Ringanker und Balkenlage

Diskutiere Ringanker und Balkenlage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir planen gerade einen zweigeschossigen Neubau mit 10x10 Grundriss. (Stadtvilla) Da ein Zeltdach mit 25 Grad Neigung geplant ist und das...

  1. rps13

    rps13

    Dabei seit:
    20.05.2007
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    KFM
    Ort:
    Aachen
    Wir planen gerade einen zweigeschossigen Neubau
    mit 10x10 Grundriss. (Stadtvilla)
    Da ein Zeltdach mit 25 Grad Neigung geplant ist und
    das Dachgeschoss nicht ausgebaut werden soll, wollten
    wir eigentlich keine massive Decke im OG einziehen, sondern mit einer Balkenlage ( Balkendecke ) arbeiten.

    Jetzt hab ich aber ein Problem mit dem Ringbalken.
    Normalerweise wird ja die Balkenlage auf dem Ringbalken aufgesetzt und ausgemauert. Dadurch wird die Deckehöhe im OG um 25cm höher. Wenn ich die UK Ringbalken 20cm tiefer setze werden meine Fenstertüren ( franzöischer Balkon ) nur noch 2,08m hoch.

    Jetzt mein Gedanke:
    Ich habe ein 24er BIMS-Außenmauerwerke. Ist es nicht möglich den Ringbalken schmäler auszuführen, also 17.5x25 und auf die verbleibenden 6.5 die Balkenlage aufzusetzten.

    Oder...
    Die Balkenlage direkt am Beton-Ringanker mittels Füssen zu befestigen ( natürlich mit 15mm Dehnungsfuge ) ?

    Wie würdet Ihr das planen ?
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2007
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Für solche Problemchen...

    gibts den Statiker und den Planer, die zusammen eine Ausführungsplanung erstellen.
    WIR können HIER ohne Detailkenntnis dazu weder ja noch nein sagen
    MfG
     
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    rechenfehler!
    beispiel ringbalken mit 25cm höhe
    lichte raumhöhe 2,5m
    fensteröffnung ok = 2,25m
    wenn de rolladen drüberwillst musste halt die raumhöhe erhöhen oder zu anderen statischen mittel greifen.
     
Thema: Ringanker und Balkenlage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ringanker im dachgescho detail

Die Seite wird geladen...

Ringanker und Balkenlage - Ähnliche Themen

  1. Ringanker aufstocken

    Ringanker aufstocken: Hallo zusammen. Ich möchte auf meinen Ringanker U-Sch. 24iger Porenbeton noch eine Steinreihe drauf setzen. Der Ringanker ist schon mit Beton...
  2. Gefälle auf Ringanker für Flachdach erstellen

    Gefälle auf Ringanker für Flachdach erstellen: Hallo zusammen. ich mache mir nun Gedanken wie ich mein Gefälle auf dem Ringanker errichte. Die Garage hat ca 8x6 m. Kann man die Balken direkt...
  3. Ringanker

    Ringanker: Mein Statiker hat bei seiner Berechnung keinen Ringanker über dem Giebelmauerwerk geplant, lediglich die Fußpfette ist aus Beton geplant. Das Haus...
  4. Doppelgarage Ringanker

    Doppelgarage Ringanker: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Doppelgarage zu bauen mit den Maßen 6x6m und sind jetzt gerade am Sturz / Ringanker. Laut Statik soll...
  5. "Ringanker" an den Giebeln hoch

    "Ringanker" an den Giebeln hoch: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein EFH mit 36,5er Porit-Steinen als Außenwand. Wir haben im DG einen Kniestock von 1m Höhe und nun wurde von...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden