Sickertest zur Bestimmung von kf-Wert

Diskutiere Sickertest zur Bestimmung von kf-Wert im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane gerade zusammen mit meinem Garten- und Landschaftsbauer unsere Regenwasserversickerung (Rigolen). Um den kf-Wert des...

  1. drownie

    drownie

    Dabei seit:
    10. Juni 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Ingenieur
    Ort:
    Potsdam
    Hallo zusammen,

    ich plane gerade zusammen mit meinem Garten- und Landschaftsbauer unsere Regenwasserversickerung (Rigolen).
    Um den kf-Wert des Bodengutachtens (1*10hoch-5) an der Stelle, wo die Rigolen hin sollen zu verifizieren (Bohrungen waren an anderer Stelle), habe ich nochmal einen Sickertest durchgeführt. Laut meinen Infos ist das Vorgehen wie folgt:

    - 50x50 Loch >1m ausheben
    - Wasserstand auf mind. 1m >1h zur Sättigung stehen lassen/auffüllen,
    - danach 1h lang alle 15min ablesen, Mittelwert der Differenzen ermitteln, daraus kf-Wert berechnen

    "Problem": ich konnte die Grube nicht bis 1m mit Wasser auffüllen; nach rund 2h und voll aufgedrehtem Wasserhahn stieg der Wasserspiegel ab ca. 60cm einfach nicht mehr. Mit dem dann durchgeführten Test kam ich auf einen kf-Wert von 1*10hoch-4. Das Baugrundgutachten nennt 1*10hoch-5. Der Unterschied ist schon signifikant, da sich mit dem ermittelten Wert das notwendige Sickervolumen (und damit auch die Kosten) mehr als halbiert!

    Meine Frage: Ist mein selbst ermittelter kf-Wert verlässlich oder hätte ich anders vorgehen müssen? Meine Interpretation: ab 60cm war der Wasserdruck so hoch dass genauso viel versickert wie reinläuft. Klar, bei einem ordentlichen Guss fließt mehr rein als aus dem Wasserhahn, aber dafür hat man ja das Volumen bzw. die Ausmaße der Rigolen (Länge & Breite fließen in die Berechnung des Volumens ja mit ein).

    Boden: Sandig, ab ziemlich genau 1m Tiefe wird das nochmal feiner heller Sand (Brandenburg)

    Vielleicht hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?

    Danke
    Michael
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Manfred Abt, 12. Juni 2014
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ja, ich habe eigene Erfahrungen bei der Bestimmung des kf-Wertes

    und zwar im Studium

    hier haben wir kf-Wert Bestimmungen im Labor unter genauestens definierten Laborbedingungen mit immer wieder dem selben Bodenmaterial gemacht.

    Hauptergebnis: selbst unter Laborbedingungen mit identischem Boden ließ sich der ermittelte kf-Wert nicht reproduzieren.

    Was lernt man als Ingenieur daraus: nicht zu knapp dimensionieren, weil es sonst in die Hose gehen kann.

    Und da es bzgl. der Kosten von Erdarbeiten dann letztendlich doch ziemlich egal ist, ob man mal die doppelte Menge aushebt dimensioniere ich persönlich Versickerungsanlagen einfach immer mit dem Faktor 2.
     
  4. drownie

    drownie

    Dabei seit:
    10. Juni 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Ingenieur
    Ort:
    Potsdam
    Ok, danke schonmal!
    Interessehalber würde ich gerne die Ursachen dafür kennen. Was ist denn hier so ausschlaggebend für die Streuung und wie stark waren die Varianzen?

    Doppelte Menge ist natürlich schon ordentlich. Bei der Berechnung nach ATV- DVWK-A 138 ist ja schon ein Sicherheitsfaktor von 1,2 drin. Aber zumindest mehr als das Mindestvolumen plane ich schon mit ein.
     
  5. #4 Manfred Abt, 12. Juni 2014
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18. August 2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Sorry, ist jetzt 30 Jahre her, mehr als die Kernerkenntniss habe ich mir aus den damaligen Versuchen nicht gemerkt.

    Wahrscheinlich ist es auch so, dass man gerade in Laborversuchen probieren würde die Ursachen auszuschließen, wenn man die Gründe kennen würde.
     
  6. Gast vS

    Gast vS

    Dabei seit:
    8. Februar 2012
    Beiträge:
    461
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bodengutachter
    Ort:
    NRW
    Unterschiede können "bodenbedingt" (da reicht ein geringer Wechsel im Kornspektrum) sein oder aber auch vom Verfahren abhängen.

    Bei dem durchgeführten Schurfversuch würde mein Berechnungsverfahren streiken, weil dieses die Versickerung über die Sohlfläche berücksichtigt - d.h. der Schurf wird nie bis "Oberkante" gefüllt.

    Aber, die Versickerungsleistung nimmt im Laufe der Zeit ab, ein etwas konservativer Wert kann da nicht schaden.
     
  7. drownie

    drownie

    Dabei seit:
    10. Juni 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Ingenieur
    Ort:
    Potsdam
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
    Ich habe jetzt nochmal das Volumen zusätzlich zum Sicherheitsfaktor erhöht.
    Danke
    Michael
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Sickertest zur Bestimmung von kf-Wert

Die Seite wird geladen...

Sickertest zur Bestimmung von kf-Wert - Ähnliche Themen

  1. Grundstückskauf - Sanierung Zielebene 2 (oSW2-Werte)

    Grundstückskauf - Sanierung Zielebene 2 (oSW2-Werte): Hallo, ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus... Wir haben ein gutgeschnittenes Grundstück in günstsiger Lage in Sicht (Neubaugebiet). Dieses...
  2. maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen

    maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen: Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Gewerbegrundstück für mich, bzw. habe auch schon eines ins Auge gefasst. Könnte dieses von...
  3. Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz

    Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz: Schönen guten Tag zusammen, ich möchte den aktuellen Stand von Porenbeton vs. Poroton diskutieren. Grundlegend erreichen sowohl Poroton (gefüllt...
  4. SD Wert Dampfbremse - bitte dringend um Hilfe

    SD Wert Dampfbremse - bitte dringend um Hilfe: Hallo, ich bin neu hier und habe mich hier angemeldet, weil ich dringend Rat bräuchte! Im OG unseres EFH (Bj. 1991) habe ich in den letzten...
  5. Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker

    Total Solar Reflectance TSR-Wert für Klinker: Hallo, gerne hätte ich eine relativ dunkle Fassade beim 2-schaligen Mauerwerk: 17,5cm KS 18,0cm Dämmung 2,0 cm Luftschicht 12cm Klinker...