Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter - viele fragen

Diskutiere Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter - viele fragen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich habe mal ein paar Fragen bzgl. Schutzpotenzialausgleich, da mir das nicht so ganz klar ist. Wo genau liegt der Unterschied...

  1. ja3p3n

    ja3p3n

    Dabei seit:
    7. März 2013
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Trier
    Hallo

    Ich habe mal ein paar Fragen bzgl. Schutzpotenzialausgleich, da mir das nicht so ganz klar ist.

    Wo genau liegt der Unterschied zwischen Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter?
    Woraus ergeben sich die Querschnitte?
    Und warum muss ich die Badewanne nicht mehr an den Schutzpotenzialausgleich anschließen?

    Vielen Dank im Voraus!

    Gruß
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21. Januar 2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
    Schutzpotenzialausgleich ist Meist deine Pot Schiene im Keller diese wird mit deinem Erdungssystem verbunden und hat nun das selbe Potenzial wie das Erdreich.
    Schutzleiter ist nur eine Ader in einer Leitung oder Kabel. dieser wird meist mit der Schutzpotenzialausgleichschiene verbunden. und Sollte im Besenfall nun das selbe Potenzail haben wie dieser.
    Aber der Schutzleiter dient Für deinen Schutz also für den Personenschutz und Soll gefährliche Ströme die z.B. durch einen Körperschluss am Gehäuse anliegen können abzuleiten und hier durch dann den FI oder sogar die Sicherung zum auslosen zu bringen.
    die Querschnitte sind einmal Vorgeschrieben. durch die Großen Querschnitten hat man ein sehr sehr kleinen Leiterwiederstand und hier durch ein sehr Hoher Strom der über die Schutzleiter ab fließen kann den so Fließt über dich einfach ein kleiner Strom und dadurch besteht die Möglichkeit das die gefährliche Stromstärke für den Menschen erreicht wird.

    Warum nun die Badewanne nicht mehr angeschlossen werden muss aber es ist auch nicht verboten und darüber kann man nun diskutieren. Ich sag mal die VDE verlangt es nicht mehr. Was die Leute dazu bewogen hat kann ich dir nicht sagen
     
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 7. März 2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Badewanne
    1) FI ist Pflicht, verhindert Stromschläge (der berühmte Fön in der Wanne)
    2) Acrylwannen KANN mensch nicht an den PE anschliessen, weil nicht leitend!
    3) Die Erfahrung zeigt, dass nach Jahren die Ableitwiderstände durch das klimabedingte Ro(s/t)ten der Anschlüsse gegen oo gehen und somit der PE-Anschluß wirkungslos ist
     
  5. ja3p3n

    ja3p3n

    Dabei seit:
    7. März 2013
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Trier
    Soweit so gut.
    D.h. der Schutzleiter ist idr im Kabel 1,5 oder 2,5 qmm, je nach Absicherung.
    Der Schutzpotentialausgleich zb zwischen 2 UV ist zb 16 qmm.
    Warum muss dieser so groß sein? Warum genügt da nicht ein 2,5 qmm wenn ich mit 16A absichere?
    Beispiel Badewanne: Früher war der ja pflicht. Auch mit 16qmm oder so. Warum genügt nicht auch dort 2,5qmm?
     
  6. #5 Rudolf Rakete, 7. März 2013
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ein Potentialausgleich soll wie der Name schon sagt verhindern, dass sich unterschiedliche Potentiale an metallenen Teilen deines Gebäudes aufbauen und so ein Teil eine gefährlich hohe Spannung bekommen kann.

    Z.B. metallene Außenkamine, T-Träger, Schirm des Koaxkabel, metallene Panzerrohre, metallene Wasserleitung, metallene Gasleitung, Heizungsleitungen......etc. etc.

    Der große Querschnitt um einmal eine Mechanische Sicherheit zu bilden und ein andermal um die Widerstände der einzelnen Ausgleichsleitungen gering zu halten.
     
  7. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21. Januar 2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
    Nein auch in der Leitung zwischen den UV ist ein Schutzleiter und wird daher als PE bezeichnet.
    Leitung die zum Schutzpotentialausgleich gehen sind in der Regel nur 1x10mm² oder 1x16mm² oder Mehr
    Die Badewannen wurden meist mit 4mm² angefahren unter gewissen Bedingungen waren auch 2,5mm² zulässig.
    Dieser wurde aber nicht mit einem Schutzleiter angeschlossen sondern wurde in den Potentialausgleich mit einbezogen.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    AW: Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter - viele fragen

    Potentialausgleich im bad soll verhindern das fremdpotential ins bad eingeschleppt wird. Schomal ne badewanne gesehen die fremdpotential einschleppt??? :D
    Lt. Untersuchungen beeinflusst eine wannenerdung das auslöseverhalten beim fön in der wanne nicht. Also auch kein grund für eine wannenerdung!

    Grüsse
    Jonny
     
  10. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21. Januar 2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
Thema:

Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter - viele fragen

Die Seite wird geladen...

Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter - viele fragen - Ähnliche Themen

  1. Grundsätzliche Frage zu einer Terrassentrennwand

    Grundsätzliche Frage zu einer Terrassentrennwand: Hallo zusammen, es wird vieles über das Errichten einer Terrassentrennwand geschrieben, dass ich - je mehr ich lese - immer mehr verwirrt bin....
  2. Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad

    Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr ein EFH gekauft. In unserem Bad befinden sich ein "geschliffener" Granitboden. Dieser hat im Bereich der...
  3. Frage zur Fliesengröße

    Frage zur Fliesengröße: Hallo, unser Eingangspodest (überdachter Bereich von der Haustür bis zur Garagentür) soll mit Granitplatten belegt werden. Außen herum kommen...
  4. Grundlegende Fragen zu Magerbeton

    Grundlegende Fragen zu Magerbeton: Hallo, bei mir sind im laufe der Zeit folgende Fragen zum Thema Magerbeton aufgelaufen, deren Beantwortung vielleicht auch anderen helfen kann....
  5. Fragen zur Rückstausicherung im Abwasserkanal

    Fragen zur Rückstausicherung im Abwasserkanal: Für den Abwasserkanal eines bereits seit Jahrzehnten bestehenden 6-Einheiten-Wohnhauses müsste evtl.eine Rückstausicherung im Abwasserkanal...