Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ?

Diskutiere Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi gibt es Sicherungsautomaten (LS) für Gleichspannung für PV-Systeme? Spontan fallen mir normale Autosicherungen ein, aber das sind...

  1. #1 AlexSinger, 19. August 2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    Hi

    gibt es Sicherungsautomaten (LS) für Gleichspannung für PV-Systeme? Spontan fallen mir normale Autosicherungen ein, aber das sind wegwerf-Sicherungen. Ich nehme mal an, ein 230VAC LS funktioniert nicht für DC... IIRC ein 230VAC LS hat 2 Mechanismen: einmal thermisch (für leichte Überlasten über längeren Zeitraum) und eine magnetische Schnellabschaltung (ab ca. 1.5 - 2x Nennstrom) - ich könnte mir vorstellen, die thermische Abschaltung klappt auch bei DC - aber die magnetische?

    Es gibt zwar 12/24V Sicherungsautomaten für Yachten, sind aber recht teuer. Gibt es noch andere Alternativen (automatisch) außer Auto-Schmelzsicherungen und Yacht-LS ?

    Grüße
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Was hast du vor?
     
  4. #3 AlexSinger, 19. August 2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    einen DC Stromkreis absichern :winken
     
  5. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ach. Aber ich hoffe keine PV-Anlage.
     
  6. #5 AlexSinger, 19. August 2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    ist ein PV-String kein DC-Stromkreis?
     
  7. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Doch, aber einer, in dem du nicht rumzufummeln hast. Für die Trennung von PV-Modulen gibt es extra dafür zugelassene Schaltungen. Und nur die werden verwendet. Sonst nix!

    Außerdem: warum sollte man irgendwas abschalten, außer es brennt?
     
  8. #7 AlexSinger, 19. August 2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    Lass mich doch den DC-Tod sterben, wenn ich das Bedürfnis danach habe :winken
     
  9. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    *plonk*
     
  10. karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15. April 2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Schau mal in das Herstellerdatenblatt (z.B. H*ger Katalog S.809/810/811) . Dort finden sich Angaben zu max/min. Bemessungsspannung AC/DC und zum Auslöseverhalten bei AC und DC. Man findet dort auch den Hinweis, das die LSS (fuer 6/10kA) bei Gleichstromanwendungen eingesetzt werden können.
     
  11. AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    @Karo: schon gefunden! Auch die S202 von A*B taugen bis 125V DC - wäre hier völlig ausreichend.

    Grüße
     
  12. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    868
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    PV-Anlagen werden DC-seitig eigentlich nie abgesichert.

    Normale Haus-Anlagen arbeiten mit Spannungen bis 1000V DC. Hier arbeitet man mit speziellen Leitungen, sodass es zu keinen Kurzschluss kommen kann.


    Und bei kleine Akkugepufferte Insellösungen mit 12/24V lohnt der Aufwand nicht, da die Solarpaneele im KS Fall, eh die Spannungsversorgung aufgeben.
     
  13. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12. Oktober 2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Nochmal für euch alle: Ihr habt in einer fest mit dem Bauwerk verbundenen elektrischen Anlage nichts einzubauen, was für diese Anlage keine Zulassung hat. Alles andere gefährdet in diesem Falle den Brandschutz. Schon mal gesehen, wie die Feuerwehr die Nachbarhäuser kühlt und die eigentliche Bude abbrennen lässt. Ich fands witzig. Der Eigentümer, der vorher in der PV-Anlage rumgepfuscht hatte, nicht.
     
  14. AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    @fuchsi: meine Kleinanlage arbeitet mit 90Voc - und ich werde sie absichern. Auch einfach aus dem Grund, falls irgendwann notwendig wäre dran zu arbeiten (Komponententausch etc), ist es gut die Strings abgesichert und abschaltbar zu haben. Es schadet nicht. Auch die Batterie habe ich abgesichert. Warum sollte man sich eine Anlage bauen, wo man im Fehlerfall erst auf den Sonnenuntergang warten muss? (oder MC4 unter Last trennen... auch keine schöne Sache!).
     
  15. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    9. Oktober 2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    das ist doch unsachliches Geschwätz. Für dieses behauptete Vorgehen der Feuerwehr wird sich schwer eine stichfeste Begründung beibringen lassen.
    Interessant wäre es z. B. in so einem Fall wie denn die Feuerwehr die an ein brennendes Haus alarmiert wird, es wissen kann daß der Eigentümer vorher an der PV Anlage rumgepfuscht hatte, und sie deswegen die Bude abbrennen lassen darf.

    Oder wie sich das verhält wenn der Eigentümer vorher am Adventskranz rumgepfuscht hatte. Darf sie deswegen auch die Bude abbrennen lassen? Wenn nein, warum nicht?

    :mauer
     
  16. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    scheitert bei PV an den Kurzschlusströmen, pro String meist 5A +/-

    Grüsse
    Jonny
     
  17. AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    @reezer: FUD eben
     
  18. AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    hast recht.... dann taugt die Sicherung eben als Ausschalter.
     
  19. karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15. April 2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Für das Abschalten gibt es Gleichstrom-Lasttrennschalter (z.T. auch mit MC4-Verschraubungen). Diese sind für Schalthandlungen besser geeignet als LSS.
     
  20. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19. November 2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    Hast recht - wahrscheinlich die billigere Lösung. Da der Kurzschlußstrom bei PV nur knapp über Impp liegt, wird eine Sicherung nur schwer was abschalten. Wohl sinnvoller wäre ein Überspannungsschutz.
     
  22. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    868
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Nennen sich auch Feuerwehrfreischalter, mit denen der Gleichspannungsteil abgeschaltet werden kann.


    PS: ich bin Feuerwehrmann. So schnell wird ein (Wohn)Haus nicht aufgegeben. Maximal Scheunen, Schuppen etc. lassen wir im Totalschadensfall kontrolliert abbrennen, da hier die Restentsorgung mehr kostet, als was wir retten konnten.
     
Thema:

Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ?

Die Seite wird geladen...

Sicherungsautomaten für 12/24/48V DC ? - Ähnliche Themen

  1. Kellerbodenaufbau - welcher Aufbau bei maximal 10-12 cm Höhe?

    Kellerbodenaufbau - welcher Aufbau bei maximal 10-12 cm Höhe?: Hallo, ich habe folgende Frage: Mein Keller hat derzeit einen Lehmboden. Das Haus wurde vor Jahren mit einer Fachfirma und einem Statiker mit...
  2. Kann eine 12er Wand eine tragende Wand sein?

    Kann eine 12er Wand eine tragende Wand sein?: Guten Morgen an alle, ich brauche etwas Hilfe beim Umbau meiner Küche. Ich habe ein Haus Baujahr 1952 und möchte eine Wand entfernen. Laut...
  3. Bodenplatte 12 qm später bebauen

    Bodenplatte 12 qm später bebauen: Hallo Experten, ich würde gerne wissen ob man eine Bodenplatte ersteinmal ein paar Monate einfach so liegen lassen kann ohne das man wie in...
  4. 12 qm mehr Sonnengarten oder kein Risiko bei Starkregen?

    12 qm mehr Sonnengarten oder kein Risiko bei Starkregen?: Hallo Bauexperten, wir wollen ein eingeschossiges Haus, 8 m auf 11 m, bauen. Von der Straßenseite aus betrachtet fällt das Grundstück ca....