Ringbalken - Abstand Beton-Eisen

Diskutiere Ringbalken - Abstand Beton-Eisen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, meine 24cm starke Ytongwand wurde eingeschalt und darin nach Statik ein 18 cm breiter gebogener Bügel (mit 4 Rundeisen...

  1. Bambus

    Bambus

    Dabei seit:
    12. Januar 2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zeichner
    Ort:
    Trier
    Hallo zusammen,
    meine 24cm starke Ytongwand wurde eingeschalt und darin nach Statik ein 18 cm breiter gebogener Bügel (mit 4 Rundeisen innenliegend) eingelegt.
    Nun möchte mein Maurer noch eine 2cm dicke Styrodurschicht aussen (mit Tannenbäumen) einlegen damit die Dämmung verstärkt wird.
    Meine Frage:
    Wieviel Platz muss zwischen Eisen und Betonaussenkante sein, das wäre hier theoretisch ja nur 2cm (24-18-2 : 2)
    Leider ist mein Statiker in Urlaub und ich möchte am Bau weiterkommen, daher die Frage,
    Danke schon mal im vorraus für die Antworten
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 27. Mai 2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Frag den Planer/Statiker.
    Woher sollen WIR wissen, was da geht/nötig ist
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    damit man den schlecht verdichteten beton nicht sieht?
    ausreichende dämmung der gebäudehülle vorausgesetzt, bringen die 2cm
    nix relevantes. lass es.
     
  5. Bambus

    Bambus

    Dabei seit:
    12. Januar 2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zeichner
    Ort:
    Trier
    Der Beton wird gut verdichtet, da bin ich Samstag dabei,
    wie gesagt erwische ich den Statiker (einzelkämpfer) nicht, der liegt irgendwo in der Sonne.
    Die 2cm bringen evt. doch etwas weil der Maueraufbau 24cm Porenbeton + 8cm Mineralwolle als Kerndämmung sowie Vormauerrung. Da alles geDINt ist gehe ich davon aus das man auch hier einen Mindestabstand einhalten muss.
    Ist das denn nicht so? Statisch gesehen ist der Anbau einstöckig, da macht es von der Betonmenge nichts aus!
    Schönen Tag noch
     
  6. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    18er körbe für 24er riba sind doch schön :)
    ich würds nicht ändern, wenn das so konzipiert wurde.
     
  7. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 pauline10, 27. Mai 2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Also ich weiß natürlich auch nicht was hier notwendig ist.

    Aber ich vermute mal, der Ringbalken ist im trockenen. Das wäre dann Expositionsklasse XC1.
    Ist dies nicht gegeben gelten andere Überdeckungen. Nachzulesen im Schneider auf Seite 5.107.

    Für XC1 wäre eine Mindestbetondeckung von 10 mm einzuhalten. Die 10 mm sollen auch nach dem Betonieren an jeder Stelle noch vorhanden sein.
    Dazu kommt ein Vorhaltemaß von 15 mm. Ergibt zusammen 25 mm vor dem Betonieren. Dann wäre alles normgerecht für XC1.

    Die Dämmplatte sollte man schon vorsehen, wenn kein WDVS angesagt ist. Mit WDVS kann man den Beton lassen wie er ist.

    20 mm Dämmung sind nicht die Welt, aber sie entsprechen der Dämmung einer 24 cm starken Hohlblockwand. Das war vor einigen Jahrzehnten alles was man dem Wärmeverlust entgegensetzte.

    pauline
     
  9. #7 Isolierglas, 27. Mai 2009
    Isolierglas

    Isolierglas

    Dabei seit:
    4. Oktober 2007
    Beiträge:
    1.446
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Darmstadt
    Lass das Styrodur weg!!!

    Es kommt ja noch die Miwo davor. Und bei 8cm Dämmung (warum so wenig?) spielt das eh keine relevante Rolle. Evtl brauchst du 5l Heizöl mehr, dafür ist die Betondeckung ausreichend. Ausserdem braucht man die Betondeckung nicht nur als Korrosionsschutz, sondern auch, um die Kräfte aufzunehmen. Die 2cm Styrodur führen schlimmstenfalls dazu, dass die Statik nicht mehr passt.

    -> Lass es!!!! <-
     
Thema:

Ringbalken - Abstand Beton-Eisen

Die Seite wird geladen...

Ringbalken - Abstand Beton-Eisen - Ähnliche Themen

  1. Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel

    Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel: Moin, bei unserem Neubau haben wir nun endlich die Wüste im Garten platt gemacht, um eine ordentliche Wiese anzulegen, und stellen nun fest,...
  2. Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur

    Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur: Hallo, ich habe angefangen einen Kellervorraum optisch etwas aufzuwerten, der bisher nach außen offen (zur Kellertreppe) war und nun mit einer...
  3. Beton Cire - mit Wasser gemischt

    Beton Cire - mit Wasser gemischt: Hallo, ich habe keine Ahnung, ob das Thema hier in diesen Bereich gehört. Ich probiere es mal. Wir wollen ein Bad mit alten Fliesen mit Beton...
  4. Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton)

    Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton): Hallo zusammen, wie das Thema schon vermuten lässt geht es um Beton Gehwegplatten. Ich habe derzeit einen Weg der mit Beton Gehwegplatten...
  5. Estrich oder geglätter Betonboden?

    Estrich oder geglätter Betonboden?: Hallo, unser Estrichbauer hat uns für die Garage einen geglätteten Betonboden vom Rohbauer empfohlen. Er meinte da liegt der m² deutlich...