandgefährliche 3-Herd-Sicherungen gemeint ist? man müsste in dem Fall doch alle 3 Phasen einzeln absichern oder ist hier gemeint, dass der Strom 3 mal über die Phasen kommt aber 1 mal über den N zurückfliessen muss und darum den N zu sehr erwärmen kann?
     
  7. #6 StefanWert, 19. Januar 2010
    StefanWert

    StefanWert Gast

    honney:

    Ohne Drehstromzähler kein Drehstrom => Wechselstrom.

    Wenn er drei Sicherungen für den Herd im HV/UV findet, dann hängen die u.U. an einer Phase. => Neutralleiter-Überlastung => akute Brandgefahr!

    Gruß
    Stefan

    PS: Ja, solche Installationen soll es wohl geben

    ----->>>
    Aber wie ich gerade erst sehe, hat Julius dir das schon erklärt:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=38795

    Gruß
    Stefan
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Reicht meine Herdanschlussleitung?

Die Seite wird geladen...

Reicht meine Herdanschlussleitung? - Ähnliche Themen

  1. Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO - §9. Reicht eine Kostenermittlung nach DIN 276

    Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO - §9. Reicht eine Kostenermittlung nach DIN 276: Moin Moin, ich möchte eine Kostenschätzung nach DIN 276 für mein Baugenehmigungsverfahren erstellen. Jetzt habe ich unter BauVorlVO - §9...
  2. Dachausbau: Welche Dämmung reicht und macht Sinn?

    Dachausbau: Welche Dämmung reicht und macht Sinn?: Hallo zusammen, in meinem Neubau (KfW 70) hatte ich seinerzeit mit meinem Bauunternehmen vereinbart, dass der Ausbau des Dachgeschosses in...
  3. Trauföffnung Vögel - Kamm reicht nicht...

    Trauföffnung Vögel - Kamm reicht nicht...: Hallo Liebes Forum, Bei unseren Braas Rubin 9V Steinen ist unterhalb / an der Traufe ein Vogelschutzkamm angebracht wurden. Der reicht leider...
  4. Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, reicht schwarze Wanne wirklich??

    Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, reicht schwarze Wanne wirklich??: Hallo, zunächst vorneweg: ich bin Laie und auf Expertenrat angewiesen, also bitte nicht steinigen :-) Wir bauen gerade (Genehmigung läuft)...