schmaler FI

Diskutiere schmaler FI im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Problem ist der Platz im Sicherungskasten. Ich hab nen feinen Zählerplatz, 3 Parteien aber keinen gescheiten Platz mehr um FI´s...

  1. #1 bikemaster, 13.09.2012
    bikemaster

    bikemaster

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zweiradmechanikermeister
    Ort:
    Oettingen
    Hallo,
    mein Problem ist der Platz im Sicherungskasten.
    Ich hab nen feinen Zählerplatz, 3 Parteien aber keinen gescheiten Platz mehr um FI´s nachzurüsten.
    Üblicherweise sind die ja so breit wie 3 Automaten.
    Gibts da irgendwas schmäleres ?

    Vielen Dank
     
  2. #2 Dieter70, 13.09.2012
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Nein, 3Teileinheiten ist schon eine Sonderbauform(Gewiss),üblich sind 4TE füe einen 4pol. FI.
     
  3. #3 bikemaster, 13.09.2012
    bikemaster

    bikemaster

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zweiradmechanikermeister
    Ort:
    Oettingen
    was mein Problem aber leider noch Grösser macht.
     
  4. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn er aber alle Außenleiter absichern muss, hilft ihm das nicht, sonst muss er alle LS ersetzen.

    Es wäre also zu überlegen, ob man den RCD nicht woanders unterbringen kann, evtl. UV o.ä. Ansonsten hilft nur aufrüsten und mehr Platz schaffen. Was machbar ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Dazu müsste man sich schon die Installation vor Ort anschauen.

    Eli antraben lassen, der sollte eine Lösung finden.

    Gruß
    Ralf
     
  6. diroro

    diroro

    Dabei seit:
    20.08.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (E)
    Ort:
    Dithmarschen
    Der abgebildete FI/LS wäre in D nicht zulässig (Typ AC, kein VDE)

    Es gibt aber 1P + 1P LSS in 1 TE, damit könnte man einfach Platz schaffen.
     
  7. #7 bikemaster, 19.09.2012
    bikemaster

    bikemaster

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zweiradmechanikermeister
    Ort:
    Oettingen
    Wäre es zulässig meben den Zählerplatz nen kleinen Kasten einzumörteln und dort die Fi´s unter zu bringen ?. Machen muss das eh hernach ein E-Meister aus meinem Bekanntenkreis. Da eine Wohnung vermietet ist mach ich das ned selber .
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Muss man nicht einmörteln, gibt es auch Aufputz.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 bikemaster, 19.09.2012
    bikemaster

    bikemaster

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zweiradmechanikermeister
    Ort:
    Oettingen
    Danke, das schaut aber dann wirklich doof aus und wenn einer beim Umzug dagegen rennt ist alles hin.
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Dinger sind schon robust, aber das war auch nur als Vorschlag gedacht. Es stehen dem Eli auch andere Lösungen offen.

    Gruß
    Ralf
     
  11. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    16.05.2008
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrofachmann
    Ort:
    irgendwo in NRW
    Du hast noch ein anderes Problem: die Wäremabfuhr. 30% müssen dafür frei bleiben.

    Lutz
     
Thema: schmaler FI
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Fi schmal

    ,
  2. schmaler fi

    ,
  3. fi ls schmal

    ,
  4. rcd schmal
Die Seite wird geladen...

schmaler FI - Ähnliche Themen

  1. schmale Fensterlaibung bauen + Sturz

    schmale Fensterlaibung bauen + Sturz: Hallo zusammen, wir renovieren gerade einen Altbau und stehen vor der Herausforderung die alten Rolladenkästen zu schließen und die...
  2. 3m Schmale Baustellenzufahrt

    3m Schmale Baustellenzufahrt: Hallo Zusammen, Wir stehen kurz davor ein spezielles Grundstück mit einer nur 3m bereiten Baustraße zu kaufen. Was meint Ihr, kommen hier alle...
  3. Intelligenter Grundriss für ein schmales Reihenmittelhaus

    Intelligenter Grundriss für ein schmales Reihenmittelhaus: Hallo ihr Lieben, ich lese schon länger begeistert in diesem Forum. Tolle Community! :-) Ich bin Alice und plane aktuell mit meinem Mann den Bau...
  4. Sparren aufdoppeln, Kantholz aber schmäler?

    Sparren aufdoppeln, Kantholz aber schmäler?: Hallo zusammen, wir möchten einen Teil unseres Daches dämmen und dazu würden wir gerne die Sparren von innen mit einem Kantholz aufdoppeln. Die...
  5. Dämmung schmaler als Wandstärke

    Dämmung schmaler als Wandstärke: Hallo Wir bauen gerade in Holzständerbauweise und uns wurde für unsere Innenwände 100 mm Steinwolle geliefert. Die Innenwände haben jedoch eine...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden