    Nachdem wir vom Statiker grundsätzlich ok bekommen haben, Schaumglasschotter für eine Bodenplattengründung (Haus ohne Keller und ohne Streifenfundamente) zu verwenden, fragen wir uns, wie die Dämmfunktion des Schaumglasschotters auf Dauer erhalten bleiben kann. Besteht nicht die Gefahr, dass mit der Zeit unser sandiger Boden von den Seiten in den Schaumglasschotter eingeschwämmt wird? Können nicht mit verschmutztem oder verschlammtem Oberflächenwasser die Zwischenräume im Schaumglasschotter mit den Monaten oder Jahren zugeschlämmt werden?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13. Januar 2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    ... und am Außenrand der Bodenplatte auch keine "Frostschürzen"?

    Wenn da nicht ständig Wasserströme aktiv sind, also besondere Verhältnisse vorliegen, ist das kein Thema.
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    für sgs-schichten ohne frostschürze gelten mindestens die gleichen ausführungsregeln, wie für kapillar brechende schichten unter der bodenplatte ohne frostschürze, d.h., es ist normalerweise ein wirksamer schutz gegen eintrag von feinteilen vorzusehen.
     
  5. #4 Unregistriert, 17. Februar 2005
    Unregistriert

    Unregistriert Gast

    bei unseren bisher ausgeführten bauvorhaben, legen wir prinzipiell immer ein geovlies (ca. 200g/qm) auf das vorbereitete planum. dieses vlies natürlich an den seiten hochgezogen. diese arbeiten waren jedenfalls immer per ausschreibung vorgegeben.
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Schaumglasschotter: Versandung - Verschlemmung usw.?

Die Seite wird geladen...

Schaumglasschotter: Versandung - Verschlemmung usw.? - Ähnliche Themen

  1. DG Ausbau, Diverse Fragen bezüglich Anbringung Dampfsperre auf welcher Ebene usw.

    DG Ausbau, Diverse Fragen bezüglich Anbringung Dampfsperre auf welcher Ebene usw.: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin neu hier und möchte gleich einmal diverse Fragen stellen und hoffe auf kompetente Antworten. Wie in der...
  2. Grundsteuer und Einheitswert usw. ---> automatisch?

    Grundsteuer und Einheitswert usw. ---> automatisch?: Moin moin, ich habe folgende Frage: Wir sind nun 8 Monate im Haus. Ich frage mich ob und wann das Verfahren zu Ermittlung der Grundsteuer B...
  3. Wohnriester für Küche Einrichtung usw. Verwenden

    Wohnriester für Küche Einrichtung usw. Verwenden: Hallo meine Frage ist,wenn man sich wohnriester auszahlen lassen will, ob man dann genau nachweisen muss das es für den kauf oder Tilgung des...
  4. Ablussrohr durch Schaumglasschotter?

    Ablussrohr durch Schaumglasschotter?: Hallo zusammen! Ich bin dabei ein Kellerzimmer zu sanieren. Die Wände stehen auf einem Streifenfundament, eine Bodenplatte gibt es nicht. Der...
  5. Garage Bodenplatte usw

    Garage Bodenplatte usw: Hallo, ich baue gerade mit Hilfe meines Vaters ( ehemaliger Baumeister) eine Garage( 6,30 x 6,60). Platz soll darin mein Pkw und Anhänger...