Rolladen - Erlaubte Breite und Höhe überschritten

Diskutiere Rolladen - Erlaubte Breite und Höhe überschritten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo R&S-Fachleute! Verbaut ist ein PVC-Rolladenprofil mit Breite 193,1 cm und Höhe 217 cm. Laut Hersteller des Profiles ist nach...

  1. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21. September 2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Hallo R&S-Fachleute!

    Verbaut ist ein PVC-Rolladenprofil mit Breite 193,1 cm und Höhe 217 cm.
    Laut Hersteller des Profiles ist nach Windlastzone 2, mit zusätzlichen Aussteifungen der Behang bis Breite 190 cm und Höhe 180-260 cm erlaubt.
    Das Maß wird also überschritten.
    Problem ist, dass der bBehang durchhängt und es zu erheblichem Kontakt mit dem Abrollprofil kommt.

    Lt. Rolladenbauer wäre die 3,1cm in der toleranz und er somit aus dem Schneider....:bef1021:

    Kann diese Argumentation in diesem Gewerk so gelten??
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Gast036816, 12. März 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    was sagt der hersteller dazu? am besten direkt anfragen.
     
  4. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21. September 2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Hallo Rolf,

    der Hersteller verweist auf seine Unterlagen mit einer Breite bis 190cm.
    Der Rolladen-Fachbetrieb sagt die +3,1 cm wären normale Toleranz...
     
  5. #4 Gast036816, 13. März 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    toleranz ist etwas anderes!

    wurde der rolladeneinbau bereits abgenommen und die schlussrechnung bezahlt?
     
  6. Tatze

    Tatze

    Dabei seit:
    19. Mai 2011
    Beiträge:
    252
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Ort:
    Rödinghausen
    Benutzertitelzusatz:
    Selbstständig
    Moin,

    wenn man bei +3,1cm was durchhängen sieht, dann wohl auch bei 3,1 cm weniger... Hängt der Behang nur unten oder auch oben durch? Sind die "zusätzlichen Aussteifungen" denn verbaut?
     
  7. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21. September 2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Hallo Rolf, hallo Tatze,

    Gewerk ist weder abgenommen, noch ist die Schlussrechnung bezahlt.
    Obwohl nicht wirksam vereinbart wollte man nächste KW nach Fristen der VOB/B abnehmen.
    Termin ist aber schon selbsttätig verschoben, somit etwas mehr Zeit.

    Laut Liefrpapieren ist der Behang verstärkt.
    Er hängt in Sich nicht (vertikal) durch. Beim Auf- und Abrollen (unteres Drittel; der Ballendurchmesser ist dann entsprecehnd gering und der Abrollwinkel klein) biegt er sich jedoch soweit durch, dass Kontakt zum Abrollprofil entsteht und dann Lamelle für Lamelle über das Profil schruppt.

    Ein Folge daraus ist eventuell auch, dass aufgrund zusätzlichem Moment der E-Antrieb oben nicht sauber die Endlage anfährt (Vermutung von Somfy!!).
     
  8. #7 Gast036816, 13. März 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn die abnahme noch nicht vollzogen ist, dann solltest du den mangel rügen, am besten sofort per (ein)schreibebrief. der unternehmer ist dann in der beweislast. er kann sich nicht damit rausreden - ist im rahmen der toleranzen.

    also - den mangel anzeigen, foto vom durchhänger dazu, den auszug aus dem datenblatt hersteller über die max. zulässige breite und mit fristsetzung den mangel bis zum xx.xx.xxxx zu beseitigen. entweder der unternehmer bringt dir einen nachweis, dass die überbreite von 31 mm durch gegenmaßnahmen - verstärkung - kompensiert wurde oder er muss komplett tauschen.

    stell mal ein foto mit dem gesamten durchhänger ein.
     
  9. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21. September 2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Hallo Rolf,

    danke soweit.
    Ein Foto ist schwierig, das ganze tritt nämlich primär unter Last (E-Motor) auf sowohl bei Auf- als auch Abbewegung.
    Immer dann wenn der Ballendurchmesser dünn und der Winkel ungünstig ist.
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Gast036816, 13. März 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    kann es dann sein, dass deine welle zu schwach ist, durchhängt und das zeigt sich dann im behang?
     
  12. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21. September 2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Hallo Rolf,

    an der Welle liegt es nicht.
    Erst nach der Welle beginnt der behang in Richtung Rolladentrichter zu bauchen.
     
Thema:

Rolladen - Erlaubte Breite und Höhe überschritten

Die Seite wird geladen...

Rolladen - Erlaubte Breite und Höhe überschritten - Ähnliche Themen

  1. Zulässige Abweichung Treppenstufen Höhe

    Zulässige Abweichung Treppenstufen Höhe: Hallo zusammen, Unser Parkettleger hat die Rohtreppe mit Holz umfalzt. Leider sind die Höhen außerhalb der Toleranzen erste Stufe 18,5cm zweite...
  2. DHH KFW55: defekte Porotonziegel & breite Stossfugen

    DHH KFW55: defekte Porotonziegel & breite Stossfugen: Hallo liebe Baugemeinde, lasse gerade mein erstes (und hoffentlich letztes) Haus bauen. Eine Doppelhaushälfte KFW55 Standard mit 36,5 cm...
  3. Terrassenmauer Höhe ausgleichen

    Terrassenmauer Höhe ausgleichen: Hallo zusammen, ich möchte eine Terrassenmauer mit einem BIMS Hohlblockstein mauern. Diese Mauer soll auch ein Gefälle von 2% haben. Wenn ich mit...
  4. Gratsparren höher und flacheren Winkel als die anderen Sparren

    Gratsparren höher und flacheren Winkel als die anderen Sparren: Hallo, wahrscheinlich ist ja alles OK. Kann uns jemand sagen, warum der Gratsparren deutlich höher ist? Der Dachdecker möchte das bei uns schon...
  5. Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden

    Höhe zwischen Wasserschlitzkappen und Boden: Hallo zusammen, Leider konnte ich keine Antwort auf meine Frage nirgends finden. Daher über diesem Weg. Folgende Situation stellt sich bei mir...