Sat anlage einbinden in den Potenzial ausgleich

Diskutiere Sat anlage einbinden in den Potenzial ausgleich im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; So nachdem ich gestern in meinem Haus mal den Potenzialausgleich verlegt und angeschlossen habe (Haus von 1964). Plagt mich noch ein Problem mit...

  1. #1 Heidrich, 02.11.2011
    Heidrich

    Heidrich

    Dabei seit:
    14.03.2011
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    bonn
    So nachdem ich gestern in meinem Haus mal den Potenzialausgleich verlegt und angeschlossen habe (Haus von 1964).

    Plagt mich noch ein Problem mit der Satanlage. Die Schüssel sitzt im Giebel ca 1m unterkannte First. Ist also nach meinem wissen in den Potenzialausgleich einzubinden.

    Möglichkeit 1
    Über den Dachboden und dann durch den toten Kamin (in dem alle anderen neuen Kabelliegen) und dann ca 8m Leitung unter der Decke im Keller lang. Davon ein Teil in einem Kabelkanal.

    Bedenken Holzbalken des Daches und die Glaswolle zudem die paralle Leitungsführung mit anderen Leitungen.

    Möglichkeit 2
    Erdungspunkt aussen am Haus langführen und über einen seperaten Staberder erden.

    Soweit mir bekannt ist ist dies aber nicht mehr erlaubt?

    Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte als Elektriker?

    Ps.: Schüssel umsetzen ist nicht möglich / Ganz schemen Hafte Zeichnung:mega_lol:
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann dürfte Dir als "Elektriker" der Blitzplaner eines großen Herstellers wohl nicht unbekannt sein.
    Mal dort reinschauen, und die Frage klärt sich von selbst.

    Gruß
    Ralf
     
  3. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    518
    Zustimmungen:
    63
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Auch wenn der Beitrag zu diesem Thread viiiel zu spät kommt, muss der noch raus:

    Antennen die sich wie diese außerhalb des Schutzbereichs der Fassade mit 2 m Mindestabstand zu einer Dachkante befinden, sind nach alter wie neuester EN 60728-11:2011-07 erdungspflichtig. Somit genügt kein Potenzialausgleichsleiter, sonder es muss ein Erdleiter mit mindestens 16 mm² Cu-Draht, vorzugsweise Einzelmassivdraht, auf möglicht kurzem Weg an den Hauserder geführt werden.
    Jeder blitzstrombelastete Erdleiter hat nach EN 62305 gefährliche Näherungen zu vermeiden und muss Trennungsabstand zu anderen Leitungen einhalten. Im toten Kamin kann man die Antennenkabel und den Potenzialausgleichleiter verlegen, aber nicht auch noch den Erdleiter.

    Obwohl schon lange Vorschrift aber wenig bekannt:
    • Blitzschutz ist Brandschutz. Zur Vermeidung von Überschlägen ist ein möglichst mastnaher erster PA der Kabel vorzusehen.
    • Bei konventionell direkt geerdeten Antennen darf der PA wegen des Schleifenverbots ausschließlich an der Masterdung angeschlossen werden. Dies gilt auch für einen Multischalter der im UG in der Nähe der HES angebracht ist! In diesem Fall ist möglichst eng mit den Antennenkabeln ein Potenzialausgleichsleiter von nunmehr mind. 2,5 mm² (geschützt) oder wie früher 4 mm² (ungeschützt) zu verlegen
    Holzsparren und Glaswolle sind normativ unbedenklich, zu anderen Leitungen ist der nach EN 62305 zu berechnende Trennungabstand einzuhalten.
    Als Entlastungserder sind sowohl Vertikal- wie auch Banderder zulässig, aber grundsätzlich müssen alle Erder mit dem Schutzpotenzialausgleich blitzstromtragfähig verbunden sein.
    Da gibt es nur das Problem, dass der Blitzplaner seinen Redaktionsschluss Jahre vor der EN 60728-11:2011-06 und der EN 62305:2011-07 hatte.

    Die Darstellungen sind aber bezüglich
    • konventioneller Antennen-Direkterdung
    • Antennen im Schutzbereich von getrennten Fangeinrichtungen bzw. isoliertem Blitzschutz
    • Antennen im Schutzbereich von Fassaden
    weitgehend noch zutreffend. Nicht mehr zutreffend sind die Darstellungen bezüglich der verschärften Anforderungen bei Antennenerdung an eine Blitzschutzanlage und dem weitgehend liberailsierten Potenzialausgleich bei einer Antenne für nur eine Wohneinheit.

    In den Blitzplaner-Grafiken der Hauserder fehlt übrigens der Hinweis, dass auch die Vertikalerder schon nach alter EN 62305 bis 0,5 Meter unter Grund versenkt werden mussten.
     
Thema:

Sat anlage einbinden in den Potenzial ausgleich

Die Seite wird geladen...

Sat anlage einbinden in den Potenzial ausgleich - Ähnliche Themen

  1. Statik bei Bau einer PV-Anlagen

    Statik bei Bau einer PV-Anlagen: Hallo allerseits, wir haben vor einigen Jahren ein Reihenaus BJ 2000 gekauft und ich habe bei dem ein oder anderen Projekt hier schön öfter Hilfe...
  2. Erdungskabel für Sat Anlage verlängern - welchen Verbinder?

    Erdungskabel für Sat Anlage verlängern - welchen Verbinder?: Hallo zusammen, die gute Nachricht - ich habe rasugefunden wo das Erdungskabel für den Speicher (Sat Anlage) lang läuft. Die schlechte...
  3. MHG ProCon Streamline Hybrid in Verbindung mit einer PV Anlage

    MHG ProCon Streamline Hybrid in Verbindung mit einer PV Anlage: Hallo zusammen, Ich baue gerade ein Einfamilienhaus. Als Heizung habe ich ein Hybridgerät (Gas / Luftwärmepumpe) von MHG (ProCon Streamline...
  4. PV-Anlage mit Speicher!?

    PV-Anlage mit Speicher!?: Hallo zusammen, wir planen der Kauf einer PV -Anklage mit Speicher. Wir bekommen hier die unterschiedlichsten Aussagen und Angebote. Wir haben...
  5. Sat Anlage Koaxialkabel Hauseinführung

    Sat Anlage Koaxialkabel Hauseinführung: Wir planen eine Satanlage aufzubauen und suchen gerade den besten Standort für die Schüssel und die Leitungswege bzw. die Hauseinführungen. Da...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden